калямба
калямба
Местный

Регистрация: 07.07.2015

Тюмень

Сообщений: 508

02.09.2024 в 15:20:10

Siri93 написал: пока не нашла меньше метра дальность

это не нужно. Берите типа такого (поворотный в основании), повернете, что-бы "не видел" проем и комнату Датчик

0
Agronom36
Agronom36
Новичок

Регистрация: 10.06.2024

Воронеж

Сообщений: 8

02.09.2024 в 16:44:54

Уважаемые форумчане, нужна ваша помощь нубу в электрике) Купил квартиру вторичку с дорогим ремонтом. Свет во всех комнатах выключается мастер-кнопкой. На днях в одной из комнат он перестал выключаться и своей кнопкой и мастер-кнопкой. В щитке установлены импульсные реле на каждую кнопку. Неисправно оно? Его несложно заменить резервным?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17202

02.09.2024 в 17:34:40

Agronom36 написал: Неисправно оно?

Скорее всего. Реле имеет ручное управление (это такой рычажок на лицевой стороне корпуса)?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Agronom36
Agronom36
Новичок

Регистрация: 10.06.2024

Воронеж

Сообщений: 8

02.09.2024 в 17:44:55

MaSeVi, нет. В щитке они внизу

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17202

02.09.2024 в 17:51:07

Agronom36, Тогда, если есть резервное - переставьте на место проблемной комнаты. Пока только такой вариант...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Siri93
Siri93
Местный

Регистрация: 21.03.2021

Ялта

Сообщений: 490

02.09.2024 в 18:28:20

калямба, большое спасибо!

0
Foksss
Foksss
Новичок

Регистрация: 05.09.2024

Киров

Сообщений: 17

05.09.2024 в 12:45:44

Всем доброго дня. В МКД нам делают капитальный ремонт электропроводки (на модернизации магистральные линии, ВРУ, защитный PE и этажные щиты). Работы ещё идут, но щиты готовы, возник один вопрос по перемычке соединяющей общий клемник PE проводника. Магистральные проводники (фаза, ноль, PE) в стояке 10кв медь. 3 квартиры на этаже - к ним отведены провода 4кв. Перемычка до общего винтового клемника PE 4кв медь.

Подскажите пожалуйста, действует ли в данном случае пункт ПУЭ 7.1.45, т.е перемычка от магистрального провода должна быть равна фазному проводу сечением 10кв.?

0
Quzma
Quzma
Новичок

Регистрация: 09.07.2022

Москва

Сообщений: 5

05.09.2024 в 13:38:25

vavan написал: Как минимум, для начала надо сравнить толщину жил вашего "обычного ВВГ" и нового купленного. Вероятнее всего, жилы в новом кабеле тоньше, значит так и должно быть - он будет мягче "обычного". Ну а дальше подумать - какое всё-таки сечение у нового кабеля в цифрах (на нём написано), и можно ли такое сечение применить для вашей цели.

У купленного недавно мягкого ВВГ 4×1,5 мм² фактическое сечение жилы 1,43 мм² (нормальное). Имеющииеся у меня "обычные ВВГ" и ППГ от нескольких производителей 3×1,5 мм², все значительно жёстче.

vavan написал: Так что, купить можно и на рынке, и с рук, и в хозмаге, и в крупном строительном магазине - качество одинаковое должно быть.

Это не так.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21085

05.09.2024 в 15:49:30

Quzma написал: Это не так.

Но это так! :a

0
dokar
dokar
Резидент

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20514

05.09.2024 в 19:07:24

Foksss, У вас на квартиры фазные отводы по 4,0 квадрата. Причём здесь сечение стояка?

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21085

05.09.2024 в 19:26:03

dokar написал: У вас на квартиры фазные отводы по 4,0 квадрата.

На 3 квартиры от шины ПЕ отводы по 4 квадрата. И от стояка до шины один отвод 4 квадрата. Имхо тут какая-то мутная арифметика :o

С другой стороны, а что вот это? :a

0