Posix86749
Posix86749
Резидент

Регистрация: 28.05.2012

Москва

Сообщений: 1325

16.06.2014 в 08:04:27

NordlineOST написал : Да. при обрыве нуля якобы защитный провод станет нулевым рабочим со всеми последствиями. Это баг системы и его не исправить, и единственное правильное решение - или не делить вовсе или пускать через дифы нагрузки.

Опа! Полундра! Земля! Нужно в подвал смотреть,конечно.

А в подвале мы что должны увидеть?

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Резидент

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

16.06.2014 в 08:06:27

Posix86749 написал : фазные проводники имеют сечение 16 кв.мм. Исходя из этого розовый провод должен быть толще

Достаточно, чтобы он не был тоньше.

Posix86749 написал : у нас в УК главный энергетик - аццкая баба, к которой на кривой козе не подъедешь

Давите на нее пунктом 1.7.126 и таблицей 1.7.5.

0
NordlineOST
NordlineOST
Местный

Регистрация: 17.12.2010

Бузулук

Сообщений: 522

16.06.2014 в 08:06:36

Posix86749 написал : А в подвале мы что должны увидеть?

ВРЩУ и что куда подключено. Есть подозрение что все таки на щите Pe, но кто знает что они там навертели в действительности. Неожиданно может оказаться что это Tn-C.

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Резидент

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

16.06.2014 в 08:11:06

Posix86749 написал : А в подвале мы что должны увидеть?

Точку разделения PEN. Другими словами, куда эти розовые провода со стояков подключены. Заодно и повторное заземление и общедомовую СУП посмотреть.

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5621

16.06.2014 в 09:38:43

Acti9 - по характеристикам аналогичны S200, можно ставить. Старую четырехрроводку называть TN-C некорректно.

0
Posix86749
Posix86749
Резидент

Регистрация: 28.05.2012

Москва

Сообщений: 1325

16.06.2014 в 10:16:44

НЕМЕЦ написал : Достаточно, чтобы он не был тоньше.

Я это и имел ввиду.

0
Posix86749
Posix86749
Резидент

Регистрация: 28.05.2012

Москва

Сообщений: 1325

16.06.2014 в 10:18:32

NordlineOST написал : ВРЩУ и что куда подключено. Есть подозрение что все таки на щите Pe, но кто знает что они там навертели в действительности. Неожиданно может оказаться что это Tn-C.

Насколько я знаю и видел, у нас в доме два ВРУ, или по крайней мере два больших щита. Каждый на свою половину дома. Существует ли какой-то общий ГРЩ или ВРЩУ над этими двумя - не знаю пока. По моему нет такого.

0
Posix86749
Posix86749
Резидент

Регистрация: 28.05.2012

Москва

Сообщений: 1325

16.06.2014 в 10:20:19

Johnny написал : Acti9 - по характеристикам аналогичны S200, можно ставить.

Понял.

Johnny написал : Старую четырехрроводку называть TN-C некорректно.

А как ее тогда назвать? помоему TN-C и есть. три фазы и PEN, не?

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5621

16.06.2014 в 12:56:18

Tn-c - система для питания трехфазных потребителей.

0
VITOS
VITOS
Новичок

Регистрация: 02.06.2014

Москва

Сообщений: 89

16.06.2014 в 13:59:09

Johnny написал : Старую четырехрроводку называть TN-C некорректно.

А как её ещё назвать? Можно ТТ конечно, если есть отдельное ЗУ для ЭУ'ок потребителей.

Johnny написал : Tn-c - система для питания трехфазных потребителей.

Это отчего же? TN, TT, IT это в первую очередь способы заземления нейтрали источника питания, но никак не обозначение типа потребителя.

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5621

16.06.2014 в 15:10:51

Posix86749 написал : А как ее тогда назвать? помоему TN-C и есть. три фазы и PEN, не?

В ПУЭ-6, по которому проектировалось электроснабжение дома, такого термина (TN-C), не было. Были 3 фазы и нейтраль, присоединение корпусов к нейтрали называлось в СССР "занулением".

Ранее во всем мире — от Америки до Австралии применялась система защиты, основанная на соединении нетоковедущих проводящих частей (корпусов) оборудования с землей и заземленной нейтралью источника. Традиционно эта система называлась «зануление» в России, «Nullung» в Германии и Австрии, PME (protective multiple earthing) в Англии, MEN (multiple earthed neutral) в Австралии и т.д.

http://www.alfatest.org/dok/uzo0301.html ПУЭ 7 же предусматривает особые требования к сечению и неразрывности PEN-проводника в системе TN-C.

VITOS написал : Это отчего же? TN, TT, IT это в первую очередь способы заземления нейтрали источника питания, но никак не обозначение типа потребителя.

Но

п. 7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S.

п. 7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный — L, нулевой рабочий — N и нулевой защитный — РЕ-проводники).

Т.е. при питании однофазных потребителей PEN-проводник уже должен быть разделен на PE и N.