В тех.помещении от щитовой сделан ввод 3х2,5, установлен 2х полюсный дифф. автомат и отдельные автоматы на потребителей, подключен защитный ноль через шину.

Возникла необходимость подключить трехфазную нагрузку, протянули от той же щитовой (физически тот же щит) кабель 5х2,5, планируется установка 4х полюсного вводного автомата и после него 4х полюсное узо. К новой линии будет подключена только новая трехфазная нагрузка (с защитным нулем от новой линии), но физически она будет находиться в одной металлической стойке с другим оборудованием, подключенным от старой линии.

Насколько это корректно? Не будет разности потенциалов по защитному нулю? Старую линию хотелось бы сохранить на случай каких то работ в щитовой.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17870

19.02.2026 в 19:14:47

GAP5 написал 19.02.2026 в 18:31

Старую линию хотелось бы сохранить на случай каких то работ в щитовой.

Ничего страшного не будет. Делайте спокойно...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

qweaszxcvbn
qweaszxcvbn
Новичок

Регистрация: 16.12.2025

Москва

Сообщений: 1

20.02.2026 в 10:02:04

Всем здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться. Есть Led Блок питания, к к которому подключена Led лента. При подключении через сенсорный выключатель (фото во вложении) БП начинает гудеть, что считаю не нормой Если использую обычный клавишный выключатель, то БП работает исправно, никаких посторонних звуков нет. Сначала думал, что просто неисправный выключатель пришёл. Заказал ещё два других - ситуация не поменялась. В чём может быть причина? и как это исправить?Сенсорный выключатель

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу