Юр написал : Это специалиста надо звать.
ну, припаять-то вы самостоятельно сможете?
03.12.2012 в 14:27:06
Юр написал : Это специалиста надо звать.
ну, припаять-то вы самостоятельно сможете?
03.12.2012 в 14:42:54
Народ, у кого какие подходы к УЗО для освещения? Ставите помимо общего УЗО?
03.12.2012 в 14:43:14
Alexiy написал : ну, припаять-то вы самостоятельно сможете?
ни разу не паял. Но с этим ремонтом, научился штукатурить, шпаклевать, красить)))может и припаяю...
03.12.2012 в 14:54:49
bax написал : Народ, у кого какие подходы к УЗО для освещения? Ставите помимо общего УЗО?
При системе заземления TN в помещениях с обычными условиями при установке светильников на потолке обычно УЗО не ставится
В системе TT 2 уровня УЗО необходимо при установке светильников на высоте менее 2,5 м от пола до низа светильника в помещениях с повышенной опасностью поражения электрическим током если светильник не II-го класса защиты, то УЗО также необходимо в остальных случаях не обязательно.
03.12.2012 в 14:58:05
Igor_M написал : Здравствуйте. В кирпичном доме хрущевке имеем замурованные в стену железные подрозетники. В подрозетниках в боковых окнах штукатурка вся выщеблена, и крепежные лапки розеток болтаются в воздухе. Чем лучше замазать эти выбоины ? Может еще что-то можно по простому сделать чтобы розетки не болтались ?
Можно плиточным клеем замазать. Можно розетку повернуть, дабы лапки попали не в окно, но это как то... я правда делал как временную меру. Потом просто вмазал нормальный порозетник.
03.12.2012 в 15:00:10
Alexiy написал : При системе заземления TN в помещениях с обычными условиями при установке светильников на потолке обычно УЗО не ставится
В системе TT 2 уровня УЗО необходимо при установке светильников на высоте менее 2,5 м от пола до низа светильника в помещениях с повышенной опасностью поражения электрическим током если светильник не II-го класса защиты, то УЗО также необходимо в остальных случаях не обязательно.
Ну у меня хрущевка, отдельного заземляющего нет, значит скорее всего TN-C. Не будет же ошибкой, если отдельного Узо не будет, а ответвление на освещение будет после общего узо в квартирном щитке.
03.12.2012 в 15:07:49
bax написал : отдельного заземляющего нет, значит скорее всего TN-C.
это значит что у вас не TN-C и вообще ни один из типов, перечисленных в ПУЭ-7. Если реконструкция межэтажного магистрального стояка не проводилась, то у вас так называемая 2-проводка в квартире. Все типы заземления по ПУЭ-7 предусматривают заземление в электроустановке (то есть 3(5)-проводку)
bax написал : Не будет же ошибкой, если отдельного Узо не будет, а ответвление на освещение будет после общего узо в квартирном щитке.
формально для стационарного электрооборудования защитные УЗО не нужны
03.12.2012 в 15:15:25
Гуру! Есть клеммная колодка на которой провода прижимаются винтом через шайбу. Сейчас все разведено на ней медью. А нужно подключить АВВГ 2х10. Как вариант для механика думаю выкрутить винты и заменить их более длинными. Дополнительно взять еще 2 шайбы. То есть получится в соединении пирог: латунная пластина (гайка) - медный провод (изогнутый крючком) - шайба - алюминиевый провод(изогнутый крючком - шайба - все стянуто винтом. Можно так выполнить соединение?
03.12.2012 в 15:24:32
NAP написал : Можно так выполнить соединение?
можно при условии наличия в "пироге" гроверной шайбы
03.12.2012 в 15:34:01
Alexiy Так и в штатной конструкции гровера не было. Что нужно самому дополнительно гроверами комплектовать?
03.12.2012 в 16:07:29
NAP написал : Что нужно самому дополнительно гроверами комплектовать?
при подключении алюминия - обязательно для меди - не обязательно
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу