07.10.2010 в 12:52:51
avmal написал : Разве новостройки с газовыми плитами сейчас бывают?
Это в Москве небывает, но не потому что дом новостройка, а потому что все дома высокие. А в России строят пятиэтажки с газовыми плитами.
07.10.2010 в 15:35:59
avmal написал : Для Московского региона это в диковинку.
Ну Москва это не Россия... :) Высотки строить с газом запрещено. А кто же будет в Москве строить пять этажей? При существующей стоимости земли и коммуникаций. У нас в городе тоже практически не строят. Наверное только при коттеджной застройке, где больше 2-3 этажей нет...
18.10.2010 в 12:46:26
avmal написал : В новостройках сейчас стандартно идёт ограничение 50А на однофазную сеть.
А уменя почем-то в 3-ке вводной автомат на 63А
18.10.2010 в 12:51:20
ILIKO написал : А уменя почем-то в 3-ке вводной автомат на 63А
Не удивлюсь, если это у вас рубильник или автомат, выполняющий его функции перед счётчиком, а ограничивающий мощность автомат стоит 50А.
18.10.2010 в 17:00:42
avmal написал : Не удивлюсь, если это у вас рубильник или автомат, выполняющий его функции перед счётчиком, а ограничивающий мощность автомат стоит 50А.
Сегодня посмотрю внимательнее.
18.10.2010 в 18:11:06
ILIKO написал : Сегодня посмотрю внимательнее
Заодно на сам счетчик посмотри. Наверняка он на 50А...
12.11.2010 в 10:01:14
Помогите тоже!
Новостройка: вход автомат 63А 6мм2, от него уже идет на узо , и 3 автомата.
1 автомат 25А (был) - на плиту кабелем 4мм2, я заменил автомат на 32А. т.к. варочная 7,1 кВт и духовка будет 3,5 квт (понятно что варочная это 1,2; 1,2 ;2,4; 2,3 кВт, вкл макс 1-2 панели), т.е. на 7кВт получается 30Ампер нагрузки. Вот поэтому поставил вместо 25А 32А. А вот проводка выдержит 3х4мм2 плоская черная в черном толстом жестком шланге вроде ABBГнг LS ??? Помню таблица была про проводку скрытую и внешнюю. Но это полбеды.
В ванне подключена стиралка на розетку (2,5мм2 проводка). А в кухне и прихожей теплые полы висят на розетках (там 1кВт и 650Вт) плюс надо ещё вытяжку и ПММ повесить на розетки. Выдержит???
Тянуть не реально проводку.
12.11.2010 в 11:10:59
su8 написал : А вот проводка выдержит 3х4мм2 плоская черная в черном толстом жестком шланге вроде ABBГнг LS ???
Откуда в новостройке алюминиевый провод АВВГ? Да еще и 4 квадрата... На печку должен стоять медный и на 6 квадратов. Может еще раз проверишь, что там за провод?
su8 написал : В ванне подключена стиралка на розетку (2,5мм2 проводка). А в кухне и прихожей теплые полы висят на розетках (там 1кВт и 650Вт) плюс надо ещё вытяжку и ПММ повесить на розетки. Выдержит???
Арифметику за первый класс забыл? Сам и считай. Откуда мы знаем, что ты там в эти розетки повтыкал и какую технику ставить собрался... Чайника на кухне не будет? Потребление вытяжки и посудомойки на них написано. ПММ жрет прилично - до пары киловатт, вытяжка - ватт 300-500.
12.11.2010 в 12:35:00
su8 написал : впервые слышу что кабель алюминиевый
А ты почитай внимательнее приведенное тобой описание. "Токопроводящая жила — алюминиевая или медная" Это описание сразу на два вида кабелей АВВГнгLS и ВВГнгLS. ВВГ - это кабель с медными жилами АВВГ - с алюминиевыми...
P.S. И все таки сечение проверь...
6мм2 это не диаметр, а площадь. Диаметр жилы должен быть где-то 2,7-2,8мм.