BV написал 09.04.2025 в 23:38
Ваго вовсю предлагает для своих клемм вазелин с песком, обозвав его модным именем паста Alu plus....)
От которой, имхо больше проблем, чем пользы.
Вот, кстати. В одном из подрозетников этой квартиры нашел Ваги (Несколько лет назад хозяевА приглашали какого-то доброго электрика, который от этой розетки сделал отвод на еще одну, в более удобное место). Ваги серии 2273 удалось опознать только под лупой, обнаружив на остатках оплавленного корпуса следы маркировки. Именно на остатках корпуса - те кусочки, которые сохранились, никак внешне не напоминали корпус клеммы Ваго. По сути осталась только почерневшая металлическая планка с приваренными к ней и сваренными между собой проводами. Самое смешное, что всё это работало. Была ли там изначально паста, определить невозможно. Впрочем, это и неважно, наверное. :) Не знаю, можно ли по конструктиву (нагрузочной способности) сравнивать клемму Ваго 2273 и самозажимную клемму современной силовой розетки, но вопрос с Вагами на розеточных линиях я для себя закрыл пожизненно. :)
И чтоб два раза не вставать, еще мысль вслух по предыдущему моему вопросу. Посмотрел в щите (описанном на предыдущей странице), как всё это дело выполнено у соседа. Там в этажном щите только автомат, защищающий счетчик, и мощный (3*6, наверное) медный кабель, уходящий внутрь квартиры на квартирный щиток. Так вот у этого кабеля провод PE не подключен никуда, болтается в воздухе. Супруга говорит, что сосед вызывал для электрической реконструкции квартиры каких-то серьезных ребят, и они "выполнили заземление" именно так. Признак, конечно, достаточно косвенный, но дающий еще один повод задуматься, как правильно: заземлить на корпус щита или не заземлить вообще.