web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

28.02.2013 в 00:42:54

юра Т написал : стандартно расстояние между рейками 125 мм, в просторных щитах больше (150мм)

От низа одного автомата до верха другого при расстоянии между рейками 125 - 40 мм, а при расстоянии 150 - соответственно 65 мм. Измерялось на Acti9.

0
Freezer
Freezer
Местный

Регистрация: 10.05.2008

Москва

Сообщений: 516

28.02.2013 в 01:53:15

web-rr написал : От низа одного автомата до верха другого при расстоянии между рейками 125 - 40 мм, а при расстоянии 150 - соответственно 65 мм. Измерялось на Acti9.

Спасибо значит будем упихивать...

юра Т написал : стандартно расстояние между рейками 125 мм, в просторных щитах больше (150мм)

Ок, спасибо, ну у меня где хочу там и сверлю...

Metall написал : позволяющее удобно коммутировать провода к аппаратам защиты . 4см имхо достаточно

Ок, а то меня чуть смущает что провод уж слишком изгибается, ну и чутка наровит выскочить из под винта автомата, ессено затянуть можно, но ощущения не кашерности присутствуют.

0
evilcloud
evilcloud
Местный

Регистрация: 06.10.2012

Пермь

Сообщений: 843

28.02.2013 в 09:28:22

Это снова я. Если я зашью деревянные доски потолка гклом, станет ли от этого конструкция не горючая?

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

28.02.2013 в 09:40:24

evilcloud написал : Если я зашью деревянные доски потолка гклом, станет ли от этого конструкция не горючая?

внутри она останется горючей - для скрытой проводки ничего не изменится. А открыто по сгораемой поверхности можно и голым кабелем с индексом нг прокладывать...

0
evilcloud
evilcloud
Местный

Регистрация: 06.10.2012

Пермь

Сообщений: 843

28.02.2013 в 09:43:02

Alexiy написал : внутри она останется горючей - для скрытой проводки ничего не изменится.

есть черновой потолок из досок, по которой набита пароизоляция. По верх доски я прикручиваю ГКЛ 12,5 мм, и уже поверх ГКЛ раскладываю кабель. После этого чистовой потолок гкл или натяжной. В данном случае тоже прокладка по сгораемым конструкциям?

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

28.02.2013 в 09:55:07

evilcloud написал : В данном случае тоже прокладка по сгораемым конструкциям?

читаем:

ПУЭ 2.1.37. При открытой прокладке защищенных проводов (кабелей) с оболочками из сгораемых материалов и незащищенных проводов расстояние в свету от провода (кабеля) до поверхности оснований, конструкций, деталей из сгораемых материалов должно составлять не менее 10 мм. При невозможности обеспечить указанное расстояние провод (кабель) следует отделять от поверхности слоем несгораемого материала, выступающим с каждой стороны провода (кабеля) не менее чем на 10 мм.

2.1.38. При скрытой прокладке защищенных проводов (кабелей) с оболочками из сгораемых материалов и незащищенных проводов в закрытых нишах, в пустотах строительных конструкций (например, между стеной и облицовкой), в бороздах и т. п. с наличием сгораемых конструкций необходимо защищать провода и кабели сплошным слоем несгораемого материала со всех сторон.

2.1.39. При открытой прокладке труб и коробов из трудносгораемых материалов по несгораемым и трудносгораемым основаниям и конструкциям расстояние в свету от трубы (короба) до поверхности конструкций, деталей из сгораемых материалов должно составлять не менее 100 мм. При невозможности обеспечить указанное расстояние трубу (короб) следует отделять со всех сторон от этих поверхностей сплошным слоем несгораемого материала (штукатурка, алебастр, цементный раствор, бетон и т. п.) толщиной не менее 10 мм.

2.1.40. При скрытой прокладке труб и коробов из трудносгораемых материалов в закрытых нишах, в пустотах строительных конструкций (например, между стеной и облицовкой), в бороздах и т. п. трубы и короба следует отделять со всех сторон от поверхностей конструкций, деталей из сгораемых материалов сплошным слоем несгораемого материала толщиной не менее 10 мм.

0
evilcloud
evilcloud
Местный

Регистрация: 06.10.2012

Пермь

Сообщений: 843

28.02.2013 в 10:00:41

с одной стороны получается несгораемый материал ГКЛ 12,5 мм. А с остальных воздух.

0
NazAnd
NazAnd
Резидент

Регистрация: 11.12.2009

Красноярск

Сообщений: 1066

28.02.2013 в 12:52:10

Alexiy, у нас деревянные перекрытия строители СМЛом зашили, а уже по ним протянули линии и проканало как по несгораемым. Это нормальное решение или отмазка?

0
дружба
дружба
Резидент

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

28.02.2013 в 12:54:39

В квартире от щита по потолку проброшены линии кабелем ВВГ-нг-лс,без гофры.Потолок будет зашиваться гипроком.Теперь решили между потолком и гипроком,заложить утеплитель.Производитель заявляет что утеплитель не горюч,сам пробывал поджигать не горит.Можно ли быть спокойным за пожаробезопастность квартиры???

0
evilcloud
evilcloud
Местный

Регистрация: 06.10.2012

Пермь

Сообщений: 843

28.02.2013 в 13:01:27

дружба написал : В квартире от щита по потолку

потолок то какой? Если жб, то можно, если наплевать на сменяемость проводки.

0
evilcloud
evilcloud
Местный

Регистрация: 06.10.2012

Пермь

Сообщений: 843

28.02.2013 в 13:07:10

NazAnd написал : и проканало как по несгораемым

а перед кем проканало?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу