Здравствуйте, подскажите может кто сталкивался. Ситуация такая : в квартире ( как и в доме ) вся проводка на 2 кабеля , без заземления соответственно. Вот начал ремонт, сбил штукатурку , удалил всю старую проводку , и заметил , что на кухне варочная поверхность подключается к розетке в которой 3 кабеля . Эти кабеля уходят куда-то в стену , из цементных блоков. Что это за 3 жила ? Буду менять проводку , и хотел бы понять. Возможно ли такое, что заземление в доме сделано только для розеток электроплит ? И если оно все же есть , то можно ли попросить электрика потом подключить к этому заземлению всю квартиру . В электрощитке есть отдельный автомат на эту розетку , но сколько и каких кабелей к нему приходит пока нет возможности посмотреть. Проводка вся " родная " с момента постройки дома .
Гном/барсук написал:
( как и в доме ) вся проводка на 2 кабеля , без заземления соответственно.
в доме так быть не может, если дом многоквартирный - там 3 фазы и ноль (возможно PEN) в лестничном щите
Гном/барсук написал:
Возможно ли такое, что заземление в доме сделано только для розеток электроплит ?
Да, так и делали раньше. Плюс одна розетка на кухне еще бывает с занулением.
Гном/барсук написал:
то можно ли попросить электрика потом подключить к этому заземлению всю квартиру
Нужно переделывать ВСЮ проводку на 3х проводную, а не плодить сопли.
Заземление подключать в этажном щите. НЕ подключать заземление к трубам ХВС и ГВС.
Далее - ищите и читайте форум - все разжевано 100000 раз
Гном/барсук написал:
( как и в доме ) вся проводка на 2 кабеля , без заземления соответственно.
в доме так быть не может, если дом многоквартирный - там 3 фазы и ноль (возможно PEN) в лестничном щите
Гном/барсук написал:
Возможно ли такое, что заземление в доме сделано только для розеток электроплит ?
Да, так и делали раньше. Плюс одна розетка на кухне еще бывает с занулением.
Гном/барсук написал:
то можно ли попросить электрика потом подключить к этому заземлению всю квартиру
Нужно переделывать ВСЮ проводку на 3х проводную, а не плодить сопли.
Заземление подключать в этажном щите. НЕ подключать заземление к трубам ХВС и ГВС.
Далее - ищите и читайте форум - все разжевано 100000 раз
BV, Спасибо за ответ, возможно я не совсем ясно выразился ."вся проводка на 2 кабеля , без заземления соответственно." Я имел в виду, что в других квартирах в этом доме а не только у меня так . Проводку меняю на медную , естественно полностью на всю квартиру ( на 3 жилы ). Вопрос в том , что это заземление / зануление можно ли будет использовать на всю квартиру а не только для розетки на варочную поверхность на кухне . Ну порядок действий такой возможен ? :1) подключить вводный кабель в щиток на коридоре в подъезде используя все 3 жилы , там же установить автомат общий на всю квартиру. 2) затянуть этот кабель в квартиру и подключить к автоматам и запитать от них всю проводку в квартире ( используя заземление / зануление что там точно хз).
Хочу использовать кабеля 3 на 2.5 для духового шкафа и 3 на 6 для варочной поверхности их нужно подключать на прямую через автоматы в щитке в подъезде ? Или можно запитать уже в квартире от общего вводного кабеля ?
Гном/барсук написал:
Вопрос в том , что это заземление / зануление можно ли будет использовать на всю квартиру а не только для розетки на варочную поверхность на кухне . Ну порядок действий такой возможен ?
Конечно.
Гном/барсук написал:
Или можно запитать уже в квартире от общего вводного кабеля ?
почему воздушка? отдельное второе строение? все равно удобнее СИП вести
в кВт от 24, смотря какой автомат
ZooZoo, Я имел ввиду что не в штробе а в коробе кабель,это же тоже воздух или?АВ получается по моим подсчётам на 40А во ВРУ и 32А в моем щите и того 19кВ,правильно?
Для однофазной нагрузки одна мощность, для трёхфазной другая.
Malvo написал:
что таблиц много и информация везде разная
Это усреднённые значения. Ориентироваться надо на
меньшее, чтобы кабель не сжечь. Плюс сечение кабеля ТУшной или гостовское?
megrad, Да это понятно что чем больше напряжение тем меньше сила тока,я же сразу написал что три фазы)да и зачем кабель 5х6 юзать под 1 фазку)
ТУ скорее,19кВт нормально будет? Или лучше все таки ориентироваться на 15кВт?
dokar, Спасибо,ещё такой вопрос если поставить два АВ одного номинала,но с разной токовой характеристикой например во ВРУ 3P C32А,в моем щите 3P B32А и разбить все на однофазные тоже с токовой характеристикой B,нормальная будет селективность?или однополюсные того же номинала будет рубить вместе с вводным?