Дымчатый
Дымчатый
Гость

Регистрация: 11.12.2017

Москва

Сообщений: 1050

31.07.2025 в 22:19:16

BV написал 31.07.2025 в 22:17

делать так, чтобы всегда иметь возможность отключить и включить квартиру снаружи квартиры.

для этого и ведется провод от стояка, квартиру можно отключить в родном тамбуре в квартирном щитке. вопрос был о другом. Вы снова не по теме или я снова сумбурно написал?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124651

31.07.2025 в 22:21:10

Дымчатый написал 31.07.2025 в 22:17

можно, а провод как защитить от стояка?

Дымчатый написал 31.07.2025 в 22:15

10 или 16 мм Al

Выше писал - до отключающего устройства - провод выдерживающий длительный ток не менее стояка ( например 10мм2 медью) без защиты (защита в вру)

1
Дымчатый
Дымчатый
Гость

Регистрация: 11.12.2017

Москва

Сообщений: 1050

31.07.2025 в 22:22:46

BV, понял, ответвление - как стояк, защита общедомовая. вопрос снят.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124651

31.07.2025 в 22:23:16

Дымчатый написал 31.07.2025 в 22:19

Вы снова не по теме или я снова сумбурно написал?

Вы видите что где, а мы - нет. Постарайтесь это понять)

1
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25764

31.07.2025 в 22:25:28

Дымчатый написал 31.07.2025 в 22:17

а сколько "не слишком"?

"3.1.16. Аппараты защиты должны устанавливаться непосредственно в местах присоединения защищаемых проводников к питающей линии. Допускается в случаях необходимости принимать длину участка между питающей линией и аппаратом защиты ответвления до 6 м. Проводники на этом участке могут иметь сечение меньше, чем сечение проводников питающей линии, но не менее сечения проводников после аппарата защиты."

Дымчатый написал 31.07.2025 в 22:15

10 или 16 мм Al

И кто Вам помешает использовать три медных провода сечением 10 кв.мм каждый? Хоть на 10 метров.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Дымчатый
Дымчатый
Гость

Регистрация: 11.12.2017

Москва

Сообщений: 1050

31.07.2025 в 22:25:30

Дымчатый написал 31.07.2025 в 22:22

вопрос снят.

...но один остался. десятку ВВГнг можно по стенке проложить в кабельканале на высоте 2,5 м, кошерно будет? штробить там не вариант, максимум сверлить перемычки.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124651

31.07.2025 в 22:31:16

Дымчатый написал 31.07.2025 в 22:25

...но один остался. десятку ВВГнг можно по стенке проложить в кабельканале на высоте 2,5 м, кошерно .....

Где сейчас идет ввод? Какая выделенная мощность на квартиру? Была ли реконструкция электро стояка? Где находится защита стояка - вставки, автоматы и какой к этому месту доступ?

Еще - отключающее устройство должно/желательно быть снаружи квартиры, тамбура.... безопасность.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124651

31.07.2025 в 22:32:16

Дымчатый написал 31.07.2025 в 22:25

десятку ВВГнг можно по стенке проложить в кабельканале на высоте 2,5 м,

Лучше в стальном или трубе.

1
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25764

31.07.2025 в 22:32:47

Дымчатый написал 31.07.2025 в 22:25

в кабельканале

Упрощённо, в этом коробе не должно быть никаких других проводов. И сам кабель со всеми новомодными маркировками нг(А)-LS - так будет проще в случае общения с инстанциями.

0

Следование моим советам вредит кошельку

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124651

31.07.2025 в 22:33:48

ВТБ! написал 31.07.2025 в 22:25

Допускается в случаях необходимости

Необходимость надо обосновать. И кроме того - это изменение общедомовых инженерных сетей.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25764

31.07.2025 в 22:35:11

BV написал 31.07.2025 в 22:33

Необходимость надо обосновать.

Тут её нет - уже проще.