david.lewis.nst написал: и соответственно эти две фазы нагрузить на варочную панель), а третью фазу оставить пустой?

Да.

david.lewis.nst написал: Рубильник на вводе надо на 40А или 63А?

разрешённая мощность сколько?

david.lewis.nst написал: Входной кабель из общего щита 5x4мм2.

Тогда на вводе должен быть АВ на 32 А.

david.lewis.nst написал: На вводе планируютса три УЗО - два 2-х полюсных и одно 4-х полюсное. Каким проводом соединять рубильник и эти узо (именно на вводе), 6 мм2 или 10мм2

А это что:

david.lewis.nst написал: Входной кабель из общего щита 5x4мм2.

Я бы 6 ку поставил.

david.lewis.nst написал: Просто варочная будет подключаться на две фазы,

Подумайте о проточнике.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

david.lewis.nst
david.lewis.nst
Местный

Регистрация: 10.05.2020

Москва

Сообщений: 183

14.04.2021 в 13:25:50

megrad написал: Подумайте о проточнике.

Спасибо большое за ответы. А что такое проточник? В смысле проточный нагреватель? У меня его не будет (не нужен более чем совсем). Или вы о чём-то другом?

0
david.lewis.nst
david.lewis.nst
Местный

Регистрация: 10.05.2020

Москва

Сообщений: 183

14.04.2021 в 14:31:50

Есть ещё такой вопрос. У автоматических выключателей, которые 2-х или 3-х полюсные (не 1+N или 2+N, а чисто 2P и 3P), без разницы куда заводить фазу, а куда ноль? Например, если в 3-х полюсном АВ завести одни фазу слева, вторую фазу справа, а ноль посередине -- чисто функционально проблем не будет?

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

14.04.2021 в 15:53:53

david.lewis.nst написал: без разницы куда заводить фазу, а куда ноль

Вы сами знаете ответ. Вот только зачем ноль разрывать? Проточник - водонагреватель.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

david.lewis.nst
david.lewis.nst
Местный

Регистрация: 10.05.2020

Москва

Сообщений: 183

14.04.2021 в 18:41:04

megrad написал: Вот только зачем ноль разрывать?

Да в общем наверное не столько ради разрыва нуля, сколько ради избавления от нулевых шин в щитке, особенно в 3-х фазном.

0
ZooZoo
ZooZoo
Эксперт

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

14.04.2021 в 19:09:10

david.lewis.nst написал: Входной кабель из общего щита 5x4мм2.

это АВ 3Р 25А

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

david.lewis.nst
david.lewis.nst
Местный

Регистрация: 10.05.2020

Москва

Сообщений: 183

14.04.2021 в 19:28:13

ZooZoo написал: это АВ 3Р 25А

В общем щите стоит АВ 3Р/32А и УЗО 4Р/40А/0.1А (всё ABB застройщик поставил кстати). Щит прямо за входной дверью в квартиру, то есть прямо впритык к моей стене (длина входного кабеля ну может 2-2.5 метра с заворотами под потолком). Я думал именно рубильник (типа ОТ от ABB) ещё в квартирный щиток поставить, но теперь решил не ставить. Общего АВ достаточно, я думаю.

0
ZooZoo
ZooZoo
Эксперт

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

14.04.2021 в 19:36:16

david.lewis.nst написал:

ZooZoo написал: это АВ 3Р 25А

В общем щите стоит АВ 3Р/32А и УЗО 4Р/40А/0.1А (всё ABB застройщик поставил кстати). Щит прямо за входной дверью в квартиру, то есть прямо впритык к моей стене (длина входного кабеля ну может 2-2.5 метра с заворотами под потолком). Я думал именно рубильник (типа ОТ от ABB) ещё в квартирный щиток поставить, но теперь решил не ставить. Общего АВ достаточно, я думаю.

david.lewis.nst, я не про ваш АВ 32А, а про то, что на кабель 4мм2 нужен АВ 25А поэтому, переложите новый сечением 6мм2 (или даже 10мм2, с огромным заделом на счастливое будущее :) )

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

david.lewis.nst
david.lewis.nst
Местный

Регистрация: 10.05.2020

Москва

Сообщений: 183

14.04.2021 в 20:21:13

ZooZoo написал: оэтому, переложите новый сечением 6мм2 (или даже 10мм2, с огромным заделом на счастливое будущее

Я понял, спасибо.

0
david.lewis.nst
david.lewis.nst
Местный

Регистрация: 10.05.2020

Москва

Сообщений: 183

14.04.2021 в 20:46:53

Сайт так и сломан? Картинки не грузятся. Попробую на бесплатном хостинге: https://ibb.co/s1w1BZY

Если картинка по ссылке вверху открывается (диграмма), вопрос к мастерам, которые работают с ABB модулями. У ABB расстояния строго совпадают между клеммами, вне зависимости сколько в модуле полюсов? Вот получится у меня так, как на диграмме, если я контакты у гребёнки посрезаю, там где нарисовано? Ну то есть, совпадут остальные контакты и отверстия в модулях? Может конечно это и глупый вопрос (я ни с ABB ни с такой ситуацией никогда дело не имел), но кто его знает. УЗО серии F200, гребёнка 2-х полюсная, тоже для них. Спасибо.

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20929

14.04.2021 в 22:08:53

david.lewis.nst написал: получится у меня так, как на диграмме, если я контакты у гребёнки посрезаю, там где нарисовано?

Всё у вас получится, правда смысла это не будет иметь никакого, а так — да :yu:

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу