sebikov
sebikov
Местный

Регистрация: 01.07.2013

Чебоксары

Сообщений: 935

28.05.2024 в 15:37:03

Radio написал:

sebikov написал: поразительное единодушие о опрессовке в одну гильзу много- и одно-проволочных жил - нельзя

Бредовое единодушие, я бы сказал.

sebikov написал: я не видел каких-либо испытаний такого соединения

А чего там испытывать? В любом случае пучок меди спрессовывается внутри гильзы, занимая весь доступный объем, независимо от того, из многих он проволочек или из немногих. Даже спинозой быть не нужно, чтобы это понимать.

Radio, ни разу не видел здесь утверждения "делай смело товарисч, всё будет збс", вы типа первый

при недожиме в ГМЛ жила вращается и болтается в гильзе в точке опрессовке, сам наблюдал, при пережиме может оборваться

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20922

28.05.2024 в 21:26:46

sebikov написал: при недожиме ... при пережиме ...

Какова природа недожима и пережима, если стандартная гильза наполнена медью по номиналу и полностью обжата соответствующей матрицей? Как-то вот ни разу еще не приходилось наблюдать ни того, ни другого. :popcorn

sebikov написал: при недожиме в ГМЛ жила вращается и болтается в гильзе в точке опрессовке

Такого точно не бывает, даже если недожать умышленно. Жила перестает болтаться и вращаться в гильзе, а также вытаскиваться из неё ещё при легком "надкусывании", когда до полного обжатия жать и жать. Малейшая деформация сразу механически заклинивает всё, что есть в гильзе, хотя и не обеспечивает надежный долговечный контакт, для которого надо дожимать полностью. Это я обнаружил собственноручно много лет назад, когда только осваивал технологию и экспериментировал с гильзами, проводами и клещами. Очень рекомендую и вам потратить несколько гильз на это безусловно полезное занятие.

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20922

28.05.2024 в 21:29:19

sebikov написал: при недожиме в ГМЛ жила вращается и болтается в гильзе в точке опрессовке

Вот такого точно не бывает. Жила перестает болтаться и вращаться в гильзе, а также вытаскиваться из неё ещё при легком "надкусывании", когда до полного обжатия жать и жать.

0
sebikov
sebikov
Местный

Регистрация: 01.07.2013

Чебоксары

Сообщений: 935

28.05.2024 в 22:02:28

Radio, взаимно рекомендую взять в руки клещи и лично проверить, как это сейчас сделал я. Три жилы 2,5мм2 обжатые в гильзе ГМЛ-п 10, одна из жил противоположная точке - почти гарантированно будет шататься и слегка проворачиваться. А три жилы в 10-ку - это нормально по рекомендациям КВТ, помните табличку? Но по факту так жать нельзя а нужно добивать обрезком до 4-х жил

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20922

28.05.2024 в 22:18:23

sebikov написал: Три жилы 2,5мм2 обжатые в гильзе ГМЛ-п 10, одна из жил противоположная точке - почти гарантированно будет шататься и слегка проворачиваться

Не шатается и не проворачивается, как ни странно. Но вообще в эту гильзу надо жать четыре.

sebikov написал: три жилы в 10-ку - это нормально по рекомендациям КВТ, помните табличку?

Там нигде не сказано, что не надо добавлять жилы. Просто дана вместимость-применимость гильзы с добивкой или без.

0
sebikov
sebikov
Местный

Регистрация: 01.07.2013

Чебоксары

Сообщений: 935

28.05.2024 в 22:39:44

Radio, Были-бы видосы здесь, скинул-бы. Кабель гост, три жилы в гильзу, сама гильза КВТ П10, клещи КВТ ПК-16У - в результате в половине случаев шатается одна из жил на проворот, тактильно это хорошо чуствуется.

А табличка действительно неясная, хорошо привычка добивать осталась

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20922

28.05.2024 в 22:52:53

sebikov написал: Были-бы видосы здесь, скинул-бы. Кабель гост, три жилы в гильзу, сама гильза КВТ П10, клещи КВТ ПК-16У - в результате в половине случаев шатается одна из жил на проворот

Причем здесь видосы? Я сделал не один десяток таких проб и прекрасно знаю, что ничего не шатается. Мне видосы не нужны ))

0
Aleksey1
Aleksey1
Новичок

Регистрация: 14.07.2017

Москва

Сообщений: 8

29.05.2024 в 00:09:41

Специалисты по электрике подскажите. Строим дом, газобетон, подошли к этапу электрики. Появилось много вопросов.

  1. Возможно ли размещение электрического щита на внешней стене дома, внутри помещения, не в перегородке. Есть ли какие-нибудь рекомендации по его размещению? Электрик утверждает, что запрещено устанавливать щит на внешней стене, прав ли он?
  2. Пирог пола. Плита перекрытия, гидроизоляция, Пеноплекс 10см, теплый пол, стяжка, плитка. На все 18 см. Возможно ли в этом пироге размещения силовых кабелей или только возможен монтаж по только по потолку ?
0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20922

29.05.2024 в 00:45:36

Aleksey1 написал: на внешней стене дома, внутри помещения

Так на внешней стене или внутри помещения?

Aleksey1 написал: прав ли он?

Разумеется, нет.

0
vyjtrtyjtyu
vyjtrtyjtyu
Новичок

Регистрация: 25.02.2015

Тольятти

Сообщений: 41

29.05.2024 в 06:34:17

Спасибо за ответы ребята!

Radio написал: оптимальны пк-16у или пк-16м ссылка

Я здесь или на другой борде писал что мне еле хватило, или не хватило сил, 16-ую гильзу обжать клещами :D Ну и кто то мне говорил что многожилку в ГМЛ лучше гексогонально. Или пофиг?

Radio написал: Если розетки рядом, одним блоком, то используются клеммы розеток.

Я знаю что такое шлейф, мне так не нравится. Лучше в одном подрозетнике запрессовать. Тем более есть чем.

sebikov написал: ПГР-70 для домашней электрике - совершенно зряшная вешь, выброшенные деньги.

У меня другое представление о зряшности. :confused: Инструмент это как дежурная лампочка - лучше пусть будет. В моем Зажопинске нет адекватного проката.

0
Aleksey1
Aleksey1
Новичок

Регистрация: 14.07.2017

Москва

Сообщений: 8

29.05.2024 в 07:42:43

Radio, у дома стены газобетон д400, толщина 30 см. Внутри дома перегородки 10 см из газобетона, с цементной штукатуркой. Я думал, что не имеет особого значения где размещать щиты для электричества. С его слов, запрещено устанавливать щиты в стене которая граничит с улицей, можно только в перегородке или что-то возводить для щита, можно из гпк. В интернете не нашел рекомендации по данному вопросу. Хотелось бы встраиваемые щиты, но можно и накладные. Просто висят щиты на уличных опорах (столбах), в квартире иначе, типа там не граничат стены с улицей, а с подъемом или соседней комнатой.