MaSeVi, да есть в остатках в ЭТМ, менеджер подтвердил по телефону. Но этот провод не является необходимым для моего проекта. Брать я его не буду. Интересовался просто для понимания.

Мне нужен провод для проброса PE с опоры воздушной линии на которой стоит счетчик до трубостойки. Не хочется колхозить и хотел пять одинаковых жил бросить с опоры на трубостойку. Это можно сделать с помощью СИП-2 и подвесов РА-1500. Для подключения фаз, N достаточно 16 кв. мм. , для PE нужно больше. Магистраль сечением 95 кв. мм. Если по дороге к нам оборвется PEN, то ток нейтрали пойдет через заземлители столбов линии и наши 4 заземлителя (у трубостойки и повторные на трех строениях на участке). Сейчас заземления на участке имеют сопротивления 9-12 Ом. Поэтому провод от опоры до трубостойки для PE должен держать прилиный ток, порядка 400/3= 133 А. 35 кв. мм выдерживает 160 А.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

01.02.2023 в 14:24:02

valentine написал: да есть в остатках в ЭТМ, менеджер подтвердил по телефону

Ну, какой у них сайт, такие и менеджеры. Я специально смотрел их сайт, любопытно стало, но по Вашей ссылке этот провод был, а просто в каталоге ЭТМ - не было. Ну, это не важно))

valentine написал: Мне нужен провод для проброса PE с опоры воздушной линии на которой стоит счетчик до трубостойки

Откуда у Вас там появился PE?

valentine написал: Для подключения фаз, N достаточно 16 кв. мм. , для PE нужно больше

Кто Вам это сказал?

valentine написал: 35 кв. мм выдерживает 160 А.

Это всё-таки некий номинал, так-то существенно больше и даже не чихнёт.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20163

01.02.2023 в 14:40:02

Откуда у Вас там появился PE? MaSeVi, С магистрали , отдельным проводом , через ответвительный зажим .

0
Аватар пользователя
valentine

Местный

Регистрация: 20.08.2014

Сергиев Посад

Сообщений: 198

01.02.2023 в 14:40:47

MaSeVi написал: Откуда у Вас там появился PE?

Я имел в виду кусочек СИП который идет от N на арматуру столба и катанку, идущую вниз. Хочу разделить PEN до счетчика, что бы в случае аварий не платить за токи от соседей через наше заземление

MaSeVi написал: Кто Вам это сказал?

В аварийной ситуации возможен большой ток, порядка 160А. 35 кв. мм. лезет в счетчик, да и нужно всего-то метров 6-7. Пусть будет провод приличного сечения. Обрыв ноля в нашей деревне (Владимирская область могут долго устранять. )

Если для нашего проекта что-то будем брать в ЭТМ, куплю кусок СИП-4 пятижильного, фото выложу ;-)

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20163

01.02.2023 в 14:54:52

valentine, Во - 1, никогда в жизни ток, идущий от соседей, трёхфазный счётчик считать не будет. Так как ток в электронных счётчиках считается по модулю, а не через ноль. 0 в электронных счётчиках нужен только для обеспечения работы табло. Правда, существует исключение в некоторых моделях сплит счетчиков, такая возможность существует, но элементарно отключается путём перепрограммирования. Во - вторых разделение пня до счётчика можно осуществить даже на засунутом непосредственно в счётчик СИПе с помощью все того же прокалывающего зажима. В - третьих, ни за что не потечёт столь высокий ток через повторку в трёхфазной сети в случае обрыва пня.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

01.02.2023 в 14:57:56

dokar написал: С магистрали , отдельным проводом , через ответвительный зажим .

Это понятно, а появился он откуда?))

valentine написал: Я имел в виду кусочек СИП который идет от N на арматуру столба и катанку, идущую вниз.

Это д.б. PEN

valentine написал: 35 кв. мм. лезет в счетчик

"Ох и тяжкая эта работа - из болота тащить..." (с)

valentine написал: Пусть будет провод приличного сечения.

Больше - не меньше, это да.

valentine написал: Если для нашего проекта что-то будем брать в ЭТМ, куплю кусок СИП-4 пятижильного, фото выложу ;-)

Будьте добры.

valentine написал: Обрыв ноля в нашей деревне (Владимирская область могут долго устранять. )

У нас рядом, Касимовский район, но подобного ни разу не было. Но, конечно, всё бывает в первый раз (не дай Бог, конечно)...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111934

01.02.2023 в 15:01:24

В аварийной ситуации возможен большой ток, порядка 160А

  1. Сможете сделать заземление 1.4 Ома?
  2. Какие плавкие вставки стоят на трансфориаторе?
  3. И даже напряжение не просядет?
0
Аватар пользователя
valentine

Местный

Регистрация: 20.08.2014

Сергиев Посад

Сообщений: 198

01.02.2023 в 15:07:27

BV, А какое минимальное сечение провода для PE от столба до трубостойки порекомендуете?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

01.02.2023 в 15:19:22

valentine написал: BV, А какое минимальное сечение провода для PE от столба до трубостойки порекомендуете?

valentine, основное сечение

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
valentine

Местный

Регистрация: 20.08.2014

Сергиев Посад

Сообщений: 198

01.02.2023 в 16:25:48

MaSeVi написал: основное сечение

Я думаю СИП-2 4х16 + 1х25 будет самый раз? 25 держит 130 А. Думаю сойдет?

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20733

01.02.2023 в 16:48:06

valentine написал: Я думаю СИП-2 4х16 + 1х25 будет самый раз? 25 держит 130 А. Думаю сойдет?

Нахрена это всё? Сип 4х16 будет в самый раз.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111934

01.02.2023 в 17:33:09

Radio написал:

valentine написал: Я думаю СИП-2 4х16 + 1х25 будет самый раз? 25 держит 130 А. Думаю сойдет?

Нахрена это всё? Сип 4х16 будет в самый раз.

Radio, разделение на столбе

0
Аватар пользователя
musaev67

Местный

Регистрация: 24.05.2019

Махачкала

Сообщений: 519

01.02.2023 в 17:33:55

ZooZoo, так... а что такое Унифлот? Сорт гипсовой штукатурки? А, все таки гипсовая шпатлевка... Ясно

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111934

01.02.2023 в 17:38:20

valentine написал:

MaSeVi написал: основное сечение

Я думаю СИП-2 4х16 + 1х25 будет самый раз? 25 держит 130 А. Думаю сойдет?

valentine, требования к РЕ вовсе не тайна и прописаны в ПУЭ. В вашем случае 16мм - за глаза. И если есть возможность - лучше закопать кабель АВВГ в ПНД трубе.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111934

01.02.2023 в 17:39:45

musaev67 написал: ZooZoo, так... а что такое Унифлот? Сорт гипсовой штукатурки? А, все таки гипсовая шпатлевка... Ясно

musaev67, а через сколько времени вы сняли монтажный шаблон - уголок?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу