Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20920

05.09.2024 в 15:49:30

Quzma написал: Это не так.

Но это так! :a

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20339

05.09.2024 в 19:07:24

Foksss, У вас на квартиры фазные отводы по 4,0 квадрата. Причём здесь сечение стояка?

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20920

05.09.2024 в 19:26:03

dokar написал: У вас на квартиры фазные отводы по 4,0 квадрата.

На 3 квартиры от шины ПЕ отводы по 4 квадрата. И от стояка до шины один отвод 4 квадрата. Имхо тут какая-то мутная арифметика :o

С другой стороны, а что вот это? :a

0
Foksss
Foksss
Новичок

Регистрация: 05.09.2024

Киров

Сообщений: 17

05.09.2024 в 20:24:52

dokar, Добрый вечер. Шина под PE в данном случае общая на 3 квартиры, к ней в будущем подойдёт минимум три кабеля PE по 4кв, т.к фаза к квартирам по 4кв каждая.

Шина получается просто как вариант (способ один из) подключения к основному кабелю 10кв. Т.е на её месте мог быть, например, сжим "орех" и т.п, и проводники с квартир заходили бы в сжим напрямую на кабель 10кв. Могу ошибаться, но клемник в данном случае как продолжение кабеля, а дальше к нему уже можно и меньшего сечения (как минимум равного фазному проводнику) . Сейчас получается так: 3*4кв.мм =12кв.мм будет на шине, далее перемычка 4кв и на основной кабель 10кв.

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20920

05.09.2024 в 23:14:23

Foksss написал: Сейчас получается так: 3*4кв.мм =12кв.мм будет на шине, далее перемычка 4кв и на основной кабель 10кв.

Неправильно. Еще раз посмотрите на фото: на вашу шину приходит провод 10 кв. мм, плюс еще 4, всего 14 кв. мм.

0
Foksss
Foksss
Новичок

Регистрация: 05.09.2024

Киров

Сообщений: 17

06.09.2024 в 01:01:20

Radio, Добрый вечер. Именно это и смущает, что шина же в данном случае не индивидуальная, а общая - это продолжение основного кабеля.

На фото перемычка от магистрали 4кв.мм, а вот второй провод, заведенный на эту шину, - это мой PE с квартиры. Он у меня был сделан с запасом по максимуму (10 кв.мм), т.к проводил его за 2 года до кап.ремонта в доме, а на вопрос как будет и какая выделенная мощность никто мне тогда в УК не ответил.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116550

06.09.2024 в 01:06:52

Если одновременно в трёх квартирах будет одинаковое замыкание фазы на ПЕ, то ток через ПЕ проводник 4мм будет ноль - теоретически. Практически максимальный ток - это ток замыкания одной фазы.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116550

BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116550

06.09.2024 в 01:11:18

Хорошо, что от нулевого ореха три отдельных нуля отходит.

0
Foksss
Foksss
Новичок

Регистрация: 05.09.2024

Киров

Сообщений: 17

06.09.2024 в 01:17:12

Radio написал:

dokar написал: У вас на квартиры фазные отводы по 4,0 квадрата.

На 3 квартиры от шины ПЕ отводы по 4 квадрата. И от стояка до шины один отвод 4 квадрата. Имхо тут какая-то мутная арифметика :o

С другой стороны, а что вот это? :a

Radio, Добрый вечер. Именно это и смущает, что шина же в данном случае не индивидуальная, а общая - это продолжение основного кабеля.

На фото перемычка от магистрали 4кв.мм, а вот второй провод, заведенный на эту шину, - это мой PE с квартиры. Он у меня был сделан с запасом по максимуму (10 кв.мм), т.к проводил его за 2 года до кап.ремонта в доме, а на вопрос как будет и какая выделенная мощность никто мне тогда в УК не ответил.

0
Foksss
Foksss
Новичок

Регистрация: 05.09.2024

Киров

Сообщений: 17

06.09.2024 в 01:19:31

BV,

BV написал: Хорошо, что от нулевого ореха три отдельных нуля отходит.

BV, Да, там три по 4кв.мм. Ранее в старом варианте при алюминиевой проводке они были под один болт на щит.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу