08.11.2010 в 11:24:49
#2073789
Кстатии да. Байпас не байпасный получился. Все переделывать надо. Может наоборот все 25мм сделали. Посмотрите маркировку труб.
08.11.2010 в 14:45:17
#2074096
2Romzes
Установите байпас возле радиатора, лучше греть будит. И неужели перед переделкой ,также сделано было? Трёх ходового крана не было случайно?
08.11.2010 в 19:31:31
#2074751
sirius1206 написал : Установите байпас возле радиатора, лучше греть будит. И неужели перед переделкой ,также сделано было? Трёх ходового крана не было случайно?
нет было немного по другому без кранов но байпас стоял ближе к радиатору как укозал NNN дело в том что полы уже залиты и доступ к стояку ограничен. что мне "предъявить/подсказать горе мастерам"? перенести байпас ближе к радиатору более тонкой трубой?
08.11.2010 в 20:08:26
#2074839
У становите байпас в нише ,а старый заглушите,пол для этого трогать не надо.
Но может надо будит все равно установить кран на байпасе, и за сопротивлении в кране и термоголовки,и подачи теплоносителя с низу.
11.11.2010 в 22:35:12
#2081198
Подскажите какой насос поставить фирму модель и т.д. Куда поставить вентеля чтобы насос дольше проработал и много не потреблял и не грелся. Не будет ли слышно соседям по стояку как работает насос? И в квартире будет шум от него?
11.11.2010 в 23:59:02
#2081395
2Алекс8
Если все что Вам написали Вы сделали нечего не помогло,Я и остальные
установите рад. выше на 5см. и подключите с уклоном на радиатор,прочистите кресты
У Вас могли забиться радиаторы при запуске ЦО (хотя маловероятно сразу все,но чем ч... не шутит когда бог спит),также могут быть забиты краны на стояках(в подвале) или когда закрывали их прокладка осталась на месте,кран не полностью открыт ,краны не правильно стоят грибок сорвало или сам отпал.Сначала проверьте краны,там есть слив заодно сольёте грязь с со стояка.Сначала разберитесь с ними
Алекс8 написал : Не будет ли слышно соседям по стояку как работает насос?
Слышно может и не будет, но почувствуют они точно при Вашем подключение насоса .Я набросаю схему,если нечего не помогает, с меньшими потерями тепла для соседей,но выйдет дорого по материалу
12.11.2010 в 01:42:37
#2081484
2Алекс8 Примерно что то так
15.11.2010 в 20:54:10
#2088072
Просто с насосом без этих прибамбасов можно сделать не в ущерб другим?
16.11.2010 в 09:32:17
#2088806
Отсечные краны всё равно нужны, и грязевик перед насосом тоже.
16.11.2010 в 16:48:18
#2089537
Это как я зарисовал только перед насосом фильтр поставить еще? Краны правильные зарисовал и то что надо вентиль после насоса?
04.12.2010 в 22:52:05
#2122971
Докладываю обстановку. для биметалла, удлинитель потока реально работающая вещь. Поставил в подающий коллектор. 2/3 от радиатора. Нижняя подача однотрубная. Низ прогревается неравномерно. В точке выхлопа температура максимальная, Остальное хуже. Верх горячий весь. По любому лучше, чем без него, когда грелись только 2 первые секции. Рекомендую. Теперь другая проблема. В квартире 4 стояка. С двумя все хорошо, с учетом удлинителя. С другими, плохо. Сами стояки, раскаленные. Радиаторы остывают. Сливаю через Маевского, прогревается до температуры стояка. Через час остывает. Стояк по- прежнему, горячий. Ощущение, что в радиаторе воздух, но его нет. Кто чего подскажет?
Еще вопрос по теории. Правильно ли я понимаю, при однотрубной системе остывшая вода поступает в тот же стояк? Т.е. чем дальше от подачи, тем вода в стояке холоднее. Я про верхние этажи при нижней подаче. И про нижние, при верхней. Если да, какой дурак сочинил однотрубную систему?
04.12.2010 в 23:28:34
#2123032
amd написал : Поставил в подающий коллектор
То есть в нижний?
Удлинитель имеет смысл ставить только в верхний коллектор.
И никаких дырочек в нём не изобретать.
04.12.2010 в 23:30:39
#2123034
amd написал : В квартире 4 стояка. С двумя все хорошо,
мне представляется , что по двум вверх вода течет - там и не работает , по двум вниз , там нормально
04.12.2010 в 23:34:34
#2123042
артур липецк написал : мне представляется , что по двум вверх вода течет - там и не работает , по двум вниз , там нормально
Нет. Это разные стояки. Везде однотрубная система. Отдельной обратки нет.
04.12.2010 в 23:37:07
#2123046
maestro-san написал : То есть в нижний?
В подающий. В моем случае, нижний.
maestro-san написал : Удлинитель имеет смысл ставить только в верхний коллектор.
Вне зависимости от подачи?
maestro-san написал : И никаких дырочек в нём не изобретать.
Дырочки не делал, это идея фирмы, которая эти удлинители ставит.
04.12.2010 в 23:43:01
#2123055
До биметалла что стояло? Грели старые радиаторы?
04.12.2010 в 23:47:20
#2123060
amd написал : Вне зависимости от подачи?
Точно так.
05.12.2010 в 00:20:21
#2123110
amd написал : Нет. Это разные стояки. Везде однотрубная система. Отдельной обратки нет.
правильно , однотрубная , одна труба сначала вверх , потом вниз ...
05.12.2010 в 15:09:19
#2123718
всем здравствуйте,
у меня двухтрубная система, подача сверху, квартира, стоит global style 350 13 секций, терморегулятор Danfoss для двухтрубки.
в итоге горячий только верх батареи, низ еле теплый, хотя трубя подачи и обратки в стояке отополения горячие.
как можно исправить ситуацию (чтобы батарея грелась равномерно) с минимальными переделками?
как вариант думаю попробовать снять регулятор - только вот что поставить на этот участок вместо него? если не поможет, то либо ставить удлинитель потока, либо снимать секции.
05.12.2010 в 17:30:11
#2123898
У меня та же ситуация Rifar 500 12 и 8 секций верх горячий низ тепленький, терморегулятор очень примитивный стоит, снять еще не успел( сверху копачек давит на шток и перекрывает поток) подача сверху, обратка снизу с этой же стороны. Я так понимаю что нужно диагонально сделать обратку относительно подачи это надеюсь даст результат.
Двухтрубная система.
05.12.2010 в 19:14:14
#2124047
ruslanv написал : меня двухтрубная система, подача сверху, квартира, стоит global style 350 13 секций, терморегулятор Danfoss для двухтрубки.
rosc написал : верх горячий низ тепленький, терморегулятор очень примитивный стоит, снять еще не успел
Если от строителей-выкидывайте.Они то ли не делают предварит.регулировку то ли чуть открывают. П.с.сейчас начнут пинать ногами:mad: -нельзя запрещено
06.12.2010 в 07:02:33
#2124928
rosc написал : терморегулятор очень примитивный стоит, снять еще не успел
Так и "убивают" двухтрубку...
Kamsar написал : сейчас начнут пинать ногами
Двухтрубка без счётчиков в многоквартирном доме подобна колхозу - и столь же работоспособна.
06.12.2010 в 11:37:21
#2125133
ВТБ! написал : Двухтрубка без счётчиков в многоквартирном доме подобна колхозу - и столь же работоспособна.
это точно, но что поделаешь - если счетчиков нет и у кого, что стоит тоже никто не контролирует.
25.12.2010 в 11:43:10
#2157967
Если ТСЖ решит менять стояк отопления. В квартире натяжной потолок,то мне придется платить за демонтаж потолка?
28.12.2010 в 17:52:40
#2163054
Подключили одну батарею в разрыв через подачу,стала греть. Вторую на обратку она не греет так как обратка чуть теплая. Но теперь соседи жалуются что у них не греет.
07.01.2011 в 18:57:38
#2177422
2ruslanv Нормальный регулятор,только где отнего нормальная голова? та что стоит просто колпачок транспортировочный(типо того),сними колпак там колёсико с цифиркам и буковка N найди сбоку под колёсиком выдавленную точку и приподняв колёсиков поверни N( это номинал вроде) на против точки, так этот регулятор будет открыт полностью(без колпака есно), если не помогло,сними регулятор и посмотри не засрался ли он.А ещё могет такое быть в месте куда прижимается клапан внутри не до конца просверлен проход и дырка нет или маленький совсем, ну т.е. разобрать его полностью и проверить
07.01.2011 в 19:07:30
#2177433
2Алекс8 чего уж там обе бы цепляли в разрыв,а чо и в холод не греет ,а в квартире сколько градусов,перепад надо мерять одним манометром,и по разнице смотреть ,даже если он подвирает будет видно есть перепад нормальный или нет. А вообще например у нас есть бригада наладчиков для таких делов( в нашей МУПе коммунальной) т.е. регулируют задвижки по камерами и ЦТП ,дома шайбируют ,по таким вот заявкам ездят обмеряют всё и выносят вердикт. Я думаю у нас в попе есть такие .у вас и подавно должны быть .
07.01.2011 в 19:45:19
#2177494
Алекс8 написал : Подключили одну батарею в разрыв через подачу,стала греть. Вторую на обратку она не греет так как обратка чуть теплая. Но теперь соседи жалуются что у них не греет.
Она у них и до этого не грела потому что 2трубка и перепада нет.
alexutel написал : ruslanv Нормальный регулятор,только где отнего нормальная голова? та что стоит просто колпачок транспортировочный(типо того)
Это замена головки -закрутил=зажал.С колесиками и цифрами в квартиры не ставят чтоб жильцы не регулировали только на стояк в подвале.интересно в каком подвале китайском их делают если
alexutel написал : в месте куда прижимается клапан внутри не до конца просверлен проход и дырка нет
самое смешное за это гумно с людей деньги собирают отдельно от стоимости метров.
08.01.2011 в 12:37:23
#2178557
Вторую батарею тоже поставили в разрыв только на обратку.Обратка у нас чуть теплая. Соседи жалуются что у них у всех перестало греть по этому стояку
08.01.2011 в 13:18:22
#2178627
2Kamsar Это у вас почему то не ставят,посмотри под колпачком внимательно- маленькое колёсико и т. д..Колпак выкидывается после окончания строительства и ставится нормальная головка регулирующая Эти регуляторы если это всё таки данфос ,идут в комплекте с головами(в одной коробке рег-р, в др. головка).Мы их очень много ставили ,нормальная весчь ,везде всё работает(сделано всё по проекту есно). Это не гумно ,а серьёзная фирма ,в нете почитай за неё, дряной попался один из более чем 2000шт. и то сволоч работал через отверстие с иголку, оно забилось и прибор встал(недосверлено было пол мм. острие сверла только проткнуло насквозь), так я пытался гвоздём пробить чтобы расширить -фиг там ,вот такое"гумно"!