10.08.2021 в 13:29:17
#7012297
Radio,
АВР - это контакты рубильника/контактора РКН - это контакты реле/контактора
Каждый контакт в цепи - это переходное сопротивление и место вероятного отказа.
Как по мне, так нужно минимизировать и количество клемм и уж тем более контактов в любой цепи.
10.08.2021 в 14:35:04
#7012311
Radio, я про то, что ввод автономного питания подразумевает наличие этого автономного питания. Т.е. генератор. А вот генератор мне некуда запихуить. :confused:
10.08.2021 в 14:35:10
#7012312
тест
10.08.2021 в 16:37:53
#7012344
AKI написал: Оплачивал мне это работодатель не потому, что хотел чтобы я за его счет насладился комфортом, а для подготовки пакетных предложений интеграторам, производителям комплектации и всем, кто занимается домашней автоматизацией. Разумеется, с использованием технологий работодателя. Точнее его платформ.
Я правильно понял, что ваша компания, благодаря вашим действиям применяла правильные "Умные дома" в больших количествах? Компания, надеюсь, не секретная как у Radio (применяющая секретные бирки на проводах), а есть название и можно посмотреть реализованные решения и заодно отзывы? Это вообще будет красота! С этого надо было начинать!
AKI написал: Впрочем, в этой теме действительно завязываем, и продолжим в вашей любимой про "вечно строящийся УД". Вы не обижайтесь, если что... я любой труд уважаю. Даже бессмысленный и беспощадный (по времени).
Я уже на эту тему писал много раз, у вас очевидные проблемы с памятью, уж не обессудьте.
10.08.2021 в 16:38:40
#7012345
megrad написал: AKI, :applause:
Так, а где крики "Астанавите спам!" ? Вы реально ко мне не равнодушны. ;)
10.08.2021 в 18:57:47
#7012407
Dron/9K написал: АВР - это контакты рубильника/контактора РКН - это контакты реле/контактора
Все ваши приборы для "умного дома" - ещё хуже в плане надёжности, сдохнет и будете сидеть очень ровно. И, коллеги, завязывайте с этим идиотским термином - "умный дом", нет такого дома и не будет в ближайшие десятилетия. Тухлая автоматизация и всё, но раздули, блин, до уровня стратосферы))) Это как в своё время с внедрением DVB-T2 в РФ ввели термин "системный проект", а про его определение забыли и не придумали. Зато звучит же!)))...
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
10.08.2021 в 19:17:15
#7012416
siemens написал: Я правильно понял
нет, вы поняли неправильно. Ответы на ваши вопросы будут в другой теме. Спрашивайте там.
10.08.2021 в 19:17:52
#7012418
Dron/9K написал: РКН - это контакты реле/контактора
А может реле контроля напряжения?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
10.08.2021 в 19:36:51
#7012421
AKI написал: нет, вы поняли неправильно. Ответы на ваши вопросы будут в другой теме. Спрашивайте там.
Мне это зачем? Многостраничная беседа ни о чем, мне не нужна.
10.08.2021 в 21:29:10
#7012452
MaSeVi написал: И, коллеги, завязывайте с этим идиотским термином - "умный дом"
Вы сейчас кому и на какое сообщение отвечали? Я про умный дом вообще ничего не писал. Спросил нужно ли защищать линии постоянного тока к светодиодным светильникам.
megrad написал: А может реле контроля напряжения?
главное, чтобы не роскомнадзор. я это написал к тому, что если раздельно делать АВР и РКН, то в цепи получаются два последовательных контакта - один от реле/контактора внутри РКН, а второй (пара) - внутри контактора или рубильника с приводом внутри АВР. ничего хорошего в этом нет, т.к. контакты и катушки - это устройства с ограниченным ресурсом, и чем их меньше в питающей цепи тем надежнее схема.
11.08.2021 в 18:39:00
#7012685
Ищу решение вопроса по автоматам защиты. На улице в щитке на столбе установлен автомат С25. В щитке гаража поставили, дабы не бегать к столбу, автомат В25. При перегрузке их вышибает одновременно. Задуманный фокус не задался. Как решать? Искать дорогущий и редкий автомат класса А?
11.08.2021 в 18:43:48
#7012686
samelkov написал: При перегрузке их вышибает одновременно.
Именно при перегрузе?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
11.08.2021 в 19:07:47
#7012691
megrad, При перегрузе. При старте компрессора. Когда включены еще потребители.
11.08.2021 в 20:04:22
#7012706
samelkov написал: При старте компрессора.
:confused:
samelkov написал: Когда включены еще потребители.
Замечательно. У Вас система и так на пределе, а Вы ей 5-10 кратный ток набрасываете. Предложу варианты: Поменять компрессор Поставить АВ с характеристикой D, но сеть может не выдержать Реле приоритета\реле максимального тока, будет отключать нагрузку так чтобы заработал компрессор Реле ограничения пускового тока
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
11.08.2021 в 20:11:02
#7012708
megrad написал: Поставить АВ с характеристикой D
Кагбэ - нельзя...
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
11.08.2021 в 20:23:24
#7012712
megrad написал: Поставить АВ с характеристикой D
42 метра ВВГ в ПНД под землей от столба к гаражу. Ну, не знаю. Рискованно.
11.08.2021 в 20:58:15
#7012729
MaSeVi написал: Кагбэ - нельзя
megrad написал: но сеть может не выдержать
Да и сам автор в курсе
samelkov написал: Рискованно.
:confused: Я свои варианты озвучил
megrad написал: варианты:
есть ещё селективный АББшный, но там вроде по к.з селективность. И от перегруза не спасёт. (если я правильно понимаю)
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
11.08.2021 в 22:47:45
#7012793
samelkov написал: Ищу решение вопроса по автоматам защиты. На улице в щитке на столбе установлен автомат С25. В щитке гаража поставили, дабы не бегать к столбу, автомат В25. При перегрузке их вышибает одновременно. Задуманный фокус не задался. Как решать? Искать дорогущий и редкий автомат класса А?
samelkov,
что за перегруз? конкретно
если компрессор (какой ?), то поставьте на него частоник
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
11.08.2021 в 23:53:11
#7012803
samelkov написал: На улице в щитке на столбе установлен автомат С25. В щитке гаража поставили, дабы не бегать к столбу, автомат В25. При перегрузке их вышибает одновременно. Задуманный фокус не задался
Всё так и должно быть. Б, Ц, Д, А — это всё не про перегрузку, а про работу электромагнитного (мгновенного) расцепителя. Тепловой расцепитель, отвечающий именно за перегрузку, у них одинаковый.
12.08.2021 в 09:35:47
#7012865
ZooZoo написал: поставьте на него частоник
Вот ещё вариант. ZooZoo благодарю.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
14.08.2021 в 18:46:16
#7013462
Здравствуйте, предстоит установить в квартире 25 глубоких подрозетников. Уже был опыт установки, глубоких подрозетников от Шнайдер Электрик (зеленых). Они мне не понравились, так как "жидкие" легко деформируются. При установке тройного блока, один слегка деформировался, потом проблематично было розетки ставить , в этот блок. Подскажите пожалуйста, есть ли варианты подрозетников, с более жестким пластиком, менее склонных к деформации, чем зелёные от Шнайдер Электрик? Или они все примерно одинаковые, по жесткости пластика? Вот отобрал несколько вариантов, которые у меня есть возможность заказать: Промрукав 68х62; Эра Кутс 68х60мм; REXANT 68х60мм; HEGEL 68x62мм
Зелёные подр. есть у нас в магазинах в наличии, перечисленные выше варианты, только под заказ. Есть ли смысл, заказывать и ждать доставку или уж покупать зелёные и приноравливаться к их установке?
14.08.2021 в 19:03:57
#7013468
Спрошу по-другому, будет ли легче и удобнее в установке, для человека с небольшим опытом, что-то из представленных выше вариантов, по сравнению с подрозетниками от Шнайдера?
14.08.2021 в 19:17:51
#7013471
Иркут написал: предстоит установить в квартире 25 глубоких подрозетников. Уже был опыт установки, глубоких подрозетников от Шнайдер Электрик (зеленых). Они мне не понравились, так как "жидкие" легко деформируются. При установке тройного блока, один слегка деформировался, потом проблематично было розетки ставить , в этот блок.
прекрасные подрозетники, ничего не деформируется
вы какой коронкой сверлите (диаметр) ?
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
14.08.2021 в 20:50:15
#7013485
здравствуйте, сверлил если не ошибаюсь 72 коронкой, т. е. диаметр с запасом, чтобы была возможность регулировки, при установке
14.08.2021 в 20:54:16
#7013486
Иркут написал: сверлил если не ошибаюсь 72 коронкой, т. е. диаметр с запасом, чтобы была возможность регулировки, при установке
ну так не должно было быть проблем грешите на кривые руки тогда
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
14.08.2021 в 21:00:22
#7013488
ZooZoo, возможно раствор сделал слишком густым, при монтаже подрозетников. Также нехватка опыта сказывается. Более жесткие подрозетники, мне простили бы то, что не простят подрозетники от Шнайдера.
14.08.2021 в 21:52:33
#7013498
Иркут написал: Более жесткие подрозетники, мне простили бы то, что не простят подрозетники от Шнайдера.
глупости не нужно выдумывать
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
14.08.2021 в 21:58:12
#7013502
Иркут написал: ZooZoo, возможно раствор сделал слишком густым, при монтаже подрозетников. Также нехватка опыта сказывается. Более жесткие подрозетники, мне простили бы то, что не простят подрозетники от Шнайдера.
Иркут,
Так ищите Kopos, правда дорого.
14.08.2021 в 23:14:58
#7013516
dokar написал: Так ищите Kopos, правда дорого.
Зачем брать задорого то, что можно за копейки?
Иркут написал: Они мне не понравились, так как "жидкие" легко деформируются. При установке тройного блока, один слегка деформировался, потом проблематично было розетки ставить , в этот блок.
Могу спорить, что вы ЛИЧНО ничего такого с ними не проделывали. Просто транслируете расхожую интернетную пургу. :popcorn
На самом же деле шнайдеровские подрозетники прекрасны, устанавливаю их сотнями почти каждый месяц, ни разу не было проблем при установке даже пятерных и шестерных блоков. Прощают любые ошибки начинающих. В понедельник выхожу сверлить отверстия и устанавливать их же в очередной домик. Штук,