29.05.2021 в 15:28:34

Дымчатый, а есть какие то проблемы с электричеством? если нет, то не мешайте технике работать

0
Дымчатый
Дымчатый
Местный

Регистрация: 11.12.2017

Москва

Сообщений: 940

29.05.2021 в 15:37:31

Проблемы были с дифами экф, не взводились после тестирования и их пришлось менять на иек, устанавливая старые перемычки(сделаны кусочками, не непрерывно, по два конца в одну клемму), появились сомнения что они нормально прижались, мало места. И если работает, это не значит что защищено, или нет? По существу вопросов есть мысли?

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

29.05.2021 в 15:44:33

Дымчатый написал: Один из нижних дифов имеет 30 мА, остальные - по 10, получается что при утечке на линии 30мА (нижнего) дифа ввод может сработать раньше и отрубить весь офис?

Да, именно так. Причём такая ситуация может быть на любой линии, в том числе с защитой 10 мА. Дифавтомат не ограничивает величину тока утечки, а время срабатывания при утечке у них у всех примерно одинаковое. Для предотвращения применяют "селективные" УЗО, "тип S", с искусственной задержкой срабатывания.

Рекомендую заменить вводной дифавтомат на обычный автомат. Вводная дифзащита нужна только в специальных местах, к которым офисное здание явно не относится.

0
Дымчатый
Дымчатый
Местный

Регистрация: 11.12.2017

Москва

Сообщений: 940

29.05.2021 в 15:55:56

Спасибо. Да, про 10А линию я тоже подумал.

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

29.05.2021 в 16:11:04

Дымчатый написал: Да, про 10А линию я тоже подумал.

Вы имеете в виду 10 мА? Тоже не очень хорошая идея для офиса. Дифзащиту 10 мА имеют право выбить два или три стационарных компьютера в одной группе. Разрешённый ток утечки для электроприборов с заземлением - 3,5 мА, и конструкторы электроники этим разрешением активно пользуются для фильтров питания.

0
Дымчатый
Дымчатый
Местный

Регистрация: 11.12.2017

Москва

Сообщений: 940

29.05.2021 в 16:38:30

Да нет, я подумал об утечке в линиях светильников 10А. А 10мА дифы стоят не на компьютерных розетках.

0
Roman Zolotarev
Roman Zolotarev
Новичок

Регистрация: 29.05.2021

Аугсбург

Сообщений: 2

29.05.2021 в 18:00:47

Здравствуйте, Хотел прояснить один вопрос по проводке. Рассматриваю типы проводки для умного дома. И возник такой вопрос: Есть блок розеток из 2-3 штук, хочется отдельно управлять каждой розеткой из щитка. Тянуть к каждой розетке отдельный трехжильный кабель, довольно накладно получается, вот и появилась идея использовать пятижильный кабель nym-j 5 2.5 (https://www.conrad.de/de/p/lapp-16000063-1-mantelleitung-nym-j-5-g-2-50-mm-grau-meterware-600532.html). Т.е. ноль и земля для всех общие, а на каждую фазу свой кабель. Автоматы защиты ставим по отдельности на каждую фазу и все это заводим на отдельный узо со своим нулем и землей. Вопрос собственно в том, можно ли так делать вообще, и есть ли какие нибудь нуюансы или ограничения в таком способе коммутации розеток. Сразу оговорюсь, в розетки ничего сверъестественного не будет втыкаться, обычные зарядки телефонов/планшетов, ноутбуки и пр. и в сумме весь блок не должен превышать по мощности одну обычную розетку с кабелем на 2.5 квадрата.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21161

29.05.2021 в 18:19:09

Roman Zolotarev написал: блок розеток из 2-3 штук, хочется отдельно управлять каждой розеткой из щитка

Roman Zolotarev написал: в розетки ничего сверъестественного не будет втыкаться, обычные зарядки телефонов/планшетов, ноутбуки и пр

Roman Zolotarev написал: ...для умного дома

В этом всём есть какой-то смысл? Пока выглядит как бред, и к умному дому отношения не имеет ни малейшего.

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

29.05.2021 в 18:46:34

Roman Zolotarev написал: Вопрос собственно в том, можно ли так делать вообще

Нельзя. Прямо запрещено в ПУЭ. 7.1.36. .... Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий.

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

29.05.2021 в 19:02:31

AlexeyL написал: Нельзя. Прямо запрещено в ПУЭ.

почему же нельзя? если все 3 розетки суммарно не будут потреблять ток защитного АВ 16А (при сечении жилы 2.5мм2), то можно зы. коряво написал про ток :), но править не буду, т.к. все понятно

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

MichaelV
MichaelV
Новичок

Регистрация: 16.02.2017

Москва

Сообщений: 35

29.05.2021 в 19:36:21

Radio написал:

MichaelV написал: Отрезать вилки и паять под цоколем? )

Заранее наращивается кабель в подрозетниках, способом, не требующим обслуживания (сварка, опрессовка), на подрозетник ставится кабельный выпуск. Потом на конец вешается розетка в наружном или кабельном исполнении. Впоследствии её всегда можно достать из-под цоколя.

Radio, спасибо! Вывод на розетки, как я понимаю, лучше сделать на многожильном кабеле типа ПВС? Соединять ВВГ с ПВС лучше непосредственно в подрозетнике? И если гильзовать (с пропайкой), то какой формой лучше подойдет для моножилы 2,5 + многожила 2,5 ?

0