22.12.2021 в 00:02:45

#7055578

Radio, не совсем согласен. Есть нормативы, те же ПУЭ всякие. Инструкция вообще не должна им соответствовать. Более того, в каком-нибудь условном Китае могут в инструкцию писать тоже от балды параметры... Например китайские предохранители, которые не перегорают, чтобы их не менять часто)

Если быть до конца честным, строку про рекомендуемое сечение в инструкции заметил когда сюда копировал :D Но уже решил не отменять создание сообщения)

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

22.12.2021 в 00:05:47

#7055581

sidpro написал: Инструкция вообще не должна им соответствовать.

Почему? Может наоборот, должна? :popcorn

sidpro написал: Есть нормативы, те же ПУЭ всякие

Где в пуэ написано, что на 6 кв. мм надо ставить автомат 32 А?

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

22.12.2021 в 00:06:08

#7055582

sidpro написал: 40А - 10 кв.мм.

Это на коротких линиях перебор, слегка , с одной стороны. А с другой, - меньше потерь. А они иногда значительные ,как показывают замеры .

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

22.12.2021 в 00:11:19

#7055585

sidpro написал: не будет выключаться?

8кВт/230в=34,8А автомат 32А сколь угодно долго работает на 36,1А также, не забывайте, что эти 32А рассчитаны при 30град С, что в квартирных щитках редкость (а чем ниже температура - тем выше отсечка теплового расцепителя)

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

22.12.2021 в 00:13:43

#7055586

sidpro написал: Более того, в каком-нибудь условном Китае могут в инструкцию писать тоже от балды

Radio написал: Если они в характеристиках накосячили, то они и в оборудовании накосячили. Л — логика.

Вам это надо? Вам это не надо. Зачем купили? Сдайте взад, пока проблем не нажили. И поищите ещё.


Только вот немцы свои варки и прочие проточники комплектуют шнурами 2,5 квадрата, а чем они разводят их внутри — вам лучше вообще не видеть. Но как-то никто не жалуется :popcorn

0
Аватар пользователя
sidpro

Местный

Регистрация: 21.03.2016

Москва

Сообщений: 223

22.12.2021 в 00:19:00

#7055588

Radio, таблица 1.3.6. Для трёхжильного кабеля 6кв.мм. допустимый долговременный ток - 42А. Автомат С40 может бесконечно держать нагрузку 1.13*40= 45.2А.

0
Аватар пользователя
sidpro

Местный

Регистрация: 21.03.2016

Москва

Сообщений: 223

22.12.2021 в 00:19:55

#7055589

ZooZoo, Спасибо, тут в курсе, буду дальше кумекать :)

0
Аватар пользователя
sidpro

Местный

Регистрация: 21.03.2016

Москва

Сообщений: 223

22.12.2021 в 00:20:41

#7055590

dokar, спасибо!)

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

22.12.2021 в 00:20:57

#7055591

sidpro написал: Автомат С40 может бесконечно держать нагрузку 1.13*40= 45.2А

Ну и прекрасно. Ваш проточник может бесконечно потреблять 45,2А?

0
Аватар пользователя
sidpro

Местный

Регистрация: 21.03.2016

Москва

Сообщений: 223

22.12.2021 в 00:22:55

#7055592

Radio написал:

sidpro написал: Автомат С40 может бесконечно держать нагрузку 1.13*40= 45.2А

Ну и прекрасно. Ваш проточник может бесконечно потреблять 45,2А?

Radio, да кто его знает, дружище... я не знаю как оно работает - постоянно на полную мощность или не. Там есть 3 режима.

я начал узнавать с самого простого - дружит ли кабель 6кв.мм. с автоматом С40 :)

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

22.12.2021 в 00:26:01

#7055595

sidpro написал: дружит ли кабель 6кв.мм. с автоматом С40

Конечно. И даже с автоматом С50 иногда.

sidpro написал: да кто его знает,

Ну привет.

sidpro написал: Мощность 6,6 или 8.7 Основная мощность 6.00 или 8.00

Это ж не я писал? Или я? :eek:

Но судя по этим данным, 45,2А оно не может потреблять не только бесконечно, но и в принципе. И даже 40А не может. Так чего вы нам тут голову морочаете? :popcorn

0
Аватар пользователя
sidpro

Местный

Регистрация: 21.03.2016

Москва

Сообщений: 223

22.12.2021 в 00:39:04

#7055604

Radio, товарищ ZooZoo всё верно рассчитал. Я просто изначально не понял, отталкиваться от 8 Квт или 8.7 Квт.

По всей видимости, стоит действительно оставить С32 и не заморачиваться. Разве что греться будет автомат сильнее (?)

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

22.12.2021 в 00:46:07

#7055609

sidpro написал: По всей видимости, стоит действительно оставить С32 и не заморачиваться.

Всё верно. Автомат 32 А будет работать в большинстве случаев (но не обязан всегда). Производитель перестраховался, написав 40А, для того, чтобы его гарантированно не доставали с идиотскими вопросами, почему выбило автомат. Ведь 8,7:0,23=37,8А, а 32*1,13=36,16А. Что явно пересекается.

При этом, ни 40, ни 45А там не будет никогда, так что непонятно, что вас смущает.

sidpro написал: Разве что греться будет автомат сильнее (?)

Почему он должен греться? :confused:

0
Аватар пользователя
sidpro

Местный

Регистрация: 21.03.2016

Москва

Сообщений: 223

22.12.2021 в 00:57:26

#7055620

Radio, могу совершенно быть неправ, но в автоматах на превышении нагрузки (не кз) работает тепловой расцепитель? Соответственно, чем ближе к номинальной отключающей способности, тем этот расцепитель сильнее греется?

Всем спасибо за участие :)

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108726

22.12.2021 в 01:13:54

#7055632

Radio написал: Производитель перестраховался, написав 40А, для того, чтобы его гарантированно не доставали с идиотскими вопросами, почему выбило автомат.

ну да - найдется идиот, который будет наполнять джакузи размером как ванная комната через 8квт проточник ... часа так два :)

sidpro написал: Есть нормативы, те же ПУЭ всякие. Инструкция вообще не должна им соответствовать.

  1. Прибор должен соответствовать местным нормам - у нас ГОСТ, и инструкция по подключению также, если она RU.
  2. Подключение - в соответствии с местными нормами (у нас - ГОСТ, ПУЭ и тд) и об этом ВСЕГДА четко написано в инструкции, если инструкция "мультинациональная"

0