23.09.2021 в 09:00:10
Камрады, посдкажите. Кто сталкивался с такой дичью - выбивает 2 АВДТ (Generica) C20 30mA от включения нагрузки на параллельно подключенной линии. Подключено всё верно (не мной, щиток от застройщика, но всё верно - ноль разделён до АВДТ, земля отдельно, нагрузка на АВДТ - через один кабель). АВДТ (Dekraft) C32 30mA работает рядом исправно. "Тест" срабатывает. Выбивало даже на включение лампочки. На светодиодные не реагирует, а вот вытяжка с параллельного C10 и духовка с параллельного C32 30mA - и их выбивает. Их выбивает даже когда откинута нагрузка с выводных клемм. На их месте исправно работает взятый для проверки ABB C16 30mA. Я так понимаю Generic`у просто в утиль? И как бы купить дешёвые АВДТ без варианта подобной работы?
23.09.2021 в 09:24:42
zerocooolx написал: И как бы купить дешёвые АВДТ без варианта подобной работы?
Купить несколько штук, вдруг повезёт.
Да и не факт, что он ложно срабатывает. Надо искать.
zerocooolx написал: АВДТ (Dekraft) C32 30mA работает рядом исправно.
Что значит исправно, это ещё то качество.
23.09.2021 в 09:35:57
zerocooolx, это не те изделия, о качестве которых стоит разговаривать. Их функция это делать вид, что электрика сделана.
23.09.2021 в 10:24:28
AndyMirror написал:
Cubana написал: То есть вернуть этот ноль как был, я правильно понимаю?
Как-то так, только это должен быть именно защитный ноль и с рабочим нолём квартиры он нигде пересекаться не должен. Его в щите к специальной колодке на корпусе щита подлкючают (на фото она есть).
AndyMirror, Эти два ноля, звонятся мультиметром на друг друга....
23.09.2021 в 14:59:23
Подскажите, пожалуйста, где лучше закупиться кабелем для квартиры (силовой, интернет, антенна и т.п.). Не в качестве рекламы, а хотя бы наводку дайте. Интересуют проверенные магазины с недорогими ценами
23.09.2021 в 16:29:16
Подскажите. Дом серии П-44 в Москве начала 90x. Надо было поменять розетку на кухне и определить провод заземления, на розетку идет плоская трехпроводная лапша. Этажный щит типовой - 4 магистральных кабеля и подключение TN-C-S. Сначала померил напряжение между проводами: фазой и предполагаемой землей(средний провод) - 220В и фазой и нолем - 220В. Затем отключил на щитке мои провода заземления вверху на приваренной к щитку пластине (на каждую квартиру отдельно два провода - на розетка кухни и плиты). Померял напряжение фаза-ноль 220В, фаза-заземление 98В. Что это может означать, можно ли использовать такое заземление в розетке (на этажный щиток приходит один общий PEN кабель и там разводка на PE и N).
23.09.2021 в 16:36:32
vprem написал: провод заземления
Нет его.
vprem написал: TN-C-S
TN-C.
vprem написал: мои провода заземления вверху на приваренной к щитку пластине
Это провод зануления. У Вас провода: фаза, нуль и зануление.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
23.09.2021 в 19:05:30
Serg_775 написал: Подскажите, пожалуйста, где лучше закупиться кабелем для квартиры (силовой, интернет, антенна и т.п.). Не в качестве рекламы, а хотя бы наводку дайте. Интересуют проверенные магазины с недорогими ценами
Serg_775, в поиске наберите компания вдл или фаворит электро (помимо кабелей, у них многое есть) есть еще лавка в цоколе на митино, там тоже норм цены
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
23.09.2021 в 19:14:52
vprem написал: Подскажите. Дом серии П-44 в Москве начала 90x. Надо было поменять розетку на кухне и определить провод заземления, на розетку идет плоская трехпроводная лапша. Этажный щит типовой - 4 магистральных кабеля и подключение TN-C-S. Сначала померил напряжение между проводами: фазой и предполагаемой землей(средний провод) - 220В и фазой и нолем - 220В. Затем отключил на щитке мои провода заземления вверху на приваренной к щитку пластине (на каждую квартиру отдельно два провода - на розетка кухни и плиты). Померял напряжение фаза-ноль 220В, фаза-заземление 98В. Что это может означать, можно ли использовать такое заземление в розетке (на этажный щиток приходит один общий PEN кабель и там разводка на PE и N).
vprem, что Вы меряли, как и чем - науке неизвестно (С) :) / / если пишите, что:
vprem написал: на этажный щиток приходит один общий PEN кабель и там разводка на PE и N
то реконструкции стояков не было поэтому, просто посмотрите в этажном щите, какая жила (средняя или нет) прикручена к шасси (металлоконструкциям в щите) это и будет провод зануления, который нужно подключить к РЕ варочной панели или электроплиты
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
23.09.2021 в 20:00:32
Подскажите пожалуйста. Необходимо поменять автоматы в щитке. Стоят старые siemens G25A 5SQ11, какой номинал автомата ABB поставить вместо них?
23.09.2021 в 20:05:48
SeregaPS написал: какой номинал автомата ABB поставить вместо них?
Смотря, что Вам нужно получить (какие нагрузки, какое сечение кабеля и т.д.)
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
23.09.2021 в 20:28:43
Надо поменять автоматы. По нагрузкам ничего не известно.
23.09.2021 в 20:34:02
SeregaPS написал: Надо поменять автоматы
Зачем?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
23.09.2021 в 20:36:27
Поставить современные и щит перебрать. Эти 90-х годов.