Можно ли заземлить на газопровод Одесса-Броды???)))
14.01.2012 в 01:33:17
Можно ли заземлить на газопровод Одесса-Броды???)))
14.01.2012 в 01:35:17
Neitrinos написал : Одесса-Броды
14.01.2012 в 06:30:43
Neitrinos написал : Можно ли заземлить на газопровод Одесса-Броды???)))
:D Нет конечно... Запрещается использование в качестве заземлитетлей и заземляющих проводников трубопроводы горючих жидкостей и газов. Да и как не странно- он изолирован от земли и находится под потенциалом катодной защиты.
BENQ25 написал : Да нормально, только это на ТП, а в розетке 150-170 В
Нагрузка на ТП и её мощность, полное сопротивление петли фаза-ноль..?
BENQ25 написал : Есть подозрение на ноль...
Скорее -недостаточная мощность тр-ра, малое сечение и большая длинна проводников ВЛ. Напряжение на трансформаторе можно увеличить переключив анцапфу(РПН), соответственно и до розетки больше вольт доберется.
14.01.2012 в 07:42:38
ПPOPAБ написал : Скорее -недостаточная мощность тр-ра, малое сечение и большая длинна проводников ВЛ.
А не проще взять кого-то за задницу и прогуляться на КТП на предмет увидеть заземление нуля?
14.01.2012 в 08:00:27
ПPOPAБ написал : Напряжение на трансформаторе можно увеличить переключив анцапфу(РПН), соответственно и до розетки больше вольт доберется.
а потом если вдруг контакт где вольты потерялись,решит потеряное отдать.и сколько ж тогда в розетке света будет.
14.01.2012 в 08:09:09
ПPOPAБ написал : Нагрузка на ТП и её мощность, полное сопротивление петли фаза-ноль..?
К сожалению, не обладаю данной информацией, могу только сопротивление петли фаза - ноль прикинуть методом измерения падения напряжение при включении потребителя с определенной мощностью.
ПPOPAБ написал : Скорее -недостаточная мощность тр-ра, малое сечение и большая длинна проводников ВЛ. Напряжение на трансформаторе можно увеличить переключив анцапфу(РПН), соответственно и до розетки больше вольт доберется.
Это началось после штормовых ветров, при этом были отключения, но скорее по высокой стороне, так как электриков у нас в деревне не видел и отключались все линии, питаемые данной ТП. А так, до этого напряжение было более менее - от 190 и выше, в основном около 200-210 В.
14.01.2012 в 09:15:27
Подскажите плиз. Для домофона/видеодомофона(а если блок на 4 квартиры) кроме 220В, сколько витой пары надо еще проложить.
14.01.2012 в 15:55:12
avmal написал : А не проще взять кого-то за задницу и прогуляться на КТП на предмет увидеть заземление нуля?
Это мерить надо.
нервный написал : а потом если вдруг контакт где вольты потерялись,решит потеряное отдать.и сколько ж тогда в розетке света будет.
Должно быть в розетке 230В +/- 5%, а тут на ТП 215... Ферштеен?
BENQ25 написал : Это началось после штормовых ветров, при этом были отключения, но скорее по высокой стороне, так как электриков у нас в деревне не видел и отключались все линии, питаемые данной ТП.
Вполне возможно на 110/10 (или что у вас там 35?) немного ниже напруга стала...
BENQ25 написал : А так, до этого напряжение было более менее - от 190 и выше, в основном около 200-210 В.
Трясите поставщика за несоответствие качества электроэнергии.
14.01.2012 в 16:00:24
Чем отличается провод ВВГ-нг от просто ВВГ? Можно ли ВВГ-нг протянуть в качестве стационарного провода пучком, в кабель-канале?
14.01.2012 в 16:53:26
ПPOPAБ написал : Вполне возможно на 110/10 (или что у вас там 35?) немного ниже напруга стала...
Что за 10-кой не знаю. Но если б были по высокой стороне проблемы, то и на ТП было б пониженное напряжение
ПPOPAБ написал : Трясите поставщика за несоответствие качества электроэнергии.
Пока только звонили в сетевую компанию.
14.01.2012 в 17:30:00
Danila_K написал : Для домофона/видеодомофона(а если блок на 4 квартиры) кроме 220В, сколько витой пары надо еще проложить.
Модель домофона, и сколько витой пары уже проложено.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу