Доброго времени суток.Постарался учесть все замечания, полученные после прошлого большого сообщения.Комментарии/ответы на полученные вопросы:
-
BV написал, что нужно отыскать двухполюсный ВА, указанный на однолинейной схеме.В этажном щитке за металлической крышкой действительно был найден двухполюсный ВА 47-63 С50 4500 (EKF).
-
ВТБ! указал на необходимость уточнить способ прокладки и марку вводного кабеля из этажного щитка.Так вот, вскрытие этажного щитка также показало, что от УЗО в квартиру в гофре идут три провода ПуГВ 1*10 (производитель, если это важно — PRYSMIAN ООО «РЭК», ГОСТ 31947-2012).
- На схеме пока оставил как имеется на текущий момент, но в щитке на этаже имеющееся УЗО будет заменено на селективное со следующими предполагаемыми характеристиками: номинальный ток — 63А, ток утечки — 100мА (или 300мА???), номинальная отключающая способность — 6000А, электромеханическое, тип утечки - А.
-
Относительно соединения УЗО по средствам гребёнки. Можно заменить на каскад НШВИ_2 и провод 6 или 10 мм2, но вроде как гребёнка для того и создана, чтобы соединять автоматику.
-
Был вопрос: почему выбрал АВВ, System Electric. ВА 2Р С50 от АВВ у меня уже есть, нулёвый, купленный в 2017 г., по номиналу подходит — почему бы не поставить. System Electric systeme9 выбрал по той причине, что есть возможность закупиться в их официальном магазине со скидкой. Серию автоматики выбрал как пример. Можно и на city9, можно и на DeKraft — что посоветуете.
-
Был комментарий относительно необходимости подключения устройства защиты от протечек к УЗО_3 с неотключаемой группой (холодильник, роутер). Согласен, но так не получится сделать, т.к. розетка данного устройства не имеет отдельной линии, а сидит на ветке всех розеток сан.узла.
Остались вопросы:
-
Верно ли, что на линию 4 мм2 (уже проложена) будет установлен ВА С32 и подключена варочная плита мощностью 7,2 кВт?
-
Ворох кабелей со всей квартиры подходит к щитку снизу.Правильно ли я расположил нулевые шины и шину заземления в щитке или стоит поменять местами?
-
Разводку внутри щитка думаю делать проводом 6 мм2 (остались обрезки). Или стоит большим сечением (10 мм2)?
P.S.Загружаю изображение таблицы и самой сборки щитка.Всё нормально прогружается и отображается, но потом появляется строка ![ссылка удалена]! - что не так? Если бы картинки по весу не проходили, то и загрузить бы, наверно, не получилось (один файл 170 КБ, другой 2,8 МБ).