28.08.2021 в 09:58:41
dv_sudya написал: ноль-земля 5. Терпимо?
Зависит от системы заземления. Для системы заземления TT абсолютно нормально. Для системы TN-C-S очень много. Должны быть малые доли вольта. А у вас что?
28.08.2021 в 15:43:33
Хотел узнать мнение о автоматических выключателях КЭАЗ серии Optidin ВМ 63 6кА. Может кто устанавливал,эксплуатировал, как они в сравнении с бюджетными сериями Легранд, SE,ABB ? По стоимости чуть уступают перечисленным брендам.
28.08.2021 в 16:15:42
Andrey80, обычный китай :sorry:
И это пройдёт ...
28.08.2021 в 16:21:25
Andrey80, в топку, у КЭАЗ только на большие токи АВ нормальные.
Andrey80 написал: бюджетными сериями Легранд, SE,ABB
А Вам шашечки ли ехать?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
28.08.2021 в 22:06:29
serj12,
Странно,я считал,что производство у них в РФ...
28.08.2021 в 22:08:26
megrad написал: А Вам шашечки ли ехать?
Мне,чтобы оптимально по цене- качеству. А в чем собственно их недостатки по сравнению с одноклассниками по бюджету- Легранд,SE,ABB?
28.08.2021 в 22:12:35
Andrey80 написал: Странно,я считал,что производство у них в РФ...
Абебе тоже клянется, что не в китае делает. Но мы-то знаем! ;)
29.08.2021 в 08:47:27
AlexeyL написал:
dv_sudya написал: ноль-земля 5. Терпимо?
Зависит от системы заземления. Для системы заземления TT абсолютно нормально. Для системы TN-C-S очень много. Должны быть малые доли вольта. А у вас что?
AlexeyL, Если 4 жилы и желто-зеленый провод в землю из ящка это тт то оно
29.08.2021 в 09:09:03
serj12 написал:
dv_sudya написал: Замерял сегодня напряжение: фаза-ноль 212, фаза -земля 209, ноль-земля 5
:(
dv_sudya написал: Терпимо?
:eek: да я откуда знаю ? 230 должно быть как бы ... dv_sudya,вы бы просадку лучше посмотрели
serj12, да вроде небольшая - при обычном потреблении 223, при включении котла 12 квт/40а - 217