Neitrinos
Neitrinos
Местный

Регистрация: 28.08.2011

Киев

Сообщений: 346

14.01.2012 в 01:33:17

Можно ли заземлить на газопровод Одесса-Броды???)))

0
drdollar
drdollar
Резидент

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

14.01.2012 в 01:35:17

Neitrinos написал : Одесса-Броды

  1. Это нефтепровод.
  2. Думаю, что он чем-то покрыт снаружи антикоррозийным и хорошего контакта с грунтом там нет.
0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

14.01.2012 в 06:30:43

Neitrinos написал : Можно ли заземлить на газопровод Одесса-Броды???)))

:D Нет конечно... Запрещается использование в качестве заземлитетлей и заземляющих проводников трубопроводы горючих жидкостей и газов. Да и как не странно- он изолирован от земли и находится под потенциалом катодной защиты.

BENQ25 написал : Да нормально, только это на ТП, а в розетке 150-170 В

Нагрузка на ТП и её мощность, полное сопротивление петли фаза-ноль..?

BENQ25 написал : Есть подозрение на ноль...

Скорее -недостаточная мощность тр-ра, малое сечение и большая длинна проводников ВЛ. Напряжение на трансформаторе можно увеличить переключив анцапфу(РПН), соответственно и до розетки больше вольт доберется.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

14.01.2012 в 07:42:38

ПPOPAБ написал : Скорее -недостаточная мощность тр-ра, малое сечение и большая длинна проводников ВЛ.

А не проще взять кого-то за задницу и прогуляться на КТП на предмет увидеть заземление нуля?

0
нервный
нервный
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Великий Новгород

Сообщений: 1150

14.01.2012 в 08:00:27

ПPOPAБ написал : Напряжение на трансформаторе можно увеличить переключив анцапфу(РПН), соответственно и до розетки больше вольт доберется.

а потом если вдруг контакт где вольты потерялись,решит потеряное отдать.и сколько ж тогда в розетке света будет.

0
BENQ25
BENQ25
Местный

Регистрация: 16.04.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 238

14.01.2012 в 08:09:09

ПPOPAБ написал : Нагрузка на ТП и её мощность, полное сопротивление петли фаза-ноль..?

К сожалению, не обладаю данной информацией, могу только сопротивление петли фаза - ноль прикинуть методом измерения падения напряжение при включении потребителя с определенной мощностью.

ПPOPAБ написал : Скорее -недостаточная мощность тр-ра, малое сечение и большая длинна проводников ВЛ. Напряжение на трансформаторе можно увеличить переключив анцапфу(РПН), соответственно и до розетки больше вольт доберется.

Это началось после штормовых ветров, при этом были отключения, но скорее по высокой стороне, так как электриков у нас в деревне не видел и отключались все линии, питаемые данной ТП. А так, до этого напряжение было более менее - от 190 и выше, в основном около 200-210 В.

0
Danila_K
Danila_K
Местный

Регистрация: 13.10.2008

Москва

Сообщений: 313

14.01.2012 в 09:15:27

Подскажите плиз. Для домофона/видеодомофона(а если блок на 4 квартиры) кроме 220В, сколько витой пары надо еще проложить.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

14.01.2012 в 15:55:12

avmal написал : А не проще взять кого-то за задницу и прогуляться на КТП на предмет увидеть заземление нуля?

Это мерить надо.

нервный написал : а потом если вдруг контакт где вольты потерялись,решит потеряное отдать.и сколько ж тогда в розетке света будет.

Должно быть в розетке 230В +/- 5%, а тут на ТП 215... Ферштеен?

BENQ25 написал : Это началось после штормовых ветров, при этом были отключения, но скорее по высокой стороне, так как электриков у нас в деревне не видел и отключались все линии, питаемые данной ТП.

Вполне возможно на 110/10 (или что у вас там 35?) немного ниже напруга стала...

BENQ25 написал : А так, до этого напряжение было более менее - от 190 и выше, в основном около 200-210 В.

Трясите поставщика за несоответствие качества электроэнергии.

0
Lamp
Lamp
Местный

Регистрация: 25.11.2011

Минусинск

Сообщений: 159

14.01.2012 в 16:00:24

Чем отличается провод ВВГ-нг от просто ВВГ? Можно ли ВВГ-нг протянуть в качестве стационарного провода пучком, в кабель-канале?

0
BENQ25
BENQ25
Местный

Регистрация: 16.04.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 238

14.01.2012 в 16:53:26

ПPOPAБ написал : Вполне возможно на 110/10 (или что у вас там 35?) немного ниже напруга стала...

Что за 10-кой не знаю. Но если б были по высокой стороне проблемы, то и на ТП было б пониженное напряжение

ПPOPAБ написал : Трясите поставщика за несоответствие качества электроэнергии.

Пока только звонили в сетевую компанию.

0
Netlog
Netlog
Местный

Регистрация: 13.03.2011

Ростов-на-Дону

Сообщений: 999

14.01.2012 в 17:30:00

Danila_K написал : Для домофона/видеодомофона(а если блок на 4 квартиры) кроме 220В, сколько витой пары надо еще проложить.

Модель домофона, и сколько витой пары уже проложено.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу