sebikov
sebikov
Резидент

Регистрация: 01.07.2013

Чебоксары

Сообщений: 1010

28.05.2024 в 22:02:28

Radio, взаимно рекомендую взять в руки клещи и лично проверить, как это сейчас сделал я. Три жилы 2,5мм2 обжатые в гильзе ГМЛ-п 10, одна из жил противоположная точке - почти гарантированно будет шататься и слегка проворачиваться. А три жилы в 10-ку - это нормально по рекомендациям КВТ, помните табличку? Но по факту так жать нельзя а нужно добивать обрезком до 4-х жил

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21185

28.05.2024 в 22:18:23

sebikov написал: Три жилы 2,5мм2 обжатые в гильзе ГМЛ-п 10, одна из жил противоположная точке - почти гарантированно будет шататься и слегка проворачиваться

Не шатается и не проворачивается, как ни странно. Но вообще в эту гильзу надо жать четыре.

sebikov написал: три жилы в 10-ку - это нормально по рекомендациям КВТ, помните табличку?

Там нигде не сказано, что не надо добавлять жилы. Просто дана вместимость-применимость гильзы с добивкой или без.

0
sebikov
sebikov
Резидент

Регистрация: 01.07.2013

Чебоксары

Сообщений: 1010

28.05.2024 в 22:39:44

Radio, Были-бы видосы здесь, скинул-бы. Кабель гост, три жилы в гильзу, сама гильза КВТ П10, клещи КВТ ПК-16У - в результате в половине случаев шатается одна из жил на проворот, тактильно это хорошо чуствуется.

А табличка действительно неясная, хорошо привычка добивать осталась

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21185

28.05.2024 в 22:52:53

sebikov написал: Были-бы видосы здесь, скинул-бы. Кабель гост, три жилы в гильзу, сама гильза КВТ П10, клещи КВТ ПК-16У - в результате в половине случаев шатается одна из жил на проворот

Причем здесь видосы? Я сделал не один десяток таких проб и прекрасно знаю, что ничего не шатается. Мне видосы не нужны ))

0
Aleksey1
Aleksey1
Новичок

Регистрация: 14.07.2017

Москва

Сообщений: 8

29.05.2024 в 00:09:41

Специалисты по электрике подскажите. Строим дом, газобетон, подошли к этапу электрики. Появилось много вопросов.

  1. Возможно ли размещение электрического щита на внешней стене дома, внутри помещения, не в перегородке. Есть ли какие-нибудь рекомендации по его размещению? Электрик утверждает, что запрещено устанавливать щит на внешней стене, прав ли он?
  2. Пирог пола. Плита перекрытия, гидроизоляция, Пеноплекс 10см, теплый пол, стяжка, плитка. На все 18 см. Возможно ли в этом пироге размещения силовых кабелей или только возможен монтаж по только по потолку ?
0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21185

29.05.2024 в 00:45:36

Aleksey1 написал: на внешней стене дома, внутри помещения

Так на внешней стене или внутри помещения?

Aleksey1 написал: прав ли он?

Разумеется, нет.

0
vyjtrtyjtyu
vyjtrtyjtyu
Новичок

Регистрация: 25.02.2015

Тольятти

Сообщений: 41

29.05.2024 в 06:34:17

Спасибо за ответы ребята!

Radio написал: оптимальны пк-16у или пк-16м ссылка

Я здесь или на другой борде писал что мне еле хватило, или не хватило сил, 16-ую гильзу обжать клещами :D Ну и кто то мне говорил что многожилку в ГМЛ лучше гексогонально. Или пофиг?

Radio написал: Если розетки рядом, одним блоком, то используются клеммы розеток.

Я знаю что такое шлейф, мне так не нравится. Лучше в одном подрозетнике запрессовать. Тем более есть чем.

sebikov написал: ПГР-70 для домашней электрике - совершенно зряшная вешь, выброшенные деньги.

У меня другое представление о зряшности. :confused: Инструмент это как дежурная лампочка - лучше пусть будет. В моем Зажопинске нет адекватного проката.

0
Aleksey1
Aleksey1
Новичок

Регистрация: 14.07.2017

Москва

Сообщений: 8

29.05.2024 в 07:42:43

Radio, у дома стены газобетон д400, толщина 30 см. Внутри дома перегородки 10 см из газобетона, с цементной штукатуркой. Я думал, что не имеет особого значения где размещать щиты для электричества. С его слов, запрещено устанавливать щиты в стене которая граничит с улицей, можно только в перегородке или что-то возводить для щита, можно из гпк. В интернете не нашел рекомендации по данному вопросу. Хотелось бы встраиваемые щиты, но можно и накладные. Просто висят щиты на уличных опорах (столбах), в квартире иначе, типа там не граничат стены с улицей, а с подъемом или соседней комнатой.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17274

29.05.2024 в 08:01:40

Aleksey1 написал: С его слов, запрещено устанавливать щиты в стене которая граничит с улицей, можно только в перегородке или что-то возводить для щита, можно из гпк

Чушь!

Aleksey1 написал: Хотелось бы встраиваемые щиты, но можно и накладные

Да Вам угодно, такой и берите.

Aleksey1 написал: Просто висят щиты на уличных опорах (столбах), в квартире иначе, типа там не граничат стены с улицей, а с подъемом или соседней комнатой.

Не беспокойтесь, да и всё.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9155

29.05.2024 в 11:50:26

vyjtrtyjtyu написал: Я знаю что такое шлейф, мне так не нравится

:D вы хоть раз шлейф видели?

0

И это пройдёт ...

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21185

29.05.2024 в 13:12:58

Aleksey1 написал: С его слов, запрещено устанавливать щиты в стене которая граничит с улицей

Ага, понятно. Ну плюньте ему в глаза и гоните в шею, пока он не навертел вам кренделей с такими познаниями.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу