28.12.2011 в 10:48:07

Так все- таки- допустим ли такой вариант? Достаточно ли будет провода заземления, скажем, 4 квадрата? Боюсь. трехпроводные кабели не влезут, как и заземление 10 квадратов... Ну а паять я умею достаточно хорошо...

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

28.12.2011 в 11:03:20

Любитель_Эл, по правилам - недопустим.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

28.12.2011 в 11:06:55

Любитель_Эл, ПэЕ должен быть по ПУЭ :) А по ПУЭ (в быту) сечение РЕ = сечению фазного проводника. А то, что Вы пытаетесь пропихнуть - дремучий колхоз, который Вам же и создаст кучу проблем и неудобств!

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

28.12.2011 в 11:26:19

ПPOPAБ написал : Что выгодней одна ДРИ 250 или десяток ЛЛ 36..?

а давайте сравним расходы на установку и эксплуатацию!

Нет смысла повторяться. Читайте: http://www.dialux.ru/forum/viewtopic.php?t=780 конкретно http://www.dialux.ru/forum/viewtopic.php?p=4110#4110 а насчёт "одна ДРИ 250 или десяток ЛЛ 36" http://www.dialux.ru/forum/viewtopic.php?p=4102#4102

0
Аватар пользователя
BENQ25

Местный

Регистрация: 16.04.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 238

28.12.2011 в 12:24:25

Может кто нибудь подскажет где в Питере приобрести ТУТнг с клеевым подслоем в розницу? В минимаксе, рапире нет.

0
Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

28.12.2011 в 12:25:32

хм... 7 сек. поиска http://progressiv-spb.com/tonkostennaya_termousazh

0
Аватар пользователя
BENQ25

Местный

Регистрация: 16.04.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 238

28.12.2011 в 15:42:17

drdollar Находил эту ссылку и даже на сайт заходил, но что то обделил вниманием, спасибо.

0
Аватар пользователя
BENQ25

Местный

Регистрация: 16.04.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 238

28.12.2011 в 15:54:49

Какой лучше инструмент приобрести для снятия изоляции с проводов 1.5-2.5мм2 из представленных на фото?

п.с. есть вот такой

но жила того и гляди повреждается при зачистке...

0
Вложение
Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

28.12.2011 в 16:09:19

BENQ25, пжалста, видимо, украинский айпишник удачнее северного собрата :)

Себе купил аналог оранжевого, сказали что лучше желтого. Пока не жалуюсь. Оранжево-черный (правый) кажется для плоского?

0
Аватар пользователя
Campan

Местный

Регистрация: 28.12.2011

Москва

Сообщений: 932

28.12.2011 в 16:15:48

Поругайте плиз схему щитка в бане. Земля для TN C S будет своя по отмостке (4 штыря по 2м) Ввод подземный 2х16мм

0
Вложение
Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

28.12.2011 в 16:17:39

Campan написал : Земля для TN C S будет своя по отмостке (4 штыря по 2м)

  1. это уже НЕ ТН-Ц-С, а ТТ
  2. После дифов автоматы ставить странно... Меняйте на УЗО.
  3. В нижней ветке убирайте диф общий. Конвектор вешайте на 1 линию с нагревателем, а свет с розеткой (кабель 3х2,5) и ставьте просто 3 отдельных дифа.
  4. в РД-5 есть контакт для РЕ... Как и у розетки для GPS
0
Аватар пользователя
Campan

Местный

Регистрация: 28.12.2011

Москва

Сообщений: 932

28.12.2011 в 16:26:07

У меня N от заземлённого столба соединяется с банной землёй в щитке в одном месте и потом идут отдельно. Вроде это и есть тнцс

0
Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

28.12.2011 в 16:33:21

а, тогда пардон :) только это не "отдельная земля", а повторное заземление.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

28.12.2011 в 16:34:02

Это TN-C-S Если бы они и дальше шли вместе и нигде не разделялись, то это была бы TN-C

0
Аватар пользователя
Campan

Местный

Регистрация: 28.12.2011

Москва

Сообщений: 932

28.12.2011 в 16:40:38

drdollar написал : в РД-5 есть контакт для РЕ... Как и у розетки для GPS

РД-5 землить буду на обсадную трубу в кессоне, чтоб при настройке на шарахало :)

Вот ещё вопрос - нужно ли 10мА УЗО для насоса с реле в кессоне или 30мА потянет? Вроде сыро может быть там. выбивать не начнёт?

0