27.05.2021 в 08:35:12
Songo, аккуратно сделано. Выкорчевано под корень, начиная с «орехов».
В остальном всё верно. Надо будет посмотреть на других этажах, может кто-то занимался подобным.
27.05.2021 в 09:23:29
Подскажите, пожалуйста, надежные розетки в цоколь кухни. Подчеркиваю про цоколь, т.к. розетка должна быть "на века", максмально надежная и переваривать токи типичного кухонного оборудования, включая духовой шкаф. Дизайн и цена роли не играют.
27.05.2021 в 09:38:02
MichaelV написал: Подчеркиваю про цоколь, т.к. розетка должна быть "на века", максмально надежная и переваривать токи типичного кухонного оборудования, включая духовой шкаф
Таких не бывает, поскольку любая розетка может потребовать обслуживания. Поэтому установка розеток в подцокольное пространство — крайне глупая затея, так сейчас никто не делает. И вы не делайте.
27.05.2021 в 10:10:01
MichaelV написал: , т.к. розетка должна быть "на века", максмально надежная и переваривать токи типичного кухонного оборудования, включая духовой шкаф.
Антивандальные розетки
MichaelV написал: переваривать токи типичного кухонного оборудования, включая духовой шкаф.
Если не экзотика, то 16 А хватит.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
27.05.2021 в 13:09:18
Radio написал:
MichaelV написал: Подчеркиваю про цоколь, т.к. розетка должна быть "на века", максмально надежная и переваривать токи типичного кухонного оборудования, включая духовой шкаф
Таких не бывает, поскольку любая розетка может потребовать обслуживания. Поэтому установка розеток в подцокольное пространство — крайне глупая затея, так сейчас никто не делает. И вы не делайте.
Radio, а как делают? У электроприборов вилки, монировать и подключать их придется после установки нижних шкафов. Отрезать вилки и паять под цоколем? )
27.05.2021 в 13:12:37
MichaelV написал: Отрезать вилки и паять под цоколем? )
Заранее наращивается кабель в подрозетниках, способом, не требующим обслуживания (сварка, опрессовка), на подрозетник ставится кабельный выпуск. Потом на конец вешается розетка в наружном или кабельном исполнении. Впоследствии её всегда можно достать из-под цоколя.
27.05.2021 в 14:22:01
Добрый день, в цепь питания контоллера (программируемого реле) есть задача поставить АКБ чтобы она обеспечивала бесперебойность при отсутствии электричества в сети (всё банально).
Вопрос: какое выходное напряжение выставлять на блоке питания для такой вот батареи:
Там (видно на фото) указано два значения напряжения - Standby и Cycle. Какое в моём случае использовать?
PS. На сайте дельты нагуглил следующее:
Расчетный срок службы Delta HRL 12-7.2 X в зависимости от режима эксплуатации:
режим "разряд-заряд" (циклический режим) – 1300 циклов при 30 % глубине разряда
режим "постоянная подзарядка" (буферный режим) – 10-12 лет.
То есть нужно ставить напряжение как написано для Standby, т.е. чуть меньше, так?
27.05.2021 в 23:07:06
Radio написал: в подрозетниках, способом, не требующим обслуживания (сварка, опрессовка), на подрозетник ставится кабельный выпуск.
вот потому и говорю себе - учиться , учиться и ещё раз учиться ( с ) у великих гуру :a
И это пройдёт ...
27.05.2021 в 23:38:21
serj12 написал: вот потому и говорю себе - учиться , учиться и ещё раз учиться ( с ) у великих гуру :a
Ну да. В. И. Ленин. ©
27.05.2021 в 23:41:17
Вот этот режим:
Dron/9K написал: АКБ обеспечивала бесперебойность при отсутствии электричества в сети
И называется Standby. Более того, искренне советую установить по нижней границе. Это если вы уже купили эту батарейку. Учтите, что 10–12 лет она прослужит при температуре указанной в паспорте (обычно 20С). А дома и тем более в местах установки (вблизи от БП и прочего) - чаще всего теплее. Увеличение температуры на 10С уменьшит срок службы вдвое.
Если не купили, а думаете о чем-то надежном и долговечном, посмотрите на LiFePo-шные батарейки. Они без изменения зарядных устройств легко заменяют свинец. В последнее время их производители сильно снизили цены, а характеристики (включая срок службы и рабочую температуру) куда больше подходят для квартир и частных домов.
28.05.2021 в 00:05:12
Dron/9K написал: Вопрос: какое выходное напряжение выставлять на блоке питания для такой вот батареи:
Там (видно на фото) указано два значения напряжения - Standby и Cycle. Какое в моём случае использовать? PS. На сайте дельты нагуглил следующее: Расчетный срок службы Delta HRL 12-7.2 X в зависимости от режима эксплуатации: режим "разряд-заряд" (циклический режим) – 1300 циклов при 30 % глубине разряда режим "постоянная подзарядка" (буферный режим) – 10-12 лет. То есть нужно ставить напряжение как написано для Standby, т.е. чуть меньше, так?
к АКБ д.б. подключен не БП, а ЗУ
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.