dokar написал:
на складе
(дабы не привлекать внимания санитаров).
вот это убило, наповал. :D
dokar, да, они там такие ))
Вообще все розетки отключили, нельзя. Только лампочка висит. Ну и раздатка. Нелегально подключился.
В общем, решил взять два модуля: одноканальный трехпозиционный переключатель и сдвоенный индикатор зеленый и красный на обе фазы. Ну и в двухмодульный бокс их.
cineman написал:
которые считают, что НШВИ - трубочки, что нужно надевать перед тем, как засунуть конец жилы в клемму. Необходимость обжима НШВИ они категорически отрицают, как и существование соответствующего инструмента.
В этом нет ничего ужасного. Ншви действительно принимают форму клеммы при её затягивании, независимо от того, обжимали вы их предварительно или нет. По большому счету всё это обжимание призвано лишь зафиксировать наконечник, чтобы он не слетел по пути к клемме.
Radio, то есть торец болта площадью 12-15% от площади смятого им НШВИ обеспечит такое же прижимающее действие, как если бы тот НШВИ был полноценно обжат?
cineman написал:
то есть торец болта площадью 12-15% от площади смятого им НШВИ обеспечит такое же прижимающее действие, как если бы тот НШВИ был полноценно обжат?
Разумеется. Надо просто понимать, что в любом случае в контакте участвует только площадь, непосредственно прижатая и деформированная винтом. Ншви, сколько его не обжимай, хорошего контакта не обеспечивает.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.