01.02.2023 в 00:29:54
Читал тут на форуме что штукатурка высыхая у кого то передавливала витую пару аж
Фантастика
01.02.2023 в 00:29:55
musaev67 написал: фото нет. стояли ровно, после черновой штукатурки. теперь несколько как яйцо, а в паре групп один краем выпирает. Как будто криворукий киргиз ставил. Сам в шоке. В первый раз такое. Может это штукатуры щас выводят стену перед грунтовкой и шпаклевкой и неровности стены выровняли. Я хз короче. Сверлил обычной своей 72ой коронкой. Все подрозетники ставил как обычно, посаженные на алюминиевый уголок. Уголок к стене прикручивал. Сознаюсь что раствора в этот раз напихивал в дыры аж подрозетником его выдавливало лишнее. Борщанул видимо. Читал тут на форуме что штукатурка высыхая у кого то передавливала витую пару аж... Поэтому спросил
musaev67, если использовали унифлот в качестве раствора и в огромном количестве, то вероятность сжатия подрозетников есть
musaev67 написал: бывало у кого что при высыхании гипсовая штукатурка поддавливает подрозетник? Если напихано в упор
musaev67 написал: фото нет. стояли ровно, после черновой штукатурки. теперь несколько как яйцо, а в паре групп один краем выпирает.
чудеса какие-то, если изначально была фиксация подрозетников кондуктором
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
01.02.2023 в 12:35:25
Официальный ответ от "Нилед" по поводу крепления пятижильного СИП-4: Касательно Вашего запроса про возможность крепления пятижильного провода СИП-4. В случае, если пятый провод - это дополнительный проводник малого сечения (16, 25 мм2), то закрепляются основные 4 жилы, а пятый отводится немного в сторону, то есть он не участвует в фиксации. На промежуточной опоре крепление также осуществляется за основные 4 жилы, при этом 5-тая также отводится и может касаться пластикового корпуса, это допустимо. В случае, если пятый проводник - полноценная жила, то данный провод не соответствует ГОСТ 31946-2012 по пункту 4.2, и для данного провода зажим подобрать не сможем.
01.02.2023 в 12:42:54
valentine написал: Официальный ответ от "Нилед" по поводу крепления пятижильного СИП-4:
День Добрый. Для начала: Вы таки нашли необходимый провод? Пусть и под заказ, но конкретный СИП-4 5х35 кв.мм?
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
01.02.2023 в 13:21:08
MaSeVi, да есть в остатках в ЭТМ, менеджер подтвердил по телефону. Но этот провод не является необходимым для моего проекта. Брать я его не буду. Интересовался просто для понимания.
Мне нужен провод для проброса PE с опоры воздушной линии на которой стоит счетчик до трубостойки. Не хочется колхозить и хотел пять одинаковых жил бросить с опоры на трубостойку. Это можно сделать с помощью СИП-2 и подвесов РА-1500. Для подключения фаз, N достаточно 16 кв. мм. , для PE нужно больше. Магистраль сечением 95 кв. мм. Если по дороге к нам оборвется PEN, то ток нейтрали пойдет через заземлители столбов линии и наши 4 заземлителя (у трубостойки и повторные на трех строениях на участке). Сейчас заземления на участке имеют сопротивления 9-12 Ом. Поэтому провод от опоры до трубостойки для PE должен держать прилиный ток, порядка 400/3= 133 А. 35 кв. мм выдерживает 160 А.
01.02.2023 в 14:24:02
valentine написал: да есть в остатках в ЭТМ, менеджер подтвердил по телефону
Ну, какой у них сайт, такие и менеджеры. Я специально смотрел их сайт, любопытно стало, но по Вашей ссылке этот провод был, а просто в каталоге ЭТМ - не было. Ну, это не важно))
valentine написал: Мне нужен провод для проброса PE с опоры воздушной линии на которой стоит счетчик до трубостойки
Откуда у Вас там появился PE?
valentine написал: Для подключения фаз, N достаточно 16 кв. мм. , для PE нужно больше
Кто Вам это сказал?
valentine написал: 35 кв. мм выдерживает 160 А.
Это всё-таки некий номинал, так-то существенно больше и даже не чихнёт.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
01.02.2023 в 14:40:02
Откуда у Вас там появился PE? MaSeVi, С магистрали , отдельным проводом , через ответвительный зажим .
01.02.2023 в 14:40:47
MaSeVi написал: Откуда у Вас там появился PE?
Я имел в виду кусочек СИП который идет от N на арматуру столба и катанку, идущую вниз. Хочу разделить PEN до счетчика, что бы в случае аварий не платить за токи от соседей через наше заземление
MaSeVi написал: Кто Вам это сказал?
В аварийной ситуации возможен большой ток, порядка 160А. 35 кв. мм. лезет в счетчик, да и нужно всего-то метров 6-7. Пусть будет провод приличного сечения. Обрыв ноля в нашей деревне (Владимирская область могут долго устранять. )
Если для нашего проекта что-то будем брать в ЭТМ, куплю кусок СИП-4 пятижильного, фото выложу ;-)
01.02.2023 в 14:54:52
valentine, Во - 1, никогда в жизни ток, идущий от соседей, трёхфазный счётчик считать не будет. Так как ток в электронных счётчиках считается по модулю, а не через ноль. 0 в электронных счётчиках нужен только для обеспечения работы табло. Правда, существует исключение в некоторых моделях сплит счетчиков, такая возможность существует, но элементарно отключается путём перепрограммирования. Во - вторых разделение пня до счётчика можно осуществить даже на засунутом непосредственно в счётчик СИПе с помощью все того же прокалывающего зажима. В - третьих, ни за что не потечёт столь высокий ток через повторку в трёхфазной сети в случае обрыва пня.
01.02.2023 в 14:57:56
dokar написал: С магистрали , отдельным проводом , через ответвительный зажим .
Это понятно, а появился он откуда?))
valentine написал: Я имел в виду кусочек СИП который идет от N на арматуру столба и катанку, идущую вниз.
Это д.б. PEN
valentine написал: 35 кв. мм. лезет в счетчик
"Ох и тяжкая эта работа - из болота тащить..." (с)
valentine написал: Пусть будет провод приличного сечения.
Больше - не меньше, это да.
valentine написал: Если для нашего проекта что-то будем брать в ЭТМ, куплю кусок СИП-4 пятижильного, фото выложу ;-)
Будьте добры.
valentine написал: Обрыв ноля в нашей деревне (Владимирская область могут долго устранять. )
У нас рядом, Касимовский район, но подобного ни разу не было. Но, конечно, всё бывает в первый раз (не дай Бог, конечно)...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
01.02.2023 в 15:01:24
В аварийной ситуации возможен большой ток, порядка 160А
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу