AlexeyL написал:
pavlushka написал: а почему в щитах на улице ( на столбах, трубостойках ) обычно нет УЗО или дифавтоматов ?
Потому, что обычно там нет ни розеток, ни прямого питания света. Только кабель к следующему щиту.
pavlushka написал: розетки, свет, привод автоматических ворот ) - ставить УЗО
Обязательно, 30 или даже 10 мА. А вот заземление в розетках не подключать: оно там нафиг не нужно (поскольку включаться будет ручной инструмент), но создаёт лишний риск, поскольку вне зоны уравнивания потенциалов.
AlexeyL, спасибо! может землю на 0 хотя бы перемычкой ?