MaSeVi написал 03.03.2026 в 13:21

Ээээ... Нет..

"1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены, начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного PE-проводника."

0

Следование моим советам вредит кошельку

Шуруповерт
Шуруповерт
Резидент

Регистрация: 03.09.2011

Алматы

Сообщений: 1034

03.03.2026 в 13:50:17

А как узнать, N пришёл, или PEN?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 26808

03.03.2026 в 15:15:48

Шуруповерт написал 03.03.2026 в 13:50

А как узнать, N пришёл, или PEN?

Сечение PEN не менее 16мм2 алюминий или 10мм2 медью. А PEN или N этот проводник станет после реализации системы заземления TN-C(-S) или TT соответственно.