28.08.2021 в 09:58:41
#7017414
dv_sudya написал: ноль-земля 5. Терпимо?
Зависит от системы заземления. Для системы заземления TT абсолютно нормально. Для системы TN-C-S очень много. Должны быть малые доли вольта. А у вас что?
28.08.2021 в 15:43:33
#7017507
Хотел узнать мнение о автоматических выключателях КЭАЗ серии Optidin ВМ 63 6кА. Может кто устанавливал,эксплуатировал, как они в сравнении с бюджетными сериями Легранд, SE,ABB ? По стоимости чуть уступают перечисленным брендам.
28.08.2021 в 16:15:42
#7017515
Andrey80, обычный китай :sorry:
И это пройдёт ...
28.08.2021 в 16:21:25
#7017517
Andrey80, в топку, у КЭАЗ только на большие токи АВ нормальные.
Andrey80 написал: бюджетными сериями Легранд, SE,ABB
А Вам шашечки ли ехать?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
28.08.2021 в 22:06:29
#7017619
serj12,
Странно,я считал,что производство у них в РФ...
28.08.2021 в 22:08:26
#7017620
megrad написал: А Вам шашечки ли ехать?
Мне,чтобы оптимально по цене- качеству. А в чем собственно их недостатки по сравнению с одноклассниками по бюджету- Легранд,SE,ABB?
28.08.2021 в 22:12:35
#7017622
Andrey80 написал: Странно,я считал,что производство у них в РФ...
Абебе тоже клянется, что не в китае делает. Но мы-то знаем! ;)
29.08.2021 в 08:47:27
#7017667
AlexeyL написал:
dv_sudya написал: ноль-земля 5. Терпимо?
Зависит от системы заземления. Для системы заземления TT абсолютно нормально. Для системы TN-C-S очень много. Должны быть малые доли вольта. А у вас что?
AlexeyL, Если 4 жилы и желто-зеленый провод в землю из ящка это тт то оно
29.08.2021 в 09:09:03
#7017678
serj12 написал:
dv_sudya написал: Замерял сегодня напряжение: фаза-ноль 212, фаза -земля 209, ноль-земля 5
:(
dv_sudya написал: Терпимо?
:eek: да я откуда знаю ? 230 должно быть как бы ... dv_sudya,вы бы просадку лучше посмотрели
serj12, да вроде небольшая - при обычном потреблении 223, при включении котла 12 квт/40а - 217
29.08.2021 в 10:43:36
#7017691
dv_sudya написал: Если 4 жилы и желто-зеленый провод в землю из ящка это тт то оно
Нет. Система TN-C-S - это тоже ровно четыре провода в ящик и один провод в землю. Отличия внутри ящика, в соединениях и начинке. И есть нюансы по поводу материала, из которого должен быть сделан ящик.
29.08.2021 в 12:36:57
#7017721
AlexeyL написал:
dv_sudya написал: Если 4 жилы и желто-зеленый провод в землю из ящка это тт то оно
Нет. Система TN-C-S - это тоже ровно четыре провода в ящик и один провод в землю. Отличия внутри ящика, в соединениях и начинке. И есть нюансы по поводу материала, из которого должен быть сделан ящик.
AlexeyL,
29.08.2021 в 13:04:27
#7017726
dv_sudya написал: AlexeyL,
На фото система TN (без деления C-S) в умеренно опасном состоянии. Многопроволочный алюминий в латунной шинке обещает приключения, осиное гнездо выполняет функцию вишенки на торте. Но явного криминала нет, зануление металлического ящика выполнено.
При этом в дом идут четыре провода 16 мм2, поэтому в доме тоже может быть и TN-C-S, и TT. При системе заземления TT первое общее УЗО должно быть "выше" первого металлического щита в доме, чтобы отработать замыкание фазы на заземлённый корпус щита. Где это УЗО на самом деле? Без УЗО система TT не работает совсем.
29.08.2021 в 20:46:20
#7017807
AlexeyL написал:
dv_sudya написал: AlexeyL,
На фото система TN (без деления C-S) в умеренно опасном состоянии. Многопроволочный алюминий в латунной шинке обещает приключения, осиное гнездо выполняет функцию вишенки на торте. Но явного криминала нет, зануление металлического ящика выполнено.
При этом в дом идут четыре провода 16 мм2, поэтому в доме тоже может быть и TN-C-S, и TT. При системе заземления TT первое общее УЗО должно быть "выше" первого металлического щита в доме, чтобы отработать замыкание фазы на заземлённый корпус щита. Где это УЗО на самом деле? Без УЗО система TT не работает совсем.
AlexeyL, дальше вот так:
29.08.2021 в 21:29:22
#7017826
dv_sudya написал: дальше вот так:
ничего не видно :eek: :scare а Вы качественно умеете фотографировать? :popcorn зы. от Вас уже столько вопросов, что Вам нужно создать отдельную тему, а не здесь спрашивать
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
30.08.2021 в 08:14:07
#7017930
ZooZoo написал:
dv_sudya написал: дальше вот так:
ничего не видно :eek: :scare а Вы качественно умеете фотографировать? :popcorn зы. от Вас уже столько вопросов, что Вам нужно создать отдельную тему, а не здесь спрашивать
ZooZoo, смотря на чем просматривать) а вопрос от меня один, дальше уже беседа))
30.08.2021 в 10:18:47
#7017958
dv_sudya написал: AlexeyL, дальше вот так:
По этим фото понятно одно: проблема есть, и она серьёзная. Опасная для жизни.
Возможно, что у вас неправильно, непОлно сделанная система TT. Корпус металлического распределительного щита явно не защищён УЗО - и, возможно, не только этот корпус. При замыкании фазы на любой заземлённый предмет мимо УЗО в системе TT получается потенциал фазы на всех заземлённых предметах в доме без шансов на отключение.
Возможно, у вас система TN-C-S в аварийном состоянии. На это намекает измеренное Вами напряжение между N и PE.
Надо рисовать схему с натуры.
30.08.2021 в 11:03:29
#7017985
AlexeyL написал:
dv_sudya написал: AlexeyL, дальше вот так:
По этим фото понятно одно: проблема есть, и она серьёзная. Опасная для жизни.
Возможно, что у вас неправильно, непОлно сделанная система TT. Корпус металлического распределительного щита явно не защищён УЗО - и, возможно, не только этот корпус. При замыкании фазы на любой заземлённый предмет мимо УЗО в системе TT получается потенциал фазы на всех заземлённых предметах в доме без шансов на отключение.
Возможно, у вас система TN-C-S в аварийном состоянии. На это намекает измеренное Вами напряжение между N и PE.
Надо рисовать схему с натуры.
AlexeyL, общее узо, то что в нижнем ряду второе слева, прекрасно срабатывало когда была утечка с фазы на землю в розетке
30.08.2021 в 11:31:26
#7017995
dv_sudya написал: общее узо, то что в нижнем ряду второе слева, прекрасно срабатывало когда была утечка с фазы на землю в розетке
Но совершенно не факт, что оно сработает при замыкании где-то внутри щита. А такое замыкание вполне возможно: учтите что разводка в щите без двойной изоляции рядом с железом, иногда острым.
В системе TN такое замыкание приводит к срабатыванию вводного автомата. В системе TT - только к появлению фазы на всех заземлённых предметах в доме. Поэтому паранойя оправдана.
30.08.2021 в 11:45:33
#7017999
AlexeyL написал:
dv_sudya написал: общее узо, то что в нижнем ряду второе слева, прекрасно срабатывало когда была утечка с фазы на землю в розетке
Но совершенно не факт, что оно сработает при замыкании где-то внутри щита. А такое замыкание вполне возможно: учтите что разводка в щите без двойной изоляции рядом с железом, иногда острым.
В системе TN такое замыкание приводит к срабатыванию вводного автомата. В системе TT - только к появлению фазы на всех заземлённых предметах в доме. Поэтому паранойя оправдана.
AlexeyL, и как окончательно определить систему заземления? Электрохозяйство досталось вместе с домом, один электрик делал, другой переделывал, оба пропали из поля зрения прежнего хозяина.
30.08.2021 в 11:55:04
#7018002
dv_sudya написал: и как окончательно определить систему заземления?
Составлением схемы щита. Это всё равно нужно делать. Для начала, проследить и нарисовать всю разводку нуля от ввода.
И в любом случае категорически рекомендуется срочно заменить нулевую шину во вводном щите на что-то адекватное наподобие РБП-95. Зажимать СИП торцом винта прямо запрещено; при отгорании последствия будут в любой системе заземления, но в TN-C-S будет хуже.
30.08.2021 в 12:43:37
#7018012
dv_sudya написал: AlexeyL, и как окончательно определить систему заземления? Электрохозяйство досталось вместе с домом, один электрик делал, другой переделывал, оба пропали из поля зрения прежнего хозяина.
Найти профессионала - инженера электрика, который иногда и монтаж выполняет
30.08.2021 в 16:33:20
#7018071
Здравствуйте, в доме смонтированы коробки, в части их кабель в гофре заведен без уплотнительной резинки (сальника). их просто выкинули наделав при этом дополнительных отверстий...Подрядчик утверждает, что замечание не обоснованное и отсутствие сальника и новых отверстий ни на что не влияет. Понятное дело, что я как заказчик могу не принимать и не оплачивать ему эти коробки, сославшись на конструкцию, степень защиты и тд., но хотелось бы как-то обосновать, подкрепить свои слова нормативным документом, обязывающий сохранять ввод в коробку через уплотнительную резинку, сальник и тд. подскажите если ли такой !? Коробка распределительная DKC 120х80х50мм IP55 с кабельными вводами (53900)
30.08.2021 в 20:16:55
#7018137
Maksim_78, если хочется сохранить хоть какой
30.08.2021 в 20:18:21
#7018138
Maksim_78, если хочется сохранить хоть какой IP, то не надо вообще гофру в сальники заводить. ежели же защита от брызг особо не нужна, то со щелями даже лучше
30.08.2021 в 20:34:01
#7018143
Maksim_78 написал: Здравствуйте, в доме смонтированы коробки, в части их кабель в гофре заведен без уплотнительной резинки (сальника). их просто выкинули наделав при этом дополнительных отверстий...Подрядчик утверждает, что замечание не обоснованное и отсутствие сальника и новых отверстий ни на что не влияет. Понятное дело, что я как заказчик могу не принимать и не оплачивать ему эти коробки, сославшись на конструкцию, степень защиты и тд., но хотелось бы как-то обосновать, подкрепить свои слова нормативным документом, обязывающий сохранять ввод в коробку через уплотнительную резинку, сальник и тд. подскажите если ли такой !? Коробка распределительная DKC 120х80х50мм IP55 с кабельными вводами (53900)
Maksim_78, фото покажите, что и как
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
30.08.2021 в 20:36:37
#7018145
dv_sudya написал: вопрос от меня один, дальше уже беседа))
тему свою создавайте, а то Вы любите поболтать, как я погляжу, т.е. Ваша беседа м.б. бесконечна и засирает данную тему )
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
01.09.2021 в 10:28:59
#7018801
Подскажите плз - Надо нарастить в подразетнике с выключателем света - алюминиевый провод . Подскажите каким клемником Wago - только с наполнением пастой. Или вроде есть серия 2273. Подскажите ,если не затруднит конкретно по модификации.