В тех.помещении от щитовой сделан ввод 3х2,5, установлен 2х полюсный дифф. автомат и отдельные автоматы на потребителей, подключен защитный ноль через шину.
Возникла необходимость подключить трехфазную нагрузку, протянули от той же щитовой (физически тот же щит) кабель 5х2,5, планируется установка 4х полюсного вводного автомата и после него 4х полюсное узо. К новой линии будет подключена только новая трехфазная нагрузка (с защитным нулем от новой линии), но физически она будет находиться в одной металлической стойке с другим оборудованием, подключенным от старой линии.
Насколько это корректно? Не будет разности потенциалов по защитному нулю? Старую линию хотелось бы сохранить на случай каких то работ в щитовой.

Может быть такое, что он просто не держит мощность блока и ленты? Блок на 300w, лента к нему подлечена где-то 150w. А тут в характеристиках указано 3-500w max for resistive load, и 3-150w max for LED lamp
Находил ещё такого же формата, но с заявленной мощностью 3-800w, но уже без дифференциации. Но их ни у кого нет в наличии.
Уже голову сломал
К сожалению, не получится.