dokar написал:
Если выяснится возможность разделения осв и ТП на разные автоматы , где найдете для этого место ? Именно поэтому предлагал всю квартиру на 2 УЗО.
Согласен, тогда да, место потребуется. Буду иметь в виду, что при необходимости можно всё распределить на 2 УЗО.
BV,
BV написал:
Вы бы лучше крышку-пластрон сняли, и фото без него.
Я всеми силами пытался уберечь психику профессионалов от такого зрелища, но если уж хотите ужасов на ночь, то вот:
На С10 2 провода, оба идут на какие-то СИЗы.
Не буду скрывать, смотрю и самому не по себе от этой мешанины внизу. На некоторых проводах изоляция была повреждена и я сам заматывал их изолентой, напрягает мысль, что могут быть еще незамеченные повреждения.
Психика и похуже видела :) И ничего - жива...
Шинку земли надо подлиннее - по 2-3 провода под один винт - не пойдет..., "каждому проводу по своему винту"
ДмитрийКрд написал:
На С10 2 провода, оба идут на какие-то СИЗы.
написал выше - проверьте эти 2 провода по отдельности...
И то, что много СИЗов - хорошо, значит кабели выведены в щит, а не соединяются где-то там как-нибудь :)
ДмитрийКрд написал:
что могут быть еще незамеченные повреждения.
проверьте магаомметром на 2.5кВольт - если что-то есть - проявится. Если не проявится - спите спокойно.
Да и если в пределах щита повреждение изоляции - не страшно, только пальцы особо не суйте и все будет ОК :)
Не знаю, по крайней мере, ошибки в контроле за производством устраняются.
0
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
alexx7777 написал:
Сегодня цены снизил продавец, может кого заинтересует.
Дифавтомат , тип УЗО A. Однофазный и Трехфазный
По типу AC один вариант
и второй
Сейчас у меня установлено тип AC. Заказал тип A, теперь осталось дождаться.
MaSeVi,
хватит заниматься скрытой рекламой
кому нужна подобная китайчатина - сами на али поищут то, что нужно
0
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
alexx7777 написал:
Сегодня цены снизил продавец, может кого заинтересует.
Дифавтомат , тип УЗО A. Однофазный и Трехфазный
По типу AC один вариант
и второй
Сейчас у меня установлено тип AC. Заказал тип A, теперь осталось дождаться.
alexx7777,
хватит заниматься скрытой рекламой
кому нужна подобная китайчатина - сами на али поищут то, что нужно
0
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
ZooZoo, не хотите не покупайте, я вам не навязываю. В чем она скрытая и почему реклама? Это всего лишь ваше мнение. Мне их изделия понравились, поэтому и делюсь своим впечатлением. Никого коммерческого интереса моего нет!
BV, проверил эти два провода. Один - освещение в комнате и в ванной, второй - освещение в прихожей и кухне, и теплый пол. Почему так сделано и что надо оторвать тому кто делал, не знаю.
Похоже, теплый пол действительно где-то врублен в линию освещения и разделить автомат не получится.
Немного почитал об этой процедуре, посмотрел стоимость мегаомметра. Еще подумаю, но скорее всего ограничусь просто внимательным осмотром проводов в щите на предмет повреждений, ну и может оплетку кое-где добавлю, чтобы провода меньше прижимались друг к другу.
BV написал:
много СИЗов - хорошо, значит кабели выведены в щит
Хоть одна хорошая новость.
BV написал:
Шинку земли надо подлиннее - по 2-3 провода под один винт - не пойдет..., "каждому проводу по своему винту"
Там же места не хватит. Разве что убрать шину нуля слева, тогда да, шины нуля поместятся.
В этом случае провода, которые сейчас на шине нуля, соединить СИЗом? Все равно большая часть нулевых проводов так и соединены. Хотя это колхоз и по-хорошему наверное надо поставить шины нуля, правильно? Слева внизу в корпусе щита есть крепления для черной пластиковой скобы, на которой закрепляются шины, но самой скобы нет и найти ее сейчас в интернете не смог, то есть вид как на картинке, видимо с завода почему-то только одна, но как тогда поставить шину нуля?
По поводу "один провод - один винт", я примерно понимаю почему это важно в щите, а если речь о розетках? Просто в блоке розеток соединял шлейфом, 2 провода 2.5 зажимал под одну клемму (ниже фото), потому что они туда прекрасно помещаются, хорошо зажимаются, и площадь контакта получается даже больше, чем если каждый из двух проводов в свою клемму. Звонил в техподдержку Шнайдер Электрик, там сказали, что один провод надо в одну клемму, второй в другую, но не смогли обосновать, чем это лучше. Ведь площадь контакта реально получается больше при 2 в 1. Перекос прижимающей пластины? Так перекос будет даже при обычном соединении, если 1 провод в одну клемму, а вторая пустая. В чем подвох, где я туплю?
Приношу извинения, что вываливаю на форум столько ерунды, но мастерград для меня самый адекватный источник информации по ремонту, без шуток. Тонкости и нюансы тех или иных вопросов практически нигде больше не найти.
В одну дырочку обведенную кружочком - один проводник. Так проектировал производитель. Иначе - он не испытывал и ничего не гарантирует, например, что будет надежный контакт, и что проводник вдруг не вылетит, что не разрушится клемма, или винт не срежется на последних нитках резьбы.
Да и 2 проводника 2.5 впихнуть в одну дырочку - ну это уже какое-то немецкое порно :)
По моей памяти - Вы первый с такой идеей...
ДмитрийКрд написал:
2 провода 2.5 зажимал под одну клемму (ниже фото), потому что они туда прекрасно помещаются,
возможно у Вас провода "по ТУ" - с заниженным сечением.
alexx7777 написал:
Мне их изделия понравились, поэтому и делюсь своим впечатлением. Никого коммерческого интереса моего нет!
я рад, что так
но ваша т.н. радость со ссылками и указанием, что цена снижена, а также с постоянными фото конкретно есть реклама
поэтому, успокойтесь и радуйтесь где-нибудь в другом месте, а не здесь
а то в бан уйдете
0
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
BV написал:
еще не факт - там дальше колпачек есть с разветвлением на 2 провода?
Каждый из этих двух проводов уходит на колпачок, в каждом колпачке по 4 провода. Предлагаете распотрошить колпачки и проверять каждый провод? Просто подключение теплого пола к освещению может быть вообще не в щите. Этот геморрой точно того стоит, или все-таки можно не париться по поводу того, что на одном автомате С10 теплый пол (меньше 300 Вт) + освещение (около 100 Вт) + один блок розеток для слабых потребителей (зарядные устройства)?
BV написал:
а в аренду, или пригласить чел с прибором на полчаса?
Это можно, но я пока не уверен в целесообразности такой проверки. УЗО и автоматы не срабатывают на ровном месте, соединения сделаны надежно - почти все на гильзах и небольшая часть на СИЗах, стены током не бьются. Только ради проверки проводов в щитке? Мне кажется, достаточно визуально проверить и заизолировать, если вдруг что найду. Может, проверку мегаомметром есть смысл делать только в случае появления каких-то признаков утечки / нарушения изоляции?
ДмитрийКрд написал:
Каждый из этих двух проводов уходит на колпачок, в каждом колпачке по 4 провода. Предлагаете распотрошить колпачки и проверять каждый провод?
дел минут на 10...
ДмитрийКрд написал:
Просто подключение теплого пола к освещению может быть вообще не в щите.
Может, но более очевидное не где-то там, а прямо рядом - и это можно проверить. Вот не понимаю, зачем гадать не проверив то, что легко проверить...
ДмитрийКрд написал:
Этот геморрой точно того стоит
Геморроя вы еще даже близко не видели :)
ДмитрийКрд написал:
Этот геморрой точно того стоит, или все-таки можно не париться по поводу того, что на одном автомате С10 теплый пол (меньше 300 Вт) + освещение (около 100 Вт) + один блок розеток для слабых потребителей (зарядные устройства)?
уже писали, что если сдохнет теплый пол - сидеть без света, или снимать регулятор и отключать - что не всегда удобно, а женщина это делать точно не будет
ДмитрийКрд написал:
Это можно, но я пока не уверен в целесообразности такой проверки.
Вы нет, я - это делаю регулярно.
ДмитрийКрд написал:
Только ради проверки проводов в щитке? Мне кажется, достаточно визуально проверить и заизолировать,
правильно, значительно важнее повреждения в стенах и небольшие зазоры в других местах, где 2.5кв легко покажет возможные будущие проблемы.
Ну и на досуге ознакомьтесь с инструкцией кабеля теплого пола.
ДмитрийКрд написал:
Может, проверку мегаомметром есть смысл делать только в случае появления каких-то признаков утечки / нарушения изоляции?
еще раз - проверка повышенным напряжением дает гарантию, что при более низком все будет ОК.
УЗО допустим еще не срабатывает, но утечка уже есть и мегаомметр это покажет.
Впрочем - дело Ваше, большинство это не делают... Уговаривать еще? Да ну нах...
Я не прошу уговаривать, просто всегда стремлюсь понять в деталях, для чего те или иные действия, и оценить целесообразность. Поэтому все эти вопросы. Очень признателен за подробные разъяснения, ради них я на этом форуме.
BV написал:
уже писали, что если сдохнет теплый пол - сидеть без света, или снимать регулятор и отключать - что не всегда удобно, а женщина это делать точно не будет
BV написал:
еще раз - проверка повышенным напряжением дает гарантию, что при более низком все будет ОК.
УЗО допустим еще не срабатывает, но утечка уже есть и мегаомметр это покажет.