28.05.2024 в 12:55:06
vyjtrtyjtyu написал: Можно в одну гильзу прессовать многожильный кабель и одножильный?
Можно, но зачем? Добавьте розетки таким же кабелем, какой у вас уже торчит. Хуже точно не будет, он ведь у вас уже торчит.
28.05.2024 в 15:37:03
Radio написал:
sebikov написал: поразительное единодушие о опрессовке в одну гильзу много- и одно-проволочных жил - нельзя
Бредовое единодушие, я бы сказал.
sebikov написал: я не видел каких-либо испытаний такого соединения
А чего там испытывать? В любом случае пучок меди спрессовывается внутри гильзы, занимая весь доступный объем, независимо от того, из многих он проволочек или из немногих. Даже спинозой быть не нужно, чтобы это понимать.
Radio, ни разу не видел здесь утверждения "делай смело товарисч, всё будет збс", вы типа первый
при недожиме в ГМЛ жила вращается и болтается в гильзе в точке опрессовке, сам наблюдал, при пережиме может оборваться
28.05.2024 в 21:26:46
sebikov написал: при недожиме ... при пережиме ...
Какова природа недожима и пережима, если стандартная гильза наполнена медью по номиналу и полностью обжата соответствующей матрицей? Как-то вот ни разу еще не приходилось наблюдать ни того, ни другого. :popcorn
sebikov написал: при недожиме в ГМЛ жила вращается и болтается в гильзе в точке опрессовке
Такого точно не бывает, даже если недожать умышленно. Жила перестает болтаться и вращаться в гильзе, а также вытаскиваться из неё ещё при легком "надкусывании", когда до полного обжатия жать и жать. Малейшая деформация сразу механически заклинивает всё, что есть в гильзе, хотя и не обеспечивает надежный долговечный контакт, для которого надо дожимать полностью. Это я обнаружил собственноручно много лет назад, когда только осваивал технологию и экспериментировал с гильзами, проводами и клещами. Очень рекомендую и вам потратить несколько гильз на это безусловно полезное занятие.
28.05.2024 в 21:29:19
sebikov написал: при недожиме в ГМЛ жила вращается и болтается в гильзе в точке опрессовке
Вот такого точно не бывает. Жила перестает болтаться и вращаться в гильзе, а также вытаскиваться из неё ещё при легком "надкусывании", когда до полного обжатия жать и жать.
28.05.2024 в 22:02:28
Radio, взаимно рекомендую взять в руки клещи и лично проверить, как это сейчас сделал я. Три жилы 2,5мм2 обжатые в гильзе ГМЛ-п 10, одна из жил противоположная точке - почти гарантированно будет шататься и слегка проворачиваться. А три жилы в 10-ку - это нормально по рекомендациям КВТ, помните табличку? Но по факту так жать нельзя а нужно добивать обрезком до 4-х жил
28.05.2024 в 22:18:23
sebikov написал: Три жилы 2,5мм2 обжатые в гильзе ГМЛ-п 10, одна из жил противоположная точке - почти гарантированно будет шататься и слегка проворачиваться
Не шатается и не проворачивается, как ни странно. Но вообще в эту гильзу надо жать четыре.
sebikov написал: три жилы в 10-ку - это нормально по рекомендациям КВТ, помните табличку?
Там нигде не сказано, что не надо добавлять жилы. Просто дана вместимость-применимость гильзы с добивкой или без.
28.05.2024 в 22:39:44
Radio, Были-бы видосы здесь, скинул-бы. Кабель гост, три жилы в гильзу, сама гильза КВТ П10, клещи КВТ ПК-16У - в результате в половине случаев шатается одна из жил на проворот, тактильно это хорошо чуствуется.
А табличка действительно неясная, хорошо привычка добивать осталась
28.05.2024 в 22:52:53
sebikov написал: Были-бы видосы здесь, скинул-бы. Кабель гост, три жилы в гильзу, сама гильза КВТ П10, клещи КВТ ПК-16У - в результате в половине случаев шатается одна из жил на проворот
Причем здесь видосы? Я сделал не один десяток таких проб и прекрасно знаю, что ничего не шатается. Мне видосы не нужны ))
29.05.2024 в 00:09:41
Специалисты по электрике подскажите. Строим дом, газобетон, подошли к этапу электрики. Появилось много вопросов.
29.05.2024 в 06:34:17
Спасибо за ответы ребята!
Я здесь или на другой борде писал что мне еле хватило, или не хватило сил, 16-ую гильзу обжать клещами :D Ну и кто то мне говорил что многожилку в ГМЛ лучше гексогонально. Или пофиг?
Radio написал: Если розетки рядом, одним блоком, то используются клеммы розеток.
Я знаю что такое шлейф, мне так не нравится. Лучше в одном подрозетнике запрессовать. Тем более есть чем.
sebikov написал: ПГР-70 для домашней электрике - совершенно зряшная вешь, выброшенные деньги.
У меня другое представление о зряшности. :confused: Инструмент это как дежурная лампочка - лучше пусть будет. В моем Зажопинске нет адекватного проката.
29.05.2024 в 07:42:43
Radio, у дома стены газобетон д400, толщина 30 см. Внутри дома перегородки 10 см из газобетона, с цементной штукатуркой. Я думал, что не имеет особого значения где размещать щиты для электричества. С его слов, запрещено устанавливать щиты в стене которая граничит с улицей, можно только в перегородке или что-то возводить для щита, можно из гпк. В интернете не нашел рекомендации по данному вопросу. Хотелось бы встраиваемые щиты, но можно и накладные. Просто висят щиты на уличных опорах (столбах), в квартире иначе, типа там не граничат стены с улицей, а с подъемом или соседней комнатой.
29.05.2024 в 08:01:40
Aleksey1 написал: С его слов, запрещено устанавливать щиты в стене которая граничит с улицей, можно только в перегородке или что-то возводить для щита, можно из гпк
Чушь!
Aleksey1 написал: Хотелось бы встраиваемые щиты, но можно и накладные
Да Вам угодно, такой и берите.
Aleksey1 написал: Просто висят щиты на уличных опорах (столбах), в квартире иначе, типа там не граничат стены с улицей, а с подъемом или соседней комнатой.
Не беспокойтесь, да и всё.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
29.05.2024 в 11:50:26
vyjtrtyjtyu написал: Я знаю что такое шлейф, мне так не нравится
:D вы хоть раз шлейф видели?
И это пройдёт ...
29.05.2024 в 13:12:58
Aleksey1 написал: С его слов, запрещено устанавливать щиты в стене которая граничит с улицей
Ага, понятно. Ну плюньте ему в глаза и гоните в шею, пока он не навертел вам кренделей с такими познаниями.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу