Здравствуйте, подскажите может кто сталкивался. Ситуация такая : в квартире ( как и в доме ) вся проводка на 2 кабеля , без заземления соответственно. Вот начал ремонт, сбил штукатурку , удалил всю старую проводку , и заметил , что на кухне варочная поверхность подключается к розетке в которой 3 кабеля . Эти кабеля уходят куда-то в стену , из цементных блоков. Что это за 3 жила ? Буду менять проводку , и хотел бы понять. Возможно ли такое, что заземление в доме сделано только для розеток электроплит ? И если оно все же есть , то можно ли попросить электрика потом подключить к этому заземлению всю квартиру . В электрощитке есть отдельный автомат на эту розетку , но сколько и каких кабелей к нему приходит пока нет возможности посмотреть. Проводка вся " родная " с момента постройки дома .
Гном/барсук написал:
( как и в доме ) вся проводка на 2 кабеля , без заземления соответственно.
в доме так быть не может, если дом многоквартирный - там 3 фазы и ноль (возможно PEN) в лестничном щите
Гном/барсук написал:
Возможно ли такое, что заземление в доме сделано только для розеток электроплит ?
Да, так и делали раньше. Плюс одна розетка на кухне еще бывает с занулением.
Гном/барсук написал:
то можно ли попросить электрика потом подключить к этому заземлению всю квартиру
Нужно переделывать ВСЮ проводку на 3х проводную, а не плодить сопли.
Заземление подключать в этажном щите. НЕ подключать заземление к трубам ХВС и ГВС.
Далее - ищите и читайте форум - все разжевано 100000 раз