BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124177

02.07.2022 в 22:00:10

Albram написал:

BV написал: Дом с газом? Во всех других квартирах - тоже 40?

Дом с газом. В других квартирах тоже 40.

Albram, ну что сказать.... в домах с газом - типовой проект капремонта С25 + УЗО 30ма/25А или 40А + 2хС16. Иногда входной С32.
Или вместо С25 и УЗО - один дифф - что реже.

Albram написал: Так что 4 кВт там просто так не набрать,

стиралка 2.2 квт, пылесос от 1.5 до 2.5, с вашим не знаком...

Albram написал: и в эту же линию сезонно подключаем накопительный водонагреватель

квт?

Но тем не менее вы имеет факт, что 2 ночи подряд сработал АВ при работе одной стиралки. Чудес не бывает - ищите... И да - сработал в начале стирки при нагреве, или в середине/конце, когда ТЭН уже не включается?

Albram написал: Т.е. вроде как линия ни при чём получается.

Я бы не исключал. Пробой изоляции не зависит от водогрея. Может зависеть от напряжения. И ночами оно немного больше. Хотите точно исключить изоляцию - мегаомметр минимум на 1000В (по нормам), я же всегда тестирую на пределе 2500В (по факту реально 2650В), потому что 1000 показывает не все, и особенно по теплым полам.

0
Albram
Albram
Местный

Регистрация: 23.04.2007

Ульяновск

Сообщений: 257

02.07.2022 в 22:01:45

ZooZoo, да, завтра займусь.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21215

02.07.2022 в 22:02:54

BV написал: стиралка 2.2 квт, пылесос от 1.5 до 2.5, с вашим не знаком...

И сколько минут или секунд они могут складывать свои максимальные нагрузки? В реальности это не более 2 с небольшим киловатт в самом худшем случае, и то недолго. Перестаньте пугать людей глупыми цифрами.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124177

02.07.2022 в 22:02:56

ZooZoo написал: затем поменяйте местами автоматы

АВ с подпаленными контактами (например, проточником, или предыдущими случайными КЗ) - тоже вариант, но не столь частый... можно пощупать корпус АВ на нагрев при начале работы стиралки

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124177

02.07.2022 в 22:07:00

Radio написал: И сколько минут или секунд они могут складывать свои максимальные нагрузки? В реальности это не более 2 с небольшим киловатт в самом худшем случае.

Сколько времени греет воду стиралка, сколько пылесосят квартиру, если начали одновременно, например, после прихода с работы - прикиньте и получите ответ, глупый или умный - вам видней. Если счетчик электронный - может проследить на нем...

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

02.07.2022 в 22:08:40

BV написал: можно пощупать корпус АВ на нагрев при начале работы стиралки

ага, точняк :) : не спать ночью, а стоять (шатаясь, чтобы не уснуть) на этаже и держать оголенную руку в щите :swoon :scare

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21215

02.07.2022 в 22:11:34

BV написал: Сколько времени греет воду стиралка

Какие-то минуты.

BV написал: сколько пылесосят квартиру,

Тоже недолго.

BV написал: если начали одновременно

Это надо специально репетировать вдвоем, да и то не получится. Многие сейчас не стирают на больших температурах, ибо всё в основном цветное, и нагрев длится очень недолго. А то и вообще отсутствует.

В общем и целом это полная фигня, которая не тянет на 4 кВт. Исправному автомату пофиг, а неисправный отключится и при гораздо меньших нагрузках.

0
Albram
Albram
Местный

Регистрация: 23.04.2007

Ульяновск

Сообщений: 257

02.07.2022 в 22:16:02

BV написал: стиралка 2.2 квт, пылесос от 1.5 до 2.5, с вашим не знаком...

По паспортным данным стиралка 1,7кВт, пылесос макс. потребление 1,8кВт, водонагреватель 1,5кВт. После включения стиралка начала отжим, т.е. вроде как почти в конце стирки отключение было.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124177

03.07.2022 в 01:11:35

Radio написал: BV написал: Сколько времени греет воду стиралка

Какие-то минуты.

Странно что уже не

Radio написал: т или секунд

как вы писали ранее...

ZooZoo написал: е и держать оголенную руку в щите :swoon :scare

пусть автор скажет, есть ли у него другие измерительные приборы? :)

ZooZoo написал: не спать ночью,

Также автор может сказать, есть ли у него обязательство стирать только ночью, ну и шататься...

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124177

03.07.2022 в 01:15:26

Albram написал:

BV написал: стиралка 2.2 квт, пылесос от 1.5 до 2.5, с вашим не знаком...

По паспортным данным стиралка 1,7кВт, пылесос макс. потребление 1,8кВт, водонагреватель 1,5кВт. После включения стиралка начала отжим, т.е. вроде как почти в конце стирки отключение было.

Albram, во всех случаях АВ выбивало только тогда, когда работала СМ? Или бывало и без ее участия? Если всегда - то и стиралка остается под подозрением, и линия, и АВ. Контакты АВ сейчас протягивали, или только нули? Если еще нет - можно измерить паденние напряжения на АВ при включенной нагрузке, скажем 2 квт, и сравнить при таких же условиях с падением на другом АВ. Если да - то увидите только возможное подгорание контактов внутри АВ. подключаться к проводу, а не к винту АВ.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21215

03.07.2022 в 01:35:52

BV написал:

Radio написал: BV написал: Сколько времени греет воду стиралка

Какие-то минуты.

Странно что уже не

Radio написал: т или секунд

как вы писали ранее...

BV, а до вас не доходит? :a Стиралка греет воду какие-то минуты, а максимумы нагрузок могут складываться на какие-то секунды. Но не более, чем на минуты в любом случае. И для автомата это ни о чем :popcorn