GAP5
GAP5
Местный

Регистрация: 30.07.2007

Москва

Сообщений: 336

19.02.2026 в 18:31:39

В тех.помещении от щитовой сделан ввод 3х2,5, установлен 2х полюсный дифф. автомат и отдельные автоматы на потребителей, подключен защитный ноль через шину.

Возникла необходимость подключить трехфазную нагрузку, протянули от той же щитовой (физически тот же щит) кабель 5х2,5, планируется установка 4х полюсного вводного автомата и после него 4х полюсное узо. К новой линии будет подключена только новая трехфазная нагрузка (с защитным нулем от новой линии), но физически она будет находиться в одной металлической стойке с другим оборудованием, подключенным от старой линии.

Насколько это корректно? Не будет разности потенциалов по защитному нулю? Старую линию хотелось бы сохранить на случай каких то работ в щитовой.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17872

19.02.2026 в 19:14:47

GAP5 написал 19.02.2026 в 18:31

Старую линию хотелось бы сохранить на случай каких то работ в щитовой.

Ничего страшного не будет. Делайте спокойно...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

qweaszxcvbn
qweaszxcvbn
Новичок

Регистрация: 16.12.2025

Москва

Сообщений: 12

20.02.2026 в 10:02:04

Всем здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться. Есть Led Блок питания, к к которому подключена Led лента. При подключении через сенсорный выключатель (фото во вложении) БП начинает гудеть, что считаю не нормой Если использую обычный клавишный выключатель, то БП работает исправно, никаких посторонних звуков нет. Сначала думал, что просто неисправный выключатель пришёл. Заказал ещё два других - ситуация не поменялась. В чём может быть причина? и как это исправить?Сенсорный выключатель

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 132499

20.02.2026 в 14:31:07

qweaszxcvbn,  Может быть выкл с нулём будет лучше. Выкл без нуля режет часть синуса

0
qweaszxcvbn
qweaszxcvbn
Новичок

Регистрация: 16.12.2025

Москва

Сообщений: 12

20.02.2026 в 15:03:32

BV написал 20.02.2026 в 14:31

нулём будет лучше

Я особо не видел в продаже сенсорных такого формата с нулём. У меня это фартук на кухне и он стоит в рамке из 4-х постов. Если подскажете где можно найти подходящий, буду благодаренРамкаМожет быть такое, что он просто не держит мощность блока и ленты? Блок на 300w, лента к нему подлечена где-то 150w. А тут в характеристиках указано 3-500w max for resistive load, и 3-150w max for LED lamp Находил ещё такого же формата, но с заявленной мощностью 3-800w, но уже без дифференциации. Но их ни у кого нет в наличии. Уже голову сломал

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 132499

20.02.2026 в 15:39:50

qweaszxcvbn написал 20.02.2026 в 15:03

Если подскажете где можно найти подходящий, буду благодарен

Я не буду для вас искать.

qweaszxcvbn написал 20.02.2026 в 15:03

Может быть такое, что он просто не держит мощность блока и ленты? Блок на 300w, лента к нему подлечена где-то 150w. А тут в характеристиках указано 3-500w max for resistive load, и 3-150w max for LED lamp

Что значит не держит? Блок работает, но звенит от обрезанной синусоиды. Возможно звенит фильтр питания. Или металл рядом с катушкой фильтра. Если охота - можете вскрыть и разобраться. Может даже другой экз точно такого же блока не будет звенеть.

Попробовать поменять БП на другой ватт на 200...250.

qweaszxcvbn написал 20.02.2026 в 15:03

Находил ещё такого же формата, но с заявленной мощностью 3-800w, но уже без дифференциации.

Просто про нее забыли написать) И такой мощный не нужен точно - у него и пусковые токи больше, это хуже.

qweaszxcvbn написал 20.02.2026 в 10:02

Если использую обычный клавишный выключатель, то БП работает

Может так и оставить?

0
qweaszxcvbn
qweaszxcvbn
Новичок

Регистрация: 16.12.2025

Москва

Сообщений: 12

20.02.2026 в 16:24:15

BV написал 20.02.2026 в 15:39

другой экз точно такого же блока не будет звенеть

Подключено два разных блока и оба издают гул.

BV написал 20.02.2026 в 15:39

Может так и оставить?

выключательК сожалению, не получится.

BV написал 20.02.2026 в 15:39

но звенит от обрезанной синусоиды. Возможно звенит фильтр питания. Или металл рядом с катушкой фильтра

Насколько критично эксплуатировать блоки в таком режиме? это сильно влияет на срок службы? Просто БП спрятаны за кухонным гарнитуром, и доступ к ним очень ограничен. Хотелось бы, чтобы как можно дольше они проработали

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 132499

20.02.2026 в 16:32:10

qweaszxcvbn написал 20.02.2026 в 16:24

Подключено два разных блока и оба издают гул.

Возможно выкл сильно режет синусоиду. Screenshot_20260220-162822у вас наверное как на первом графике.

Этот выкл с диммированием?

Даже без диммера режут.

Чтобы точно убедится как сильно режет осциллограф нужен.

qweaszxcvbn написал 20.02.2026 в 16:24

Просто БП спрятаны за кухонным гарнитуром, и доступ к ним очень ограничен.

Это ошибочное решение. А если и вентиляция плохая - то и опасное.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21690

20.02.2026 в 17:05:11

qweaszxcvbn написал 20.02.2026 в 16:24

БП спрятаны за кухонным гарнитуром, и доступ к ним очень ограничен.

Что значит ЗА? Обычно за гарнитуром стена, и там места для бп нет.

Вообще блоки питания устанавливаются в легкодоступные места, потому что они могут потребовать замены буквально в любой момент.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 132499

20.02.2026 в 17:12:22

Radio написал 20.02.2026 в 17:05

Обычно за гарнитуром стена, и там места для бп нет.

Нижние короба далеко не всегда в упор к стене и там сантиметров 5+ может быть. Но если туда особо одаренные люди засунули блоки.....)))

0
qweaszxcvbn
qweaszxcvbn
Новичок

Регистрация: 16.12.2025

Москва

Сообщений: 12

20.02.2026 в 17:14:40

BV написал 20.02.2026 в 16:32

Этот выкл с диммированием?

Выключатель без диммирования, функция димиирования в БП.

BV написал 20.02.2026 в 16:32

Это ошибочное решение

я понимаю, но других вариантов не было. Доступ к ним есть, но нужно много манипуляций проделать по разбору кухни. Воздуха там достаточно по объему и циркуляции. Плюс - это декоративная подсветка и она используется непродолжительное время. Блок особо даже не успевает нагреться.

Есть практика, насколько критично так использовать? Сильно сокращает ресурс? Сам звук особо не беспокоит, беспокоит работоспособность

0