Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

25.07.2014 в 10:13:40

#4640506

качественный кабель должен быть гладким-блестящим и с легко отделяющейся оболочкой. Это косвенно свидетельствует о качестве материала оболочки и температурном режиме производства. Вероятно, раз на раз не приходится... Я бы ругаться из-за 10 м не пошёл, но подозрительно, конечно...

Аватар пользователя
artem_vld

Местный

Регистрация: 19.02.2014

Уфа

Сообщений: 83

25.07.2014 в 11:24:30

#4640650

Alexiy написал : качественный кабель должен быть гладким-блестящим и с легко отделяющейся оболочкой. Это косвенно свидетельствует о качестве материала оболочки и температурном режиме производства.
Вероятно, раз на раз не приходится... Я бы ругаться из-за 10 м не пошёл, но подозрительно, конечно...

купил недавно 30м ВВГ 3*4, в магазе вроде нормально по ощущениям было, а при разделке оказалось что изоляция жил и внешняя изоляция слиплись между собой. Это может быть бракованым кабелем который нельзя эксплуатировать, или просто особенность партии

Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

25.07.2014 в 11:36:23

#4640667

artem_vld написал : Это может быть бракованым кабелем который нельзя эксплуатировать, или просто особенность партии

это косвенно свидетельствует о качестве всего изделия в целом. Нарушение температурного режима технологического процесса экструзии налицо. При этом использованные материалы могут оказаться достаточно качественными (а может и нет). Разделывать такой кабель тяжко, но в эксплуатации именно это проблем вызвать не должно

Так что решайте сами. Прямого криминала в этом нет.

Аватар пользователя
csv

Местный

Регистрация: 12.03.2014

Мурманск

Сообщений: 399

25.07.2014 в 11:38:34

#4640669

Парни, чего то я совсем запарился и запутался. В очередной раз перечитываю инфу о занулении в этажном щитке, и достаточно большая часть высказывающихся против этого. Дайте плиз совет по моим исходным данным, стоит ли оставлять сделанное зануление или разобрать его до времен реконструкции стояков проводки. И так, имеем 1) Фазный и нулевой стояк одинаковой толщины, алюминий, диаметр в оплетке 11 мм, то есть это минимум кабель на 35 квадратов. 2) Судя по всему фаза питает двенадцать 3ех и 2ух комнатных квартир 3) подключился через орехи прямиком на стояки, на орехах кроме моего ничего нету, заземление вместе с нулем на PEN стояке 4) мой ввод 3 на 6 медяха, разводка в квартире стандартно медяха по сечению 5) в моем щитке стоит узм51м далее 4 узошки, все автоматы под ними 6) нигде разрыва земли нет 7) автоматы с характеристикой B

Дайте плиз вменяемые советы по моим входным данным =(

Аватар пользователя
alex7912

Местный

Регистрация: 18.05.2011

Москва

Сообщений: 157

25.07.2014 в 11:39:49

#4640670

Решил не делать уравнивание потенциалов в санузле, т.к. у меня в новостройке стояки полипропиленовые, ванны не будет, в стяжке железной арматуры не будет, а потолок натяжной. Остается я так понимаю арматура в ЖБ плитах перекрытия (ее вообще подключают?), розетки (подключены через УЗО, правда 30мА) и возможно стойки душевой кабины (в дешевых китайских они вообще есть?). Как думаете это допустимо?

Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

25.07.2014 в 12:02:58

#4640709

alex7912 написал : Остается я так понимаю арматура в ЖБ плитах перекрытия (ее вообще подключают?)

нет, арматуру перекрытий и стен в ДСУП не включают - это не требуется. При наличии электрического тёплого пола поверх него кладётся металлическая сетка, которая подключается к ДСУП, также в ДСУП включается экран греющего кабеля.

alex7912 написал : розетки (подключены через УЗО, правда 30мА)

при наличии ДСУП защитный контакт розетки дополнительно подключается и к ДСУП тоже (помимо защитной жилы кабеля)

alex7912 написал : стойки душевой кабины (в дешевых китайских они вообще есть?).

для питания электроблока душевой кабины (подсветка, радио, вентиляция) используется разделительный понижающий трансформатор - он как правило рассчитан на подключение к заземлению (из него торчит выпуск защитного проводника межобмоточного экрана) и сама душевая кабина как правило имеет металлические детали, но никто из производителей обычно не заморачивается обеспечением надёжного электрического контакта между открытыми металлическими элементами душевой кабины и потому цеплять туда защитный проводник некуда - точка крепления производителем не предусмотрена. Металлический поддон присоединять обязательно.

alex7912 написал : Как думаете это допустимо?

если трубы пластик и душевая кабина вся из пластика и не подключается к сети, то ДСУП скорее всего и присоединять некуда, то есть, организация ДСУП не требуется за неимением открытых токопроводящих частей

Аватар пользователя
sawai

Местный

Регистрация: 15.08.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 308

25.07.2014 в 12:10:36

#4640726

Alexiy написал : Я бы ругаться из-за 10 м не пошёл, но подозрительно, конечно...

Я вспомнил, что ещё и шрифт чуть-чуть другой, хотя так же - точечками. А подделки тоже бывают качественными? Много интересно таких подделок в домах и прочих объектах заложено? Может и не так страшно, если уж не откровенно г.., которое в руках рассыпается?

Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

25.07.2014 в 12:15:41

#4640733

sawai написал : А подделки тоже бывают качественными?

естественно

sawai написал : Много интересно таких подделок в домах и прочих объектах заложено?

официальной статистики, естественно не ведётся, но я полагаю, что очень много.

sawai написал : Может и не так страшно, если уж не откровенно г.., которое в руках рассыпается?

пока жареный петух не клюнет - не узнаешь.

Аватар пользователя
sawai

Местный

Регистрация: 15.08.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 308

25.07.2014 в 13:14:47

#4640840

Пара вопрос по заземлению:

[*]Правда, что в зависимости от грунта может быть достаточно вбитой железяки (как она там правильно называется)? [*]Правда, что качество заземления можно проверить подсоединением лампочки к фазе и заземленному проводнику. Горит - значит заземление хорошее. Я так понимаю - чем ярче, тем лучше?

Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

25.07.2014 в 13:31:06

#4640878

sawai написал : Правда, что в зависимости от грунта может быть достаточно вбитой железяки (как она там правильно называется)?

достаточно ли одиночного вертикального заземлителя для выполнения повторного заземления на вводе в частный дом при низком сопротивлении грунта? Ну, если молниезащиту и систему TT делать не будете, то одного стержневого электрода (труба/пруток/уголок) длиной 3 м, забитого в дно траншеи 0,5 м глубиной будет достаточно

sawai написал : Правда, что качество заземления можно проверить подсоединением лампочки к фазе и заземленному проводнику. Горит - значит заземление хорошее. Я так понимаю - чем ярче, тем лучше?

оценить таким способом действительно можно. Если яркость простой лампы накаливания практически не отличается от включения в штатную сеть, то сопротивление более чем приемлемое, однако, следует понимать, что сезонный коэффициент мелкозаглублённого электрода (на глубине промерзания/просыхания грунта) в расчётах обычно принимается = 4. ТО есть, зимой сопротивление заземлителя на глубине промерзания запросто увеличивается в 4 раза.

Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

25.07.2014 в 13:40:37

#4640901

Alexiy написал : и систему TT делать не будете,

а это еще почему?

sawai написал : Один более глянцевый что-ли,

  • это возможно говорит о кабеле без индекса ЛС, имхо

Аватар пользователя
sawai

Местный

Регистрация: 15.08.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 308

25.07.2014 в 13:41:29

#4640903

Alexiy написал : достаточно ли одиночного вертикального заземлителя для выполнения повторного заземления на вводе в частный дом при низком сопротивлении грунта?

Да, так правильно :)

Alexiy написал : Ну, если молниезащиту и систему TT делать не будете, то одного стержневого электрода (труба/пруток/уголок) длиной 3 м, забитого в дно траншеи 0,5 м глубиной будет достаточно

Молниезащита есть по проекту, мы с вами об этом говорили выше. Завтра гляну, как она там, по проекту, должна быть реализована. Систему ТТ делать если только для бытовки, но мы здесь выше по теме пришли к выводу, что это излишне, хватит пятижильного кабеля от заземлённого дома, ну в смысле: три фазы, ноль, и земля от дома.

Alexiy написал : оценить таким способом действительно можно.

Крутяк, не знал :) А зимой там не бывает никого, но интересно будет и в это время года проверить как-нибудь..

haramamburu написал : это возможно говорит о кабеле без индекса ЛС, имхо

Нет-нет, они оба LS, это абсолютно точно!

Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

25.07.2014 в 13:44:41

#4640909

sawai написал : Правда, что качество заземления можно проверить подсоединением лампочки к фазе и заземленному проводнику. Горит - значит заземление хорошее.

Угу... а можно и пальцем в небо попасть... если ваша повторка единственная на село ;) этот способ кстати вот тут еще описан http://makusi-dmitriy.narod.ru/Laboratoriya/articles/st3.html

Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

25.07.2014 в 13:46:01

#4640914

sawai написал : Нет-нет, они оба LS, это абсолютно точно!

Поджигать изоляцию 1го и 2го не пробовали?

Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

25.07.2014 в 13:49:42

#4640926

sawai написал : Да, так правильно

вообще, расчёт сопротивления заземляющего устройства без предварительного обследования грунтов - дело неблагодарное. А обследование это - мероприятие дорогостоящее - проще забить лишний стержень для подстраховки В случае с модульным глубинным заземлителем тупо забивают очередную секцию стержня пока не достигнут нужного значения сопротивления, а если обычные 2,5-3 м электроды, то тоже после замеров принимается решение по месту забить в 5-6 м ещё электрод, а затем снова замер и т.д.

Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

25.07.2014 в 13:51:51

#4640929

haramamburu написал : а это еще почему?

сопротивление заземления на вводе в дом при TN не регламентируется, а сопротивление заземляющего устройства для реализации молниезащиты (для работы УЗИП, например) и для TT должно соответствовать нормам.

Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

25.07.2014 в 14:06:21

#4640962

Alexiy написал : сопротивление заземления на вводе в дом при TN не регламентируется, а сопротивление заземляющего устройства для реализации молниезащиты (для работы УЗИП, например) и для TT должно соответствовать нормам.

Эх Вот так сходу не найду... Неделю назад же в соседней теме обсуждали... Для ТТ требования к сопротивлению ЗУ менее жесткие чем к повторному заземлению PEN в сети TN.

Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

25.07.2014 в 14:17:31

#4640983

Alexiy написал : сопротивление заземления на вводе в дом при TN не регламентируется

и при вводе с ВЛ? (там тоже УЗИП никто не отменял)

Alexiy написал : и для TT должно соответствовать нормам.

только там норма не для системы ТТ, а для повторки... А все мы знаем, что для ТТ в реале все мягче в плане заземления

Аватар пользователя
sawai

Местный

Регистрация: 15.08.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 308

25.07.2014 в 14:18:10

#4640985

haramamburu написал : Угу... а можно и пальцем в небо попасть... если ваша повторка единственная на село

Да нет, не единственная. Там, помимо пары избушек, много современных домиков, включая серьёзные строения. Да и большая ферма под боком. Так что заземлителей должно хватать :) А что значит "пальцем в небо" в данном случае?

haramamburu написал : Поджигать изоляцию 1го и 2го не пробовали?

Первый уже весь в деле, но попробую кусочек найти, может где завалялся, а вот на втором ещё можно попробовать.

Alexiy написал : вообще, расчёт сопротивления заземляющего устройства без предварительного обследования грунтов - дело неблагодарное. А обследование это - мероприятие дорогостоящее - проще забить лишний стержень для подстраховки

Обследование грунта есть в проекте. А вот учитывали электрики эти обследования, когда забивали заземлитель в землю - не знаю. Кстати, раз у дома теперь свой заземлитель, то может его, как вы говорите, запараллелить со штырём, который был изначально забит у бытовки (просто ввод раньше был там). Там штырь такой - медный, а сверху с увеличением в диаметре (как наболдажник). Вырвать его оттуда, да рядом с домовым забить и проводом их соединить. Лишним ведь не будет?

Alexiy написал : сопротивление заземляющего устройства для реализации молниезащиты и для TT должно соответствовать нормам

Блин, хоть отказывайся от этой молниезащиты. Тем более, что рядом деревьев нет, практически поле.

Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

25.07.2014 в 14:23:27

#4641001

sawai написал : Тем более, что рядом деревьев нет, практически поле.

Вот в поле в вас быстрее и жахнет ;)

sawai написал : А что значит "пальцем в небо" в данном случае?

Вы про "лампочку" - ну представьте что у вас у единственного повторка... больше их нет (и даже на ТП)... - ЛН не загорится! Но тем не менее сопротивление у вас может быть в норме! ферштейн?

Аватар пользователя
sawai

Местный

Регистрация: 15.08.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 308

25.07.2014 в 14:29:56

#4641019

haramamburu написал : ферштейн?

Теперь понял о чём вы, но не понял почему только с одной повторкой в районе она не загорится, т.к. с физикой таких процессов не знаком. Расскажите кратенько пожалуйста :)

И, как я понял, если она не загорится, то заземление может быть как хорошим, так и плохим. А если загорится, то заземление в любом случае хорошее. Так?

А что касается повторок, то, дополню, помимо массы других домиков у меня ТП в 100 метрах от дома, плюс столбы всякие вокруг неё и всё это со своим заземлением, сам видел. Вот такая ТП:

Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

25.07.2014 в 14:39:48

#4641041

sawai написал : Блин, хоть отказывайся от этой молниезащиты.

вы поймите, что УЗИП просто не сработает, если сопротивление заземления будет слишком высоким

sawai написал : у дома теперь свой заземлитель, то может его, как вы говорите, запараллелить со штырём, который был изначально забит у бытовки (просто ввод раньше был там).

зачем? соедините их между собой стальной полосой в общее заземляющее устройство - будет отлично

haramamburu написал : ферштейн?

их нихт ферштейн

Аватар пользователя
sawai

Местный

Регистрация: 15.08.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 308

25.07.2014 в 14:43:34

#4641051

Alexiy написал : вы поймите, что УЗИП просто не сработает, если сопротивление заземления будет слишком высоким

Да это я понял, просто не хотелось бы мутить навороченную систему заземления с сопутствующими её проверками. Кстати, а каковы последствия несработавшей защиты в виде УЗИП? Такие же, как и если бы такой защиты просто небыло? Т.е. - просто техника из строя может выйти?

Alexiy написал : зачем? соедините их между собой стальной полосой в общее заземляющее устройство - будет отлично

Расстояние между бытовкой и домом метров 17-20.

Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

25.07.2014 в 14:50:26

#4641062

sawai написал : но не понял почему только с одной повторкой в районе она не загорится, т.к. с физикой таких процессов не знаком. Расскажите кратенько пожалуйста

Ток движется по замкнутуму контуру... если в земле - то от повторки до повторки... и если повторка одна - куда двигаться? цепь то получается разомкнутой!

sawai написал : А если загорится, то заземление в любом случае хорошее.

я бы сказал "есть контакт" ... а насколько хорошее - это уж измерения... А за проверку земли Лампочкой - тут некоторые товарисчи ваще - могут и помидорами закидать ;)

Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

25.07.2014 в 16:07:40

#4641203

sawai написал : каковы последствия несработавшей защиты в виде УЗИП? Такие же, как и если бы такой защиты просто небыло? Т.е. - просто техника из строя может выйти?

ага. + бесполезные расходы на покупку и монтаж защиты

sawai написал : Расстояние между бытовкой и домом метров 17-20.

на КТП при необходимости/возможности в каменистом грунте лучи и намного длиннее бывают.

Вообще, для нормальной молниезащиты (если молниеприёмники на крыше устанавливать), то необходимо вокруг здания охватывающий контур заземления закладывать (метр от фундамента и полметра вглубь от поверхности земли - под отмосткой как раз получается) для выравнивыния (не путать с уравниванием) потенциалов при растекании тока при ударе молнии (или от наведённого импульса). Там как раз около 20 м минимум обычно получается, так что 17 м - это ерунда.

haramamburu написал : если повторка одна - куда двигаться? цепь то получается разомкнутой!

на то она и ПОВТОРКА что обязательно есть ещё и ПЕРВИЧНОЕ заземление на КТП

Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

25.07.2014 в 16:23:27

#4641234

Alexiy написал : на то она и ПОВТОРКА что обязательно есть ещё и ПЕРВИЧНОЕ заземление на КТП

Я привел пример "сферического коня"... а не конкретно к месту... А на КТП могло и сгнить от времени...

Вот явный пример того... "специалиста" :D :

Электрик 40 написал : ...Пробовал подключать к скважине (4 метра и вода) держит всего 300Вт. Овчинка выделки не стоит, потому, что бойлерная у меня в 3кВт. Никакое заземление не обеспечит такой ток в 15А....

Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

25.07.2014 в 16:26:17

#4641242

haramamburu написал : на КТП могло и сгнить от времени...

на то положены ежегодные осмотры заземляющего устройства (по-моему - 2 раза в год), в том числе каждые 12 лет положено откапывать в случайном месте и инспектировать глубину коррозии подземной части заземляющего устройства!

Вообще, КТП обычно установлена на неком фундаменте, который является хорошим естественным заземлителем и пока КТП не завалилась на бок по причине полной коррозии арматуры фундамента, заземление достаточно хорошее

Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

25.07.2014 в 16:36:16

#4641266

Alexiy написал : на то положены ежегодные осмотры заземляющего устройства (по-моему - 2 раза в год), в том числе каждые 12 лет положено откапывать в случайном месте и инспектировать глубину коррозии подземной части заземляющего устройства!

Alexiy, Вы как будто прям не в России живете... где многое делается формально - на бумаге... Да и я вроде не говорил что такое происходит на каждом втором КТП (я про отгнивание земли)

Аватар пользователя
sawai

Местный

Регистрация: 15.08.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 308

25.07.2014 в 18:10:22

#4641428

Alexiy, haramamburu

Про заземление всё понял, спасибо. Будем думать о его качестве, т.к. по проекту, вроде бы, как раз положены молниеотводы на крыше.

Аватар пользователя
leon11

Местный

Регистрация: 03.03.2013

Новосибирск

Сообщений: 194

25.07.2014 в 20:20:21

#4641620

Возник такой интересный вопрос:

электрокабель ввг нг лс будем прокладывать по полу в гофре, а на полу у нас положена металлическая сетка для стяжки.

влияет ли как-то эта сетка на работу электрокабеля?

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу