Albram написал:
BV написал: Дом с газом? Во всех других квартирах - тоже 40?
Дом с газом. В других квартирах тоже 40.
Albram, ну что сказать.... в домах с газом - типовой проект капремонта С25 + УЗО 30ма/25А или 40А + 2хС16.
Иногда входной С32.
Или вместо С25 и УЗО - один дифф - что реже.
Albram написал: Так что 4 кВт там просто так не набрать,
стиралка 2.2 квт, пылесос от 1.5 до 2.5, с вашим не знаком...
Albram написал: и в эту же линию сезонно подключаем накопительный водонагреватель
квт?
Но тем не менее вы имеет факт, что 2 ночи подряд сработал АВ при работе одной стиралки. Чудес не бывает - ищите... И да - сработал в начале стирки при нагреве, или в середине/конце, когда ТЭН уже не включается?
Albram написал: Т.е. вроде как линия ни при чём получается.
Я бы не исключал. Пробой изоляции не зависит от водогрея. Может зависеть от напряжения. И ночами оно немного больше. Хотите точно исключить изоляцию - мегаомметр минимум на 1000В (по нормам), я же всегда тестирую на пределе 2500В (по факту реально 2650В), потому что 1000 показывает не все, и особенно по теплым полам.