Albram написал:
Срабатывал помеченный стрелкой
и все же ...ищите причину срабатывания. Нули - ни при чем, разве что вторично, они погорели чуть крепче не только от затяжки, но и от большой нагрузки или КЗ.
Albram написал:
Две ночи подряд отключался один из двух АВ в щитке.
ну не может просто так сработать АВ даже один раз ...
Albram написал:
С этим АВ периодически случалось подобное, раз в полгода примерно, то отключится, когда включена стиралка и включили пылесос
И тем более - было ранее.
Тоже ночью, или вы только ночами стираете?
Это .... ну киловата 4 сумма и ампер так 20, АВ 16А не должен успеть сработать...
Возможно ... или в стиралке дело - ну где-то шлейф потерся, или где-то в проводке квартиры часть изоляции уже превратилась в уголь, возможно рядом со скруткой, или на проходной розетке или саморез, гвоздь торчит в проводе.... Когда АВ срабатывает от КЗ, часть угля испаряется, потом медленно нарастает следующая порция. И частота срабатываний в этом случае должна увеличиться со временем. И стиралка может перестать влиять.
Попробуйте поотключать все потребители этой линии и замерить ток по фазе проводным амперметром, не клещами (точность не та на малых)