su8 написал : А вот проводка выдержит 3х4мм2 плоская черная в черном толстом жестком шланге вроде ABBГнг LS ???

Откуда в новостройке алюминиевый провод АВВГ? Да еще и 4 квадрата... На печку должен стоять медный и на 6 квадратов. Может еще раз проверишь, что там за провод?

su8 написал : В ванне подключена стиралка на розетку (2,5мм2 проводка). А в кухне и прихожей теплые полы висят на розетках (там 1кВт и 650Вт) плюс надо ещё вытяжку и ПММ повесить на розетки. Выдержит???

Арифметику за первый класс забыл? Сам и считай. Откуда мы знаем, что ты там в эти розетки повтыкал и какую технику ставить собрался... Чайника на кухне не будет? Потребление вытяжки и посудомойки на них написано. ПММ жрет прилично - до пары киловатт, вытяжка - ватт 300-500.

0
su8
su8
Новичок

Регистрация: 06.10.2009

Москва

Сообщений: 91

12.11.2010 в 12:19:40

Впервые слышу что кабель алюминиевый ;-)

Нет там медь.

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

12.11.2010 в 12:35:00

su8 написал : впервые слышу что кабель алюминиевый

А ты почитай внимательнее приведенное тобой описание. "Токопроводящая жила — алюминиевая или медная" Это описание сразу на два вида кабелей АВВГнгLS и ВВГнгLS. ВВГ - это кабель с медными жилами АВВГ - с алюминиевыми...

P.S. И все таки сечение проверь...
6мм2 это не диаметр, а площадь. Диаметр жилы должен быть где-то 2,7-2,8мм.

0