Аватар пользователя
mstrct_lab

Местный

Регистрация: 31.10.2011

Москва

Сообщений: 607

26.08.2014 в 17:02:41

#4687129

поясните, пожалуйста, схему

терморегулятор теплого пола, как задействовать фозможность экономичный режим "понижение темпрературы", разъем дельта-T ? в документации сказано "Подключите терморегулятор в соответствии со схемой на стр. 55.Фазный провод с внешнего устройства, подающего сигнал для понижения температуры (в режиме энергосбережения), подключите к клемме ΔT" при этом отдельного устройства "внешнее управляющее устройство" у производителя (ensto) нет.

Может, кто сталкивался?

0
Аватар пользователя
333vs333

Местный

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

26.08.2014 в 18:01:43

#4687214

MrGalaxy написал : ИМХО

А вы эксперт в этом? :) А вот эксперты, как раз, другого мнения: если при пожаре будет выделяться много всякой фигни (не помню, какой именно), которая способствует скорейшему разрушению металлических конструкций, то шансов спастись будет меньше. То же самое относится и к количеству выделяемого дыма: меньше удушающих газов - больше шансов выжить.

0
Аватар пользователя
виит

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Челябинск

Сообщений: 492

26.08.2014 в 21:07:44

#4687435

mstrct_lab,

Что угодно.. Таймер,контролер, контактор, обычный клавишный выключатель.. Когда на эту клему терморегулятора прийдет фаза электросети через любое из перечисленных устройств, терморегулятор встанет в режим "эконом". Температуру для этого режима вы запрограмируете в меню терморегулятора.. Выйдет из режима "эконом" терморегулятор , когда "фаза", соолтветственно, отключится ... Например, уезжаете Вы с дачи... На сигналку ставите помещение... Дополнительный контактор с сигнала от охранной системы подает фазу на клему "дельта Т" и тёплый пол в Ваше отсутсвие поддерживает температуру, например, 15 градусов

0
Аватар пользователя
Abzac

Местный

Регистрация: 23.08.2013

Воронеж

Сообщений: 68

26.08.2014 в 21:56:18

#4687501

MrGalaxy написал : Бех, не знаю, ИМХО когда пожар, то до фени, выделяет кабель токсичные вещества, или нет.

А я согласен. Вокруг силовой проводки еще пук проводов - телефон, сигнализация, домофон, интернет. И выполнены они отнюдь не нг и не лс. Куча пластика который тоже наверняка будет выделять. Так что силовой провод особой рояли не сыграет, надо тогда все делать с учетом этого требования.

0
Аватар пользователя
333vs333

Местный

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

26.08.2014 в 22:50:38

#4687594

Abzac написал : А я согласен.

Ну, правильно, давайте все по ИМХО делать, так надежнее - свое ИМХО ближе к телу)))

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

26.08.2014 в 23:53:16

#4687691

333vs333 написал : Ну, правильно, давайте все по ИМХО делать, так надежнее - свое ИМХО ближе к телу)))

Как тут поговаривает один товарищ: "Себе хоть колючей проволокой проводите, другим - согласно нормативов" ;)

0
Аватар пользователя
Tonus

Местный

Регистрация: 17.07.2014

Омск

Сообщений: 97

27.08.2014 в 08:09:37

#4687955

ksiman написал : Скорее всего выбивать будет именно вводное УЗО. Может его поставить на 100-300мА?

Solovey написал : Должно и вводное выбивать.

Даже если вводное поставить на 100-300мА при КЗ на землю обязаны сработать оба УЗО. Чтобы этого не происходило, на вводе стараются поставить селективное УЗО (оно имеет выдержку времени на срабатывание)

Спасибо за ответы. Но как мне тогда реализовать подстраховку всех линий? Т.е. мне надо чтобы если не срабатывает диф. автомат или узо на утечку тока в одной из линий, то срабатывает вводное узо. Если ставить вводное УЗО 100ма, то если человек задевает линию с неработающим УЗО на 30ма его ударит током 100ма и отключится вводное УЗО. Но 100ма это уже опасный для жизни ток.

0
Аватар пользователя
Alexs89

Местный

Регистрация: 06.08.2014

Поронайск

Сообщений: 81

27.08.2014 в 08:28:58

#4687967

Tonus написал : Но как мне тогда реализовать подстраховку всех линий?

Вводное УЗО меньше 100 мА ставить не стоит. Задолбает ложными срабатываниями. Лучшая защита линий - это покупка нормальных брендовых УЗО и периодический контроль за их работой. Тогда никакой подстраховки не нужно. Почему УЗО на какой-либо линии может не сработать?

0
Аватар пользователя
mstrct_lab

Местный

Регистрация: 31.10.2011

Москва

Сообщений: 607

27.08.2014 в 10:42:17

#4688094

виит написал : Что угодно.. Таймер,контролер, контактор, обычный клавишный выключатель.. Когда на эту клему терморегулятора прийдет фаза электросети через любое из перечисленных устройств, терморегулятор встанет в режим "эконом".

отлично, спасибо!. То, что нужно!

т.е. я могу использовать обычный клавишный включатель и использовать такую схему :

все правильно?

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

27.08.2014 в 11:29:13

#4688177

Alexs89 написал : Вводное УЗО меньше 100 мА ставить не стоит. Задолбает ложными срабатываниями. Лучшая защита линий - это покупка нормальных брендовых УЗО и периодический контроль за их работой. Тогда никакой подстраховки не нужно. Почему УЗО на какой-либо линии может не сработать?

а почему переживаете? какая у вас система? ТТ, TN-C-S?

в системе TN УЗО это и так не основная, а всего лишь дополнительная (хоть местами и обязательная) защитная мера.

Tonus написал : Если ставить вводное УЗО 100ма, то если человек задевает линию с неработающим УЗО на 30ма его ударит током 100ма и отключится вводное УЗО. Но 100ма это уже опасный для жизни ток.

вот тут самое большое заблуждение. УЗО не умеет ограничивать величину тока - УЗО способно только ограничить длительность протекания этого тока.

во всех расчетах принято брать сопротивление тела человека 1 кОм. Таким образом если вы схватитесь за фазу 220В ожидаемый ток через тело 220мА Но! Это типа наихудший случай, в реальности ток раз в 10 меньше из-за высокого сопротивления кожных покровов.

0
Аватар пользователя
Al64

Местный

Регистрация: 08.05.2009

Москва

Сообщений: 329

27.08.2014 в 11:59:33

#4688219

333vs333 написал : Ну, правильно, давайте все по ИМХО делать, так надежнее - свое ИМХО ближе к телу)))

Когда я впервые получил "бездымный" кабель из Франции лет 15 назад, и провёл испытания изоляции огнём и физическим воздействием, то малость прифигел: воняет почти так-же, количество дыма - раза в два поменьше, но сопротивляемость разрушению - на порядок хуже совковых проводов. Есть подозрение, что это очередной развод от производителя: добавить в изоляцию тальк, и сплавить с двойной накруткой как суперполезное нам! Прикольно продавить изоляцию и радоваться малоопасному пожару!

0
Аватар пользователя
Slonobas

Местный

Регистрация: 10.10.2013

Тверь

Сообщений: 648

27.08.2014 в 13:24:00

#4688319

А подскажите пожалуйста, если на площадке в щитке после счетчика стоит диф 50А/100мА, то в квартирный щиток какой нужен выключатель нагрузки? Достаточно ли 50А или лучше с запасом, 63А? Спасибо.

0
Аватар пользователя
Alexs89

Местный

Регистрация: 06.08.2014

Поронайск

Сообщений: 81

27.08.2014 в 13:26:33

#4688322

Slonobas написал : А подскажите пожалуйста, если на площадке в щитке после счетчика стоит диф 50А/100мА, то в квартирный щиток какой нужен выключатель нагрузки? Достаточно ли 50А или лучше с запасом, 63А? Спасибо.

Можно и с запасом. Это же не автомат, а просто выключатель.

0
Аватар пользователя
333vs333

Местный

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

27.08.2014 в 13:33:49

#4688329

Al64 написал : очередной развод от производителя

С ваших слов получается, что нормы электромонтажа разрабатывают производители. ;)

0
Аватар пользователя
Slonobas

Местный

Регистрация: 10.10.2013

Тверь

Сообщений: 648

27.08.2014 в 13:35:26

#4688330

Да по мне, так спор то ни о чем. Разница в цене кабеля (ли и не лс) - это копейки в общей сумме ремонта...

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

27.08.2014 в 13:44:36

#4688337

Slonobas написал : Да по мне, так спор то ни о чем. Разница в цене кабеля (ли и не лс) - это копейки в общей сумме ремонта...

+1

Если ремонт делается сейчас - то брать только ВВГнг-LS (ибо разница в цене незначительная)

Если ВВГнг-LS в продаже нет (или есть, но под заказ, а сделать надо было еще вчера) ИМХО! можно и NYM взять (уж его везде навалом) и ВВГнг. Ничего страшного не произойдет. Если пожара не будет - то пофиг на эти индексы, а если будет пожар, то, ИМХО - опять на эти индексы пофиг ибо кругом другого горящего брахла навалом.

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

27.08.2014 в 13:51:47

#4688346

Лучше-бы производители одорант какой-нибудь в пластик добавляли. Нагрелась изоляция выше 150гр и сразу заметили ;)

0
Аватар пользователя
eugene138

Местный

Регистрация: 09.01.2013

Москва

Сообщений: 188

27.08.2014 в 17:23:04

#4688634

Делаю щиток. ПуГВ что-то в дефиците, не найду где купить. Что если просто раздербанить ПВС и использовать его вместо ПуГВ?

0
Аватар пользователя
Alex2507

Местный

Регистрация: 15.07.2013

Сочи

Сообщений: 1697

27.08.2014 в 17:31:46

#4688643

eugene138, как это

eugene138 написал : не найду где купить.

а тут

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

27.08.2014 в 17:38:52

#4688652

eugene138 написал : ПуГВ что-то в дефиците, не найду где купить

ПВ-3 спрашивайте. Может еще не все к названию ПуГВ привыкли )))

Да и это, раз в Москве - вон в электромонтаж зайдите.

И это, у вас что, случайно ПВС нужного сечения завалялся?

Alex2507 написал : а тут

а тут у них магазины в таких забавных местах... да еще и время работы только "рабочее". Думаю многие как и я в пролете с этим магазином по этим причинам.

И только если купить надо много - то ради этого можно и отгул на работе взять

0
Аватар пользователя
Alex2507

Местный

Регистрация: 15.07.2013

Сочи

Сообщений: 1697

27.08.2014 в 17:43:49

#4688666

Solovey, ну я московских магазинов не знаю) что первое на ум пришло то и предложил, а то человек так категорично говорит что мол нема, дефецит чуть не по талонам по метру в руки)))

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

27.08.2014 в 17:56:33

#4688686

Alex2507, у нас тут сеть магазинов есть - Электромонтаж называется. http://www.electro-mpo.ru/ Цены конечно о-го-го. Но зато огромные склады при каждой торговой точке. И через сайт сразу видно что где в наличии, сколько метров и какого цвета... Уж при покупке 3 метров провода для монтажа щитка я бы не стал задумываться о переплате в 20-30%

0
Аватар пользователя
Alex2507

Местный

Регистрация: 15.07.2013

Сочи

Сообщений: 1697

27.08.2014 в 18:03:35

#4688697

Solovey, так с такой переплатой иной раз до магазина где дешевле пока доедешь больше потратишь))) а про ЭТМ там тоже цены мама не горюй!

0
Аватар пользователя
eugene138

Местный

Регистрация: 09.01.2013

Москва

Сообщений: 188

27.08.2014 в 18:05:29

#4688703

Ну не, не то что совсем дефицит. Тут вопрос скорее не "где купить" а "можно ли заменить его ПВС-ом". Так как ПВС нужного сечения как раз завалялся. ;)

0
Аватар пользователя
Alex2507

Местный

Регистрация: 15.07.2013

Сочи

Сообщений: 1697

27.08.2014 в 18:15:27

#4688714

eugene138, можно. Только как показывают мои "замеры" закрыв левый глаз))) ПВС обычно ниже сечением.

0
Аватар пользователя
eugene138

Местный

Регистрация: 09.01.2013

Москва

Сообщений: 188

27.08.2014 в 18:42:52

#4688746

У меня здесь честный хороший ПВС. Чем вообще провода внутри ПВС-а теоретически или практически отличаются от ПуГВ? Слышал я что ПВС это и есть ПуГВ/ПВ3 в общей оболочке.

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

27.08.2014 в 18:46:23

#4688756

eugene138 написал : Чем вообще провода внутри ПВС-а теоретически или практически отличаются от ПуГВ

Отсутствием маркировки :)

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

27.08.2014 в 19:20:28

#4688793

eugene138 написал : Чем вообще провода внутри ПВС-а теоретически или практически отличаются от ПуГВ?

Качеством изоляции жилы.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
виит

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Челябинск

Сообщений: 492

27.08.2014 в 20:58:23

#4688952

mstrct_lab написал : все правильно?

Да

0
Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6425

27.08.2014 в 21:18:56

#4688991

333vs333 написал : А вы эксперт в этом? :) .

Да я не то, чтобы туда-сюда... Отнюдь. Дефицит этот эльэс... А НГ можно купить (ежели постараться). Так стОит ли корячиться и заказывать, или обюйтись тем, что есть.

Solovey написал : Если пожара не будет - то пофиг на эти индексы, а если будет пожар, то, ИМХО - опять на эти индексы пофиг ибо кругом другого горящего брахла навалом.

Логично. Это я и хотел сказать.

0

Вечный студент

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу