ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27556

03.03.2026 в 13:45:29

MaSeVi написал 03.03.2026 в 13:21

Ээээ... Нет..

"1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены, начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного PE-проводника."

0

Следование моим советам вредит кошельку

Шуруповерт
Шуруповерт
Резидент

Регистрация: 03.09.2011

Алматы

Сообщений: 1069

03.03.2026 в 13:50:17

А как узнать, N пришёл, или PEN?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27556

03.03.2026 в 15:15:48

Шуруповерт написал 03.03.2026 в 13:50

А как узнать, N пришёл, или PEN?

Сечение PEN не менее 16мм2 алюминий или 10мм2 медью. А PEN или N этот проводник станет после реализации системы заземления TN-C(-S) или TT соответственно.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Шуруповерт
Шуруповерт
Резидент

Регистрация: 03.09.2011

Алматы

Сообщений: 1069

04.03.2026 в 06:25:14

ВТБ! написал 03.03.2026 в 15:15

Сечение PEN не менее 16мм2 алюминий или 10мм2 медью. А PEN или N этот проводник станет после реализации системы заземления TN-C(-S) или TT соответственно.

Там люминь 16 мм². Т.е. как я понимаю, всё зависит от перемычки между шинами N и PE на рис. ниже? Наличие перемыски - TN-C-S, отсутствие - ТТ? Какую схему лучше реализовывать? image

0
Nimiat
Nimiat
Новичок

Регистрация: 04.03.2026

Москва

Сообщений: 1

04.03.2026 в 11:30:12

Добрый день! Нужно провести учебное онлайн-интервью (30-40 мин, zoom/телемост или другой сервис) в тематике выбора/подключения/эксплуатации электроустановочных изделий.Без продаж, без предложений, только узнать о вашем опыте.Хотим понять, с чем реально сталкиваются люди, когда выбирают, покупают и устанавливают электротовары для дома.Даты: 04.03-05.03.Будем очень рады каждому откликнувшемуся! Напишите, пожалуйста, в личку, если сможете помочь.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27556

04.03.2026 в 11:46:05

Шуруповерт написал 04.03.2026 в 06:25

Т.е. как я понимаю, всё зависит от перемычки между шинами N и PE на рис. ниже? Наличие перемыски - TN-C-S, отсутствие - ТТ?

Не только: ТТ - N подключается к шине N; TN-C-S - PEN подключается к шине PE.

0

Следование моим советам вредит кошельку

ZabиЯka
ZabиЯka
Новичок

Регистрация: 27.02.2026

Москва

Сообщений: 26

04.03.2026 в 11:55:45

Добрый день. Прошу проявить немного снисхождения к дилетанту и не отправлять читать 100500 тем и сообщений. Вопрос простой: Линия 3х2,5мм2 на уличные розетки (2шт), для садовой техники, под защитой АВДТ 16/30. Хочу на улице, в распредкоробке, подключить к ней еще 4 светодиодных прожектора по 100Вт. Можно ли подключить кабелем 3х1.5мм2, не следует ли при этом менять АВДТ на 10/30? Или же следует подключать кабелем 3х2,5мм2 без замены АВДТ?

0
Шуруповерт
Шуруповерт
Резидент

Регистрация: 03.09.2011

Алматы

Сообщений: 1069

04.03.2026 в 11:55:50

ВТБ! написал 04.03.2026 в 11:46

TN-C-S - PEN подключается к шине PE.

А какая разница, если они в данном случае соединены перемычкой?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18157

04.03.2026 в 12:04:20

ZabиЯka написал 04.03.2026 в 11:55

Можно ли подключить кабелем 3х1.5мм2

Да, более чем...

1

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27556

04.03.2026 в 12:08:58

Шуруповерт написал 04.03.2026 в 11:55

какая разница

Что произойдёт, если нарушится контакт перемычки с одной из шин?

0

Следование моим советам вредит кошельку

Шуруповерт
Шуруповерт
Резидент

Регистрация: 03.09.2011

Алматы

Сообщений: 1069

04.03.2026 в 12:14:48

ВТБ! написал 04.03.2026 в 12:08

Что произойдёт, если нарушится контакт перемычки с одной из шин?

Да фиг его знает, это я и пытаюсь выяснить. Хорошо. Если я сделаю, как на рисунке, без перемычки. Т.е. вкопаю контур и проведу землю, изолированную от нуля. И везде будут УЗО (по 2-3 на фазу), плюс селективное на вводе. Будет ли это безопасно?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.