Алек_сандр написал: У меня была мысль купить вот это:

Очень, кстати, прекрасный инструмент по сравнению с книпексом :a

0
Persenter
Persenter
Новичок

Регистрация: 02.06.2021

Киев

Сообщений: 3

02.06.2021 в 21:13:35

Здравствуйте. Решил сделать освещение с Led-лент, но есть небольшая проблема. Есть 24В ленты (RGBW) на 12 Вт/м. Нужно 26 метров. Есть также блок питания на 350 Вт. Контроллер имеет 5 выходных каналов по 3 А. Мне, по видимому, не удастся присоединить 26 метров напрямую к контроллеру. Каким образом мне это сделать. Если использовать усилители(например на 24В, 24А), то что к чему присоединить и как это сделать лучше?

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116760

02.06.2021 в 21:29:27

Persenter, к контроллеру усилитель, к усилителю ленту. Ленту желательно подключать звездой к усилителю - хотя бы каждый кусок 10 метров (13м) - в начале и в конце. 26метров - по 3 отводов с каждого выхода усилителя. (уточните про это у производителя - какой длины кусок подключать с 2х сторон, чтобы не было перепада яркости)

0
Dron/9K
Dron/9K
Эксперт

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1734

02.06.2021 в 21:54:10

Вот табличка с мотора:

Полазил по сайту изготовителя, именно эту модель не нашёл, т.к. она идёт как ОЕМ для производителя компрессора, но для похожих моделей с оборотами 2900..3000 и мощностью 4 кВт заявлен ток в районе 7,4 А (разброс от 7,3 до 7,5) при 400 В.

Вопрос, какой АВ ставить? 8 А я никогда не видел, да и тепловая защита и так есть - поставить 10 А? Если не найду D за разумные деньги, может тогда сойдёт C16?

0
AKI
AKI
Эксперт

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

02.06.2021 в 22:10:39

Persenter написал: Здравствуйте. Решил сделать освещение с Led-лент, но есть небольшая проблема. Есть 24В ленты (RGBW) на 12 Вт/м. Нужно 26 метров. Есть также блок питания на 350 Вт. Контроллер имеет 5 выходных каналов по 3 А. Мне, по видимому, не удастся присоединить 26 метров напрямую к контроллеру. Каким образом мне это сделать. Если использовать усилители(например на 24В, 24А), то что к чему присоединить и как это сделать лучше?

Первый косяк - по мощности блока питания. Он 350 ватт, а лента требует 312 ватт. Очень не рекомендуется использовать блоки питания в режиме близком к максимальной мощности. Особенно китайские. Для долгой эксплуатации оптимально примерно половина нагрузки.

Контроллер не проходит на грани. Как правило все контроллеры такого типа с ШИМ выходом (полевики-ключи на выходе). И как правило мощность ограничена теплоотводом. В большинстве контроллеров есть защита по току.

С учетом небольшого привирания (завышения заявленной мощности) почти у всех LED-лент и возможности доработать теплоотвод контроллера, я для себя бы пошел этим путем. Но рекомендовать его другим - не могу, ибо есть риск. Поэтому остаются усилители или разбивка на два участка и два контроллера в параллель (если управление позволяет).

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116760

02.06.2021 в 22:33:35

Dron/9K написал: но для похожих моделей с оборотами 2900..3000 и мощностью 4 кВт заявлен ток в районе 7,4 А (разброс от 7,3 до 7,5) при 400 В.

BV написал: 4000вт/3/220 + реактивные,

4000/3/220/0.88 = 6.89А ну примерно так же

Dron/9K написал: да и тепловая защита и так есть -

где стоит это ?

Dron/9K написал: поставить 10 А? Если не найду D за разумные деньги, может тогда сойдёт C16?

пробуйте, зависит и от пускового тока и от настройки ЭМ расцепителя АВ. Если пусковые более 7ми крат, а расцепитель на минимуме 5 номиналов - отстрелит. (а при полностью пустом ресивере будет стартовать)

0
Persenter
Persenter
Новичок

Регистрация: 02.06.2021

Киев

Сообщений: 3

02.06.2021 в 23:48:39

BV, спасибо за ответ. Так и сделаю с небольшими доработками))

0
Persenter
Persenter
Новичок

Регистрация: 02.06.2021

Киев

Сообщений: 3

02.06.2021 в 23:54:21

AKI, спасибо за совет. Теперь я наконец то понял за мощность контроллера и то как с ним работать. Думаю, что добавлю усилитель после контроллера. А на счёт блока питания, то я ошибся (он на 360 Вт). Да и он будет открыт, так что всегда можно заменить без проблем

0
юра Т
юра Т
Эксперт

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

03.06.2021 в 01:02:45

Dron/9K, по уму для него нужен мотор-автомат на 6-8 ампер, или тепловушка плюс пускатель (штатный, если есть), а на С16 при клине он благополучно пустит дымок

0
Dron/9K
Dron/9K
Эксперт

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1734

03.06.2021 в 07:57:02

юра Т написал: Dron/9K, по уму для него нужен мотор-автомат на 6-8 ампер, или тепловушка плюс пускатель (штатный, если есть), а на С16 при клине он благополучно пустит дымок

юра Т, На самом компрессоре есть черная коробочка с кнопкой, внутри которой судя по описанию стоит реле давления и тепловой расцепитель. Эта коробочка как минимум обеспечивает старт-стоп мотора при достижении пороговых значений давления воздуха и + к этому написано что если вырубилась от перегрева то нужно ждать 15 минут.

Вопрос был - нужен ли АВ (защитить линию типа) и нужно ли УЗО (ведь можно обойтись типом АС?). Как подбирать АВ - от значения сечения проводов (лежит 5х2,5 NYM)?

С номинальным током мотора более-менее понятно - 7,6 А (я понял формулу - ура!). Нужно 4000/690 делить на КПД (взял 0,86 для похожего типа) и на cos(Ф) (написано на моторе).

0
юра Т
юра Т
Эксперт

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

03.06.2021 в 20:08:40

Dron/9K написал: 5х2,5 NYM

стандартного С16 должно хватить

0