Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
Резидент

Регистрация: 19.11.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 1355

17.04.2026 в 21:17:40

ВТБ! написал 17.04.2026 в 17:29

Узнайте.

Важно не только откуда (ясно что собезянничали с европы) но и логика. Вот 220 -логика есть-выше я написал какая и почему именно 220 А объясните мне -почему 230 а не 225 или 235 или другое число Единственная логика перехода на 230 которую я вижу -это закупка оборудования в Европах где оно изначально рассчитано на 230 То есть кто то на этом рубит или предполагал рубить бабло Но если у кого то пребывает-кто то теряет

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 135371

17.04.2026 в 21:36:36

Алексей Рыбкин написал 17.04.2026 в 21:09

Его если и переключают то раз в сезон условно зима-лето

А здесь кто то сказал что надо ежедневно переключать с 220 на 230 и обратно?)

Алексей Рыбкин написал 17.04.2026 в 16:46

бред сивой кобылы.

Фото выложите, а то может вы конь)

0
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
Резидент

Регистрация: 19.11.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 1355

17.04.2026 в 21:47:55

И тем не менее. Никаких серьёзных оснований переходить с 220 на 230-как в своё время с 127 на 220-нет. Кроме -чтоб було как в Европах.

-1
BV
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27535

17.04.2026 в 21:59:06

Алексей Рыбкин написал 17.04.2026 в 21:47

Никаких серьёзных оснований переходить с 220 на 230-как в своё время с 127 на 220-нет.

А с 240В на 230В? А со 110В на 115В (на самом деле ещё смешнее)?

0

Следование моим советам вредит кошельку

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 135371

17.04.2026 в 22:06:53

Алексей Рыбкин написал 17.04.2026 в 21:47

Кроме -чтоб було как в Европах.

Конечно, надо было свое производство развивать и никакой международной интеграции.

Предлагаю вам другую тему - в СССР производили пластиковую канализацию 48/108 мм, потом перешли на 110...

0
AndyMirror
AndyMirror
Резидент

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17970

19.04.2026 в 13:00:25

Алексей Рыбкин написал 17.04.2026 в 21:17

То есть кто то на этом рубит или предполагал рубить бабло

Или просто на отвали.

В деревнях и по 180 бывает и ничего, живут люди.

1
Pegas75
Pegas75
Новичок

Регистрация: 08.06.2021

Москва

Сообщений: 7

09.05.2026 в 19:16:56

Доброго времени суток.Постарался учесть все замечания, полученные после прошлого большого сообщения.Комментарии/ответы на полученные вопросы:

  1. BV написал, что нужно отыскать двухполюсный ВА, указанный на однолинейной схеме.В этажном щитке за металлической крышкой действительно был найден двухполюсный ВА 47-63 С50 4500 (EKF).

  2. ВТБ! указал на необходимость уточнить способ прокладки и марку вводного кабеля из этажного щитка.Так вот, вскрытие этажного щитка также показало, что от УЗО в квартиру в гофре идут три провода ПуГВ 1*10 (производитель, если это важно — PRYSMIAN ООО «РЭК», ГОСТ 31947-2012).

    1. На схеме пока оставил как имеется на текущий момент, но в щитке на этаже имеющееся УЗО будет заменено на селективное со следующими предполагаемыми характеристиками: номинальный ток — 63А, ток утечки — 100мА (или 300мА???), номинальная отключающая способность — 6000А, электромеханическое, тип утечки - А.
  3. Относительно соединения УЗО по средствам гребёнки. Можно заменить на каскад НШВИ_2 и провод 6 или 10 мм2, но вроде как гребёнка для того и создана, чтобы соединять автоматику.

  4. Был вопрос: почему выбрал АВВ, System Electric. ВА 2Р С50 от АВВ у меня уже есть, нулёвый, купленный в 2017 г., по номиналу подходит — почему бы не поставить. System Electric systeme9 выбрал по той причине, что есть возможность закупиться в их официальном магазине со скидкой. Серию автоматики выбрал как пример. Можно и на city9, можно и на DeKraft — что посоветуете.

  5. Был комментарий относительно необходимости подключения устройства защиты от протечек к УЗО_3 с неотключаемой группой (холодильник, роутер). Согласен, но так не получится сделать, т.к. розетка данного устройства не имеет отдельной линии, а сидит на ветке всех розеток сан.узла.

Остались вопросы:

  1. Верно ли, что на линию 4 мм2 (уже проложена) будет установлен ВА С32 и подключена варочная плита мощностью 7,2 кВт?

  2. Ворох кабелей со всей квартиры подходит к щитку снизу.Правильно ли я расположил нулевые шины и шину заземления в щитке или стоит поменять местами?

  3. Разводку внутри щитка думаю делать проводом 6 мм2 (остались обрезки). Или стоит большим сечением (10 мм2)?

P.S.Загружаю изображение таблицы и самой сборки щитка.Всё нормально прогружается и отображается, но потом появляется строка ![ссылка удалена]! - что не так? Если бы картинки по весу не проходили, то и загрузить бы, наверно, не получилось (один файл 170 КБ, другой 2,8 МБ). ![ссылка удалена]

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21644

09.05.2026 в 21:21:38

Pegas75 написал 09.05.2026 в 19:16

имеющееся УЗО будет заменено на селективное со следующими предполагаемыми характеристиками: номинальный ток — 63А, ток утечки — 100мА (или 300мА???), номинальная отключающая способность — 6000А, электромеханическое, тип утечки - А.

Не нужно это, от слова совсем

-1
MADONNA

Да, ни фига.

AndyMirror
AndyMirror
Резидент

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17970

09.05.2026 в 22:24:59

4 на плиту мало, щит лучше 10.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 135371

10.05.2026 в 01:02:09

AndyMirror написал 09.05.2026 в 22:24

4 на плиту мало, щит лучше 10.

А таблички посмотреть?

0
Nick_R
Nick_R
Новичок

Регистрация: 15.02.2025

Новороссийск

Сообщений: 2

11.05.2026 в 18:05:06

Друзья, нужно в кладовке поставить морозильник. Туда был подведена линия только под свет. Заземления нет. Дифавтомат меня спасет в этой ситуации или нет? Если да, то как подобрать?