BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 128605

19.11.2025 в 20:25:01

MaSeVi написал 19.11.2025 в 19:17

опрессовка в гильзах типа ГМЛ

В стык, с добивкой, или бандажная пайка.

В ГМЛ-П по моему не очень соединять один проходящий и один уходящий.

Еще проще - не использовать зоопарк кабелей, использовать только моножилу и не делать себе геморроя)

0
Tolk
Tolk
Местный

Регистрация: 08.03.2019

Воронеж

Сообщений: 185

20.11.2025 в 00:23:30

strider1978, да я тут в виду заканчивающихся бюджетов сам розетки устанавливаю и кажись было бы сильно удобнее это дело ставить если б торчал гибкий провод из стены

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17533

20.11.2025 в 00:29:08

Tolk написал 20.11.2025 в 00:23

кажись было бы сильно удобнее это дело ставить если б торчал гибкий провод из стены

Нет, не удобнее, а где-то даже и вредно...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 128605

20.11.2025 в 00:29:22

Tolk написал 20.11.2025 в 00:23

кажись было бы сильно удобнее это дело ставить если б торчал гибкий провод из стены

Его удобнее оконцевать ншв - лишние операции.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21513

20.11.2025 в 08:00:02

BV написал 20.11.2025 в 00:29

Его удобнее оконцевать ншв - лишние операции

Ншви бывают вообще неприемлемы при подключении розеток. Толкаются юбками, мешают друг другу, плохо зажимаются в клеммах.

В обычные винтовые клеммы лучше без них, ну а в пружинные — только без них.

Tolk написал 20.11.2025 в 00:23

и кажись было бы сильно удобнее это дело ставить если б торчал гибкий провод из стены

Это ошибочное мнение.

0