Inter написал:
Inter написал:
пример дифавтомата с буквой S, который я установлю в гараже, оставив имеющийся в щитовой
Разобрался с этим, ровно наоборот надо-в щитовую дифавтомат с буквой S, а в гараж тот, что сейчас стоит в щитовой. Номиналы по утечке можно одинаковые, смысл что "верхний" срабатывает на полсекунды позже
Inter, проблемка, а точнее невозможно по определению найти S менее 100ма.
Это не говоря о том, что S дифф найти сложнее, чем УЗО.
Поэтому 4 шт S УЗО + п.вставка в общий щит 16А всем 4м гаражам - защита провода до гаражей.
В гаражах дифф В10/30ma или УЗО + АВ.
Так шансы бегать в общий щит будут меньше