Аватар пользователя
bnmuyt

Местный

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

28.11.2020 в 18:44:19

Слушайте, хватит уже выдумывать. Не кабель, штукатурка плюс кабель. Может, еще тараканы нассали? Все же очевидно.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

28.11.2020 в 19:12:50

Filippok, кто знает что производитель в изоляцию пихнул :confused:

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

28.11.2020 в 22:25:21

Filippok написал: Вскрыл щиток. Там сухо. Нет ни единого намека на запотевание проводов. Распаечные коробки тоже все посмотрел. Все сухо. Куда теперь копать и что делать не знаю.

Смысла вскрывать щиток было не много. Если решили оставить как есть, то что делать уже подсказали выше: грунт (изолирующий). Откладывать - не советую. Никакой грунт на проявившемся "масле" держаться не будет.

Rumato написал: Чудес не бывает. Значит какая то химическая реакция с элементами штукатурки.

Верно. Чудес не бывает. Нет такой химии в штукатурке, которая бы реагировала с поливинилхлоридом изоляции. Да еще выделяла бы в процессе реакции маслянистую жидкость удивительно похожую на обычный пластификатор, которым пропитывают заполнитель. Да еще реагировала снаружи, а выделяла бы только внутрь оболочки кабеля.

Еще раз: НЕ весь кабель, который тянет Конкорд бракованный. Иначе технолога этим же кабелем и удавили бы. Какие куски бракованные, какие нет - ХЗ. Это лотерея. Как легли и куда - ХЗ. Как потек излишек пластификатора из бракованных кусков (вниз, вбок) - ХЗ и лотерея. Где еще проявится - ХЗ. Вот и все "прелести".

Не хочет Filippok переделывать и предъявлять Конкорду - его право. Разводить вокруг рядового случая конспирологию "Обама на$%ал в кабель" - глупо. Взять на заметку - святое дело.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111799

29.11.2020 в 01:37:23

Filippok написал: Как мне использовать данный грунт? Пропитать штукатурку вокруг подрозетников?

а есть другие идеи? :) Принимать утром и вечером по полстакана внутрь?

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

29.11.2020 в 05:11:51

Filippok написал: Вот кабель

там на кабеле надпись должна быть, можно её сфоткать и выложить сюда? (чтобы взять на заметку) сдаётся мне что при изготовлении плоховато смесь размешали, и локально попала критичная концентрация пластификатора

0
Аватар пользователя
Юрка

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4618

29.11.2020 в 12:06:12

Прошу помочь опознать шину с кожухом (или кожух, если он продаётся отдельно) в правом нижнем углу фотки (отметил красной стрелкой). Каков артикул или производитель?

0
Аватар пользователя
mazur974s

Местный

Регистрация: 16.11.2019

Воронеж

Сообщений: 33

29.11.2020 в 12:44:12

Юрка, Вот похоже. https://220-240.ru/molniezashita/vneshnyaya-molniezashita-i-zazemlenie/uravnivanie-potencialov/shiny-uravnivaniya-potencialov-k-12/

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

29.11.2020 в 13:40:09

Юрка, есть похожая хрень у ТДМ. ссылка

0
Аватар пользователя
Filippok

Местный

Регистрация: 23.11.2017

Москва

Сообщений: 363

29.11.2020 в 23:37:32

AKI написал: Откладывать - не советую. Никакой грунт на проявившемся "масле" держаться не будет.

Я Правильно понял:

  1. там где масляные пятна сбиваю штукатурку.
  2. заново штукатурю.
  3. пропитываю эти места грунтом (https://moscow.petrovich.ru/catalog/6615/100619/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=msk|merchant|1652493820&utm_term=100619&utm_content=cid|1652493820|gid|68156950270|pid|1040011185520|kid|100619&gclid=Cj0KCQiAh4j-BRCsARIsAGeV12D0QwyKMwQeBKVxIqSao8gAshHblbLfD6CH-9Uwj2Dge2PbcP9FpDEaAskPEALw_wcB)
  4. в подрозетники закладываю минвату.

AKI написал: предъявлять Конкорду - его право

Письмо в Конкорд напишу. Но мне слабо вериться, что это что-то даст.

BV написал: Принимать утром и вечером по полстакана внутрь?

Было бы смешно, если бы не было так грустно :(

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20725

29.11.2020 в 23:40:49

Filippok написал: Письмо в Конкорд напишу. Но мне слабо вериться что это что-то даст.

Да это не кабель. Это смазка, привнесенная извне.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111799

30.11.2020 в 00:09:27

Filippok написал: в подрозетники закладываю минвату.

или асбест - проверить, что лучше адсорбирует масло

Filippok написал: пропитываю эти места грунтом (https://moscow.petrovich.ru/catalog/6615/100619/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=msk|merchant|1652493820&utm_term=100619&utm_content=cid|1652493820|gid|68156950270|pid|1040011185520|kid|100619&gclid=Cj0KCQiAh4j-BRCsARIsAGeV12D0QwyKMwQeBKVxIqSao8gAshHblbLfD6CH-9Uwj2Dge2PbcP9FpDEaAskPEALw_wcB)

Не то! Ищите именно изолирующий грунт (от пятен, копоти и тд).... есть у Zinsser и других приличных брендов

0
Аватар пользователя
Filippok

Местный

Регистрация: 23.11.2017

Москва

Сообщений: 363

30.11.2020 в 08:56:31

BV написал: Ищите именно изолирующий грунт (от пятен, копоти и тд).... есть у Zinsser и других приличных брендов

Это? Грунт блокирующий пятна и запахи Zinsser BIN Advanced https://kraski-zdes.ru/product/zinsser-bin-advanced-synthetic-shellac-primer-white/

Или такая тоже подойдет? https://market.yandex.ru/product--gruntovka-dulux-stain-block-primer-1-l/1807304186/spec?track=char

0
Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

30.11.2020 в 23:25:50

Filippok написал: Zinsser BIN Advanced

Оно. Хотя ценник далеко не кризисный. Благо надо мало. И учтите, что если стены под покраску, то могут быть пятна (если не стену целиком покрывать одинаковым грунтом).

0
Аватар пользователя
Юрка

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4618

30.11.2020 в 23:36:11

Щиты из ABS-пластика перовыми свёрлами сверлятся хорошо? Стоит задача просверлить два отверстия диаметром 55 мм под кабельные вводы. Аккумуляторной дрелью 18 вольт это можно сделать?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111799

01.12.2020 в 00:03:07

Filippok написал:

BV написал: Ищите именно изолирующий грунт (от пятен, копоти и тд).... есть у Zinsser и других приличных брендов

Это? Грунт блокирующий пятна и запахи Zinsser BIN Advanced https://kraski-zdes.ru/product/zinsser-bin-advanced-synthetic-shellac-primer-white/

Или такая тоже подойдет? https://market.yandex.ru/product--gruntovka-dulux-stain-block-primer-1-l/1807304186/spec?track=char

Filippok, Я Раст ОЛеум доверяю, а Дюлюкс - не особо.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу