Добрый день!

Подскажите пожалуйста как подключить трехфазного потребителя? Нужно ли для защиты холодильного сплит УЗМ или реле напряжения и контроля фаз или еще какая защита? Например может эти? РНПП-316-500 УЗМ 3-63K УБЗ-301 5-50А Или не обязательно? И нужно ли ему узо?

Вообще все это для магазина разливного пива, щитка и разводки пока нет. Планируется 9 линий:

1) Розетки стойка: Микроволновка, чайник, соковыжималка + 1 розетка навсякий случай 2) Розетки стойка: Кофемашина, блендер + 2 розетки навсякий случай 3) Розетки общие 4-5 шт + Розетки холодильников 3 шт. 4) Розетки общие 4-5 шт + Розетки холодильников 3 шт. 5) Кондиционер 6) Свет прожекторы + Свет санузел 7) Свет потолок + вентилятор потолочный + подсветка стойки 8) Свет улица: 2 прожектора 40 вт, 1 лампа 15 вт, подсветка вывески 30 вт. 9) Холодильный сплит

Фаза 1:

2) Розетки стойка: Кофемашина, блендер + 2 розетки навсякий случай 7) Свет потолок + вентилятор потолочный + подсветка стойки 5) Кондиционер

Фаза 2: 3) Розетки общие 4-5 шт + Розетки холодильников 3 шт. 6) Свет прожекторы + Свет санузел 1) Розетки стойка: Микроволновка, чайник, соковыжималка + 1 розетка навсякий случай

Фаза 3: 8) Свет улица 4) Розетки общие 4-5 шт + Розетки холодильников 3 шт.

Обязательно ли нужны Вары если РН263 T выводит на дисплей потребляемый нагрузкой ток? Или без них можно обойтись, если нужны, можно ли трехфазные подключить, а не 3 однофазных, например эти: ВАР-М01-083 ВР-М03-1 АС20-450В

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111806

26.01.2022 в 20:18:34

R2LAC написал: Подскажите пожалуйста-чем прогрунтовать лунки для подрозетников?

Пылесос, далее грунт глубокого проникновения в пшикалке или вода.

R2LAC написал: . Да-и чем лучше вмазать? ставлю на теплон

любой гипсовой штукатуркой

Radio написал: Чистым гипсом,

надо быстро шевелиться, особенно если жарко в квартире. Разводить новую порцию в чистой таре, иначе оооочень быстро. Вариант - регулировать скорость схватывания гипса (немного замедлить) - добавлением штукатурки или шпатлевки, разводить холодной водой.

Radio написал: он прочнее любой штукатурной смеси.

А если удастся купить Г-16.... так то камень

0
Аватар пользователя
R2LAC

Местный

Регистрация: 28.08.2016

Сафоново

Сообщений: 271

27.01.2022 в 08:11:07

BV, спасибо.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20726

27.01.2022 в 08:36:13

BV написал: надо быстро шевелиться, особенно если жарко в квартире. Разводить новую порцию в чистой таре, иначе оооочень быстро

Ничего такого особо быстрого. Штуки 4-5 с одного замеса выходит спокойно, если отверстия не гигантские. Чашки для гипса не дефицит, и не слишком дороги для того, чтобы не купить сразу несколько штук. Поэтому можно спокойно работать, не тратя время на их мытье. Замесил — смонтировал. 3-4 замеса — 10-15 подрозетников. Или даже больше, если повезет. Потом спокойно из чашек всё вытряхиваем, чашки моем, убираем до следующего раза, садимся пить коньяк с чувством выполненного долга.

0
Аватар пользователя
Dron/9K

Местный

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1734

27.01.2022 в 10:04:12

JulietV написал: Добрый день!

Подскажите пожалуйста как подключить трехфазного потребителя? Нужно ли для защиты холодильного сплит УЗМ или реле напряжения и контроля фаз или еще какая защита? Например может эти? РНПП-316-500 УЗМ 3-63K УБЗ-301 5-50А Или не обязательно? И нужно ли ему узо?

Вообще все это для магазина разливного пива, щитка и разводки пока нет. Планируется 9 линий:

1) Розетки стойка: Микроволновка, чайник, соковыжималка + 1 розетка навсякий случай 2) Розетки стойка: Кофемашина, блендер + 2 розетки навсякий случай 3) Розетки общие 4-5 шт + Розетки холодильников 3 шт. 4) Розетки общие 4-5 шт + Розетки холодильников 3 шт. 5) Кондиционер 6) Свет прожекторы + Свет санузел 7) Свет потолок + вентилятор потолочный + подсветка стойки 8) Свет улица: 2 прожектора 40 вт, 1 лампа 15 вт, подсветка вывески 30 вт. 9) Холодильный сплит

Фаза 1:

2) Розетки стойка: Кофемашина, блендер + 2 розетки навсякий случай 7) Свет потолок + вентилятор потолочный + подсветка стойки 5) Кондиционер

Фаза 2: 3) Розетки общие 4-5 шт + Розетки холодильников 3 шт. 6) Свет прожекторы + Свет санузел 1) Розетки стойка: Микроволновка, чайник, соковыжималка + 1 розетка навсякий случай

Фаза 3: 8) Свет улица 4) Розетки общие 4-5 шт + Розетки холодильников 3 шт.

Обязательно ли нужны Вары если РН263 T выводит на дисплей потребляемый нагрузкой ток? Или без них можно обойтись, если нужны, можно ли трехфазные подключить, а не 3 однофазных, например эти: ВАР-М01-083 ВР-М03-1 АС20-450В

JulietV, Вам трёхфазные УЗО не нужны - все потребители однофазные. Всё гораздо проще делается в Вашем случае: три фазы - три реле напряжения - три УЗО и под каждым свои АВ

0
Аватар пользователя
JulietV

Местный

Регистрация: 18.05.2018

Москва

Сообщений: 57

27.01.2022 в 12:44:20

Dron/9K, есть трехфазная холодильная сплит, как ее подключить еще через отдельное узо или можно к этим двум? Трехфазные узо для удобства переключения линий по фазам

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

27.01.2022 в 12:50:22

JulietV написал: подключить еще через отдельное узо

Через отдельное 4Р УЗО.

JulietV написал: Трехфазные узо для удобства переключения линий по фазам

Для однофазных нагрузок не годится.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
JulietV

Местный

Регистрация: 18.05.2018

Москва

Сообщений: 57

27.01.2022 в 13:21:08

MaSeVi, Почему? Каждая фаза от узо приходит на свою фазную линию на кросс модулях, а оттуда на автоматы

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

27.01.2022 в 13:24:14

JulietV написал: Почему?

Трехфазное УЗО для 2/3 фазных нагрузок (или одну фазу при условии, что остальные фазные полюса не задействованы будут, но это вообще лишено смысла). Однофазное УЗО - для однофазных нагрузок.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
JulietV

Местный

Регистрация: 18.05.2018

Москва

Сообщений: 57

27.01.2022 в 13:52:07

MaSeVi, Почему?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

27.01.2022 в 13:59:02

JulietV написал: Почему?

Можно попасть "под раздачу", хоть вероятность и невелика

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
JulietV

Местный

Регистрация: 18.05.2018

Москва

Сообщений: 57

27.01.2022 в 14:00:12

MaSeVi, что за раздача?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

27.01.2022 в 14:59:58

JulietV написал: что за раздача?

Тока утечки, который м.б. приличным, а УЗО может и не сработать...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
JulietV

Местный

Регистрация: 18.05.2018

Москва

Сообщений: 57

27.01.2022 в 15:05:37

Почему узо может не сработать если у него такие же токи утечки как и у однофазного 30 мА?