Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

18.07.2014 в 20:15:15

sawai написал : Может кто-нибудь это объяснить нормальным человеческим языком на простых житейских примерах?

см. графики, которые я выложил. Там где они перекрываются - там нет селективности. То есть, в некоторых диапазонах токов селективность есть, а в некоторых нет. Частичная селективность - это как лотерея - может выбьет, а может и нет...

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

18.07.2014 в 20:16:54

sawai написал : есть селективность по КЗ, а есть по перегрузке, это разные ситуации.

это всё только формально. на самом деле

Alexiy написал : перегрузка может возникнуть как в неисправном потребителе, так и в исправном при неправильной эксплуатации. При этом токи перегрузки запросто приближаются к токам КЗ.

и поэтому перегрузку и КЗ принято называть общим термином "сверхток"

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

18.07.2014 в 20:18:37

sawai написал : Зачем на этом форуме все эти темы по очередному квартирному/коттеджному электрощиту, если селективности всё-равно не добиться?

Маркетинг. Чем больше щит, тем больше денег.

sawai написал : Ну так и ограничиваться тогда только одним вводным АВ, зачем ставить кучу АВ после него?

Для удобства обслуживания отдельных линий.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

18.07.2014 в 20:19:49

sawai написал : Зачем на этом форуме все эти темы по очередному квартирному/коттеджному электрощиту, если селективности всё-равно не добиться? Вкрутил на линию под защитой АВ 6А лампочку на 100500 Ватт, а вырубит вводной АВ 16А. Ну так и ограничиваться тогда только одним вводным АВ, зачем ставить кучу АВ после него? Не понимаю

не... зачем так категорично? Перегорание спирали лампочки - совершенно конкретное явление с конкретной энергией. Этой энергии хватает чтобы отключить автомат С6 и В10 и не хватает на то, чтобы отключить автомат С16. Это чисто из опыта.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

18.07.2014 в 20:21:09

Rumato написал : Для удобства обслуживания отдельных линий.

совершенно верно - прежде всего - для локализации неисправности - видно на какой линии проблемы - не надо перепроверять ВСЮ квартирную электропроводку. А вообще, надо стремиться к селективности...

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

18.07.2014 в 21:01:22

Rumato написал : Поэтому Мастера по ремонту квартир не заморачиваются

И ставят что попало (сам видел C63 на алюминии 2,5 квадрата). А электромонтажники соблюдают нормы фен-шуя, те нормы, которые они вычитали в нормативке, те что родились в обсуждениях на форуме, те что собственного из здравого смысла.

0
333vs333
333vs333
Резидент

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

19.07.2014 в 00:35:52

Alexiy написал : и не хватает на то, чтобы отключить автомат С16. Это чисто из опыта.

Иногда хватает. Из того же опыта. :)

0
sawai
sawai
Местный

Регистрация: 15.08.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 308

19.07.2014 в 10:31:54

Даже не знаю, что и сказать... Ну пусть везде будет C16A. Вот только на линии со светом C6A поставлю, чтобы при перегорании лампочки с большой вероятности срабатывал именно он.

0
NordlineOST
NordlineOST
Местный

Регистрация: 17.12.2010

Бузулук

Сообщений: 522

19.07.2014 в 11:04:39

sawai написал : У нас связист на эту тему парился.. утверждал, что разница есть и вилки в розетках переворачивал, чтобы фаза всегда с одной стороны на приборы приходила.

Начитался ужасов про схемотехнику ИПБ компов без земли.

sawai написал : а есть по перегрузке, это разные ситуации.

А ведь интересная задача. Потому что в ряде случаев удобнее начертить таблицу коммутации, выставить приоритеты подключения и дальше работать с реле отключения неприоритетных нагрузок, АВР/АВП для более категоричных устройств. А вот коммутация с помощью автоматов - крайне интересно.

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

19.07.2014 в 18:48:51

Здравствуйте. Есть желание ставить всегда в ванну УЗО 10мА. Интересует статистика с учетом установленной стиралкой в ванне, не срабатывает ли оно ложно? Спасибо.

0
витаон
витаон
Резидент

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

19.07.2014 в 18:50:59

10ма очень часто ,именно когда стоит машинка особенно когда плохая ветилиция в ванне. постоянно конденсат где либо выпадает

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу