29.05.2021 в 19:36:21
#6992061
Radio написал:
MichaelV написал: Отрезать вилки и паять под цоколем? )
Заранее наращивается кабель в подрозетниках, способом, не требующим обслуживания (сварка, опрессовка), на подрозетник ставится кабельный выпуск. Потом на конец вешается розетка в наружном или кабельном исполнении. Впоследствии её всегда можно достать из-под цоколя.
Radio, спасибо! Вывод на розетки, как я понимаю, лучше сделать на многожильном кабеле типа ПВС? Соединять ВВГ с ПВС лучше непосредственно в подрозетнике? И если гильзовать (с пропайкой), то какой формой лучше подойдет для моножилы 2,5 + многожила 2,5 ?
29.05.2021 в 19:51:45
#6992066
MichaelV написал: Вывод на розетки, как я понимаю, лучше сделать на многожильном кабеле типа ПВС?
Не обязательно. Можно ввг или нюм, он все равно будет лежать статично.
MichaelV написал: И если гильзовать (с пропайкой)
Я разве невнятно написал?
(сварка, опрессовка)
Гильзовать с пропайкой не нужно, лучше не будет.
29.05.2021 в 21:16:12
#6992086
Всем привет. Новый вызов, новые приключения. Задача провести электрику до дачного домика. От столба примерно 100 метров. Заземление возле столба реализовано. Хочу купить СИП 4х16 т.к. 3х16 нет в продаже и в округе. Вопрос следующего характера: при подведении силового кабеля к дому соединить 3 из 4х жил (4я жила не подключена) алюминия через болты с шайбами и роверами к проводу из меди и потом к автомату или можно непосредственно без болтового соединения через автомат? Т.е. 2 варианта: все три жилы через болтовое соединение алюминий бол медь и в водной автомат или напрямую алюминий в водной автомат, а на выходе после автомат медный 2,5? Если жирануть и взять автомат на 63А. Но я не уверен, что соединения автомата из стали. Или крутить болты алюминий - медь и медь в вводной автомат, после разводить как обычно.
29.05.2021 в 22:33:54
#6992106
bender-86 написал: Вопрос следующего характера: при подведении силового кабеля к дому соединить 3 из 4х жил (4я жила не подключена) алюминия через болты с шайбами и роверами к проводу из меди и потом к автомату или можно непосредственно без болтового соединения через автомат?
СИП может быть только на улице. Если щит учета на улице, можете СИП заводить прям в него.
29.05.2021 в 23:09:40
#6992117
Songo написал:
bender-86 написал: Вопрос следующего характера: при подведении силового кабеля к дому соединить 3 из 4х жил (4я жила не подключена) алюминия через болты с шайбами и роверами к проводу из меди и потом к автомату или можно непосредственно без болтового соединения через автомат?
СИП может быть только на улице. Если щит учета на улице, можете СИП заводить прям в него.
Songo, А нормативчик ? ;)
29.05.2021 в 23:50:44
#6992123
dokar написал: А нормативчик ?
Какой? Мне просто лень искать, я с СИПом не работаю почти. Тож сколько фоток было, что электроснабжающие компании так делают. У нас тоже самое, щит на опоре, в него заводят СИП, потом выводят на верх и кидают на дом. Я не вижу никаких проблем с этим, провод уличный, щит на улице, максимум защитить его до высоты 2.7м от земли и обязательно оконцевать для подключения к ВА и шинке.
30.05.2021 в 00:02:09
#6992127
bender-86 написал: Всем привет. Новый вызов, новые приключения. Задача провести электрику до дачного домика. От столба примерно 100 метров. Заземление возле столба реализовано. Хочу купить СИП 4х16 т.к. 3х16 нет в продаже и в округе. Вопрос следующего характера: при подведении силового кабеля к дому соединить 3 из 4х жил (4я жила не подключена) алюминия через болты с шайбами и роверами к проводу из меди и потом к автомату или можно непосредственно без болтового соединения через автомат? Т.е. 2 варианта: все три жилы через болтовое соединение алюминий бол медь и в водной автомат или напрямую алюминий в водной автомат, а на выходе после автомат медный 2,5? Если жирануть и взять автомат на 63А. Но я не уверен, что соединения автомата из стали. Или крутить болты алюминий - медь и медь в вводной автомат, после разводить как обычно.
bender-86, у Вас какое образование? и стаж работы? просто интересно вы так подходите к задаче, что как будто это пробку с бутылки пива снять а это совсем не так
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
30.05.2021 в 00:51:27
#6992138
Songo написал: Если щит учета на улице, можете СИП заводить прям в него.
вопрос был - как подключать в АВ, а не - куда заводить...
bender-86 написал: а на выходе после автомат медный 2,5? Если жирануть и взять автомат на 63А.
:killyourselfbywall: Просто совет - Вам еще рановато самостоятельно на вызовах работать - сгорит домишко, не дай бог люди - суд, тюрьма...
30.05.2021 в 00:57:55
#6992140
Roman Zolotarev написал: Т.е. ноль и земля для всех общие, а на каждую фазу свой кабель. Автоматы защиты ставим по отдельности на каждую фазу
если этого не делать, а ставить один автомат на кабель 5х, перед реле, то будет - одна линия... и противоречия не будет с:
AlexeyL написал: 7.1.36. .... Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий.
а дальше - буржуйские розетки с встроенным плавким предохранителем, если очень надо
Если что, в новостройках 4х проводной кабель на люстры из 2х групп ламп не возбраняется технадзором
30.05.2021 в 01:05:03
#6992141
AlexeyL написал: Вводная дифзащита нужна только в специальных местах, к которым офисное здание явно не относится.
а стационарные линии и свет, которые не под групповой дифзащитой? Что там ПУЭ говорит?
30.05.2021 в 10:25:21
#6992185
BV написал: а стационарные линии и свет, которые не под групповой дифзащитой?
Общим УЗО, которое отключит всю контору на весь день при протечке воды в сортире? Месье не только понимает толк в извращениях, но и очень не любит деньги.
30.05.2021 в 10:30:40
#6992187
BV написал: вопрос был - как подключать в АВ, а не - куда заводить...
Я в следующем посте дописал, тот не мог редактировать уже.
30.05.2021 в 11:57:04
#6992200
Roman Zolotarev написал: Рассматриваю типы проводки для умного дома. И возник такой вопрос: Есть блок розеток из 2-3 штук, хочется отдельно управлять каждой розеткой из щитка... в розетки ничего сверъестественного не будет втыкаться, обычные зарядки телефонов/планшетов, ноутбуки и пр.
правильно делаете, что только рассматриваете. Ибо коммутация всего УД в щитке - самое убогое и древнее решение для вашей задачи. Потратьте силы на классическую, удобную и надежную электрику. А умные розетки продаются сейчас на каждом углу. Установите по месту и необходимости. Может даже ограничитесь розетками с USB.
31.05.2021 в 11:24:21
#6992588
Дымчатый написал: на эти три автомата на 32А ?
Это откуда такой номинал взялся в офисе, а не в цеху? Что за сверхмощная офисная техника у вас под автоматами 32А?
31.05.2021 в 12:13:21
#6992614
В клеммах Ensto Clampo Pro, можно использовать однопроволочный алюминиевый или медный провод?
31.05.2021 в 12:29:48
#6992627
bender-86 написал: Всем привет. Новый вызов, новые приключения. Задача провести электрику до дачного домика. От столба примерно 100 метров. Заземление возле столба реализовано. Хочу купить СИП 4х16 т.к. 3х16 нет в продаже и в округе. Вопрос следующего характера: при подведении силового кабеля к дому соединить 3 из 4х жил (4я жила не подключена) алюминия через болты с шайбами и роверами к проводу из меди и потом к автомату или можно непосредственно без болтового соединения через автомат? Т.е. 2 варианта: все три жилы через болтовое соединение алюминий бол медь и в водной автомат или напрямую алюминий в водной автомат, а на выходе после автомат медный 2,5? Если жирануть и взять автомат на 63А. Но я не уверен, что соединения автомата из стали. Или крутить болты алюминий - медь и медь в вводной автомат, после разводить как обычно.
bender-86, Извиняюсь, имел ввиду УЗО 63А и группу автоматов на 16А и 10А. Из комментариев я понял, что СИП нельзя заводить в дом. Получается нужно вешать щиток на улице и в нем через болтовое соединение вести медный провод в дом или покупать гильзы и прес гидравлический? Вообще болтовое соединение на сколько надежно?
31.05.2021 в 13:02:57
#6992638
Доброго дня всем! Вопрос в следующем: В квартире (1шка в П-44 с электроплитой) капремонт с заменой всей старой электрочасти (новые кабели, щиток в квартире и т.д.). На приведение в порядок подъездного щита был вызван электрик из УК. Вроде бы сделал так, как просили (фазы, ноль и защитный ноль на отдельную шинку - провел от орехов стояка), но смущает один момент - УЗО 63А/100мА (селективное) подключил не привычно как то - кабель квартиры подключен сверху, а ввод от счетчика - снизу... Переделать по месту сразу не получилось - длина квартирного кабеля, к сожалению, не позволила.. Нужно ли переделывать (можно еще одну дин-рейку разместить повыше и узо поставить на нее) или же этому УЗО (ВД1-63S 2Р 63А 100мА) без разницы - сверху нагрузка или снизу подключена? Фото: 1-Было раньше, 2-новые отводы от стояка (10-ка красная, синяя, ж-зеленая), 3,4 - подключение АВ и УЗО
31.05.2021 в 13:36:11
#6992651
Анна80 написал: или же этому УЗО (ВД1-63S 2Р 63А 100мА) без разницы - сверху нагрузка или снизу подключена?
Да.
31.05.2021 в 14:07:31
#6992663
AlexeyL написал:
BV написал: а стационарные линии и свет, которые не под групповой дифзащитой?
Общим УЗО, которое отключит всю контору на весь день при протечке воды в сортире? Месье не только понимает толк в извращениях, но и очень не любит деньги.
AlexeyL, месье знает действующие нормы, и схемы, которые по ним делают проектировщики. Если другой месье, говорит, что не нужно, то должен добавить, что свет и стационары ДОЛЖНЫ иметь свою дифзащиту в дополнение к действующим нормативам.
31.05.2021 в 17:13:08
#6992713
BelMen написал: производитель заявялет что питание сверху:
вот.. именно эта схема от производителя и вызывает у меня опасение, что монтаж моего УЗО выполнен все же не правильно. При этом, кнопка "тест" срабатывает, электричеством в квартире ремонтники во всю пользуются.. В итоге - надо или нет перекоммутировать УЗО? Если бы дело стояло просто за перебросом кабеля, даже бы не писала бы тут, перекинули провода и всё. Но всё осложняется тем, что длина проводов, если перекоммутировать, вынуждает устанавливать УЗО выше, а значит еще дин-рейку куда то прикручивать.
31.05.2021 в 17:20:57
#6992716
AlexeyL написал:
Дымчатый написал: на эти три автомата на 32А ?
Это откуда такой номинал взялся в офисе, а не в цеху? Что за сверхмощная офисная техника у вас под автоматами 32А?
AlexeyL, Нет там такой техники. Там три линии по 10А, Вы предлагаете поставить УЗО на эти три автомата меньшего (чем 32А) номинала?
31.05.2021 в 17:20:57
#6992717
AlexeyL написал:
Дымчатый написал: на эти три автомата на 32А ?
Это откуда такой номинал взялся в офисе, а не в цеху? Что за сверхмощная офисная техника у вас под автоматами 32А?
AlexeyL, Нет там такой техники. Там три линии по 10А, Вы предлагаете поставить УЗО на эти три автомата меньшего (чем 32А) номинала?
31.05.2021 в 17:51:21
#6992731
31.05.2021 в 18:06:23
#6992735
Дымчатый написал: Вы предлагаете поставить УЗО на эти три автомата меньшего (чем 32А) номинала?
Понятно. Дело в том, что эти амперы УЗО - не совсем номинал. Это "максимальный рабочий ток", и точно подбирать его не нужно. Модульные УЗО на ток 32А почти никто не делает, стандартный ряд 16-25-40-63. У некоторых производителей "номинал" 40А самый ходовой и дешёвый, его и можно ставить почти везде. УЗО с номиналом 10 мА делаются обычно только на ток 16А, на одну розетку или группу. Редко 25А.
31.05.2021 в 18:17:00
#6992738
Radio, Спасибо! :flirt Вопрос закрыт
31.05.2021 в 20:26:44
#6992800
Приветствую,какой сейчас средний ценник по Москве проводку поменять за работу?
31.05.2021 в 20:28:21
#6992804
cuper написал: какой сейчас средний ценник по Москве проводку поменять за работу?
Смотря на что её менять... :a