01.02.2023 в 13:21:08
MaSeVi, да есть в остатках в ЭТМ, менеджер подтвердил по телефону. Но этот провод не является необходимым для моего проекта. Брать я его не буду. Интересовался просто для понимания.
Мне нужен провод для проброса PE с опоры воздушной линии на которой стоит счетчик до трубостойки. Не хочется колхозить и хотел пять одинаковых жил бросить с опоры на трубостойку. Это можно сделать с помощью СИП-2 и подвесов РА-1500. Для подключения фаз, N достаточно 16 кв. мм. , для PE нужно больше. Магистраль сечением 95 кв. мм. Если по дороге к нам оборвется PEN, то ток нейтрали пойдет через заземлители столбов линии и наши 4 заземлителя (у трубостойки и повторные на трех строениях на участке). Сейчас заземления на участке имеют сопротивления 9-12 Ом. Поэтому провод от опоры до трубостойки для PE должен держать прилиный ток, порядка 400/3= 133 А. 35 кв. мм выдерживает 160 А.
01.02.2023 в 14:24:02
valentine написал: да есть в остатках в ЭТМ, менеджер подтвердил по телефону
Ну, какой у них сайт, такие и менеджеры. Я специально смотрел их сайт, любопытно стало, но по Вашей ссылке этот провод был, а просто в каталоге ЭТМ - не было. Ну, это не важно))
valentine написал: Мне нужен провод для проброса PE с опоры воздушной линии на которой стоит счетчик до трубостойки
Откуда у Вас там появился PE?
valentine написал: Для подключения фаз, N достаточно 16 кв. мм. , для PE нужно больше
Кто Вам это сказал?
valentine написал: 35 кв. мм выдерживает 160 А.
Это всё-таки некий номинал, так-то существенно больше и даже не чихнёт.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
01.02.2023 в 14:40:02
Откуда у Вас там появился PE? MaSeVi, С магистрали , отдельным проводом , через ответвительный зажим .
01.02.2023 в 14:40:47
MaSeVi написал: Откуда у Вас там появился PE?
Я имел в виду кусочек СИП который идет от N на арматуру столба и катанку, идущую вниз. Хочу разделить PEN до счетчика, что бы в случае аварий не платить за токи от соседей через наше заземление
MaSeVi написал: Кто Вам это сказал?
В аварийной ситуации возможен большой ток, порядка 160А. 35 кв. мм. лезет в счетчик, да и нужно всего-то метров 6-7. Пусть будет провод приличного сечения. Обрыв ноля в нашей деревне (Владимирская область могут долго устранять. )
Если для нашего проекта что-то будем брать в ЭТМ, куплю кусок СИП-4 пятижильного, фото выложу ;-)
01.02.2023 в 14:54:52
valentine, Во - 1, никогда в жизни ток, идущий от соседей, трёхфазный счётчик считать не будет. Так как ток в электронных счётчиках считается по модулю, а не через ноль. 0 в электронных счётчиках нужен только для обеспечения работы табло. Правда, существует исключение в некоторых моделях сплит счетчиков, такая возможность существует, но элементарно отключается путём перепрограммирования. Во - вторых разделение пня до счётчика можно осуществить даже на засунутом непосредственно в счётчик СИПе с помощью все того же прокалывающего зажима. В - третьих, ни за что не потечёт столь высокий ток через повторку в трёхфазной сети в случае обрыва пня.
01.02.2023 в 14:57:56
dokar написал: С магистрали , отдельным проводом , через ответвительный зажим .
Это понятно, а появился он откуда?))
valentine написал: Я имел в виду кусочек СИП который идет от N на арматуру столба и катанку, идущую вниз.
Это д.б. PEN
valentine написал: 35 кв. мм. лезет в счетчик
"Ох и тяжкая эта работа - из болота тащить..." (с)
valentine написал: Пусть будет провод приличного сечения.
Больше - не меньше, это да.
valentine написал: Если для нашего проекта что-то будем брать в ЭТМ, куплю кусок СИП-4 пятижильного, фото выложу ;-)
Будьте добры.
valentine написал: Обрыв ноля в нашей деревне (Владимирская область могут долго устранять. )
У нас рядом, Касимовский район, но подобного ни разу не было. Но, конечно, всё бывает в первый раз (не дай Бог, конечно)...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
01.02.2023 в 15:01:24
В аварийной ситуации возможен большой ток, порядка 160А
01.02.2023 в 15:07:27
BV, А какое минимальное сечение провода для PE от столба до трубостойки порекомендуете?
01.02.2023 в 15:19:22
valentine написал: BV, А какое минимальное сечение провода для PE от столба до трубостойки порекомендуете?
valentine, основное сечение
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
01.02.2023 в 16:25:48
MaSeVi написал: основное сечение
Я думаю СИП-2 4х16 + 1х25 будет самый раз? 25 держит 130 А. Думаю сойдет?
01.02.2023 в 16:48:06
valentine написал: Я думаю СИП-2 4х16 + 1х25 будет самый раз? 25 держит 130 А. Думаю сойдет?
Нахрена это всё? Сип 4х16 будет в самый раз.
01.02.2023 в 17:33:55
ZooZoo, так... а что такое Унифлот? Сорт гипсовой штукатурки? А, все таки гипсовая шпатлевка... Ясно
01.02.2023 в 17:38:20
valentine написал:
MaSeVi написал: основное сечение
Я думаю СИП-2 4х16 + 1х25 будет самый раз? 25 держит 130 А. Думаю сойдет?
valentine, требования к РЕ вовсе не тайна и прописаны в ПУЭ. В вашем случае 16мм - за глаза. И если есть возможность - лучше закопать кабель АВВГ в ПНД трубе.