13.05.2011 в 04:49:17
Броник написал : Если от шума, идущего по воздуховоду, то шумоглушителем. Так и называется. Выпускается серийно.
В моем случае это придется искусственно удлинять воздуховод, делать какой-нибудь лишний зигзаг на выходе приточной установки.
Броник написал : Если от шума через корпус, то шуманитом обшивается.
С этим вроде все в порядке. От S&P TD-Mixvent 500/160, который у меня, шум со стороны не особо слышен. По его спецификации, заявленные максимальные 33 дБ(А) как раз и замерены, согласно сноски, со стороны на расстоянии трех метров с подсоединенными к вентилятору воздуховодами. :-) А вот насчет шума исходящего по самому воздуховоду производитель умолчал. У меня именно в этом и проблема. Я вот думаю, а что если вентилятор закрепить не жестко? Вроде как рекомендуют делать мягкие соединения и подвеску. Мне бы просто еще понять, что же все таки шумит. Если сама крыльчатка вентилятора, то вероятно только канальный глушитель поможет.
13.05.2011 в 06:04:54
DmKG написал : А здесь собственно про саму установку, монтаж и использование:
Поздравляю!
Ввод в квартиру от нагревателя у вас выполнен "гофрой", это не очень хорошо т.к. самоклейкой вы ее не сможете утеплить, а без утеплителя будут большие теплопотери зимой.
13.05.2011 в 06:17:35
StanislavZ написал : без утеплителя будут большие теплопотери зимой.
Логичное замечание :) Вот "утепленная" приточка, только вертикального исполнения. Сам шкафчик собран из ламинированного пенопласта (дополнительная шумо- и теплоизоляция.
13.05.2011 в 07:13:13
Гофру планирую утеплить другим материалом, не "самоклейкой". Полностью упаковывать установку в ящик вроде нет необходимости. :-) Мне бы только с шумом вентилятора разобраться. Остальное мелочи.
13.05.2011 в 07:53:23
Аналогичные проблемы - шум и утепление решил с помощью ящика (ранее в этой теме выкладывал фото). В ящик поместил нагреватель, изнутри стены обложены толстым волокнистым материалом + поворот через объем на 90 градусов.
13.05.2011 в 08:03:44
StanislavZ написал : Аналогичные проблемы - шум и утепление решил с помощью ящика (ранее в этой теме выкладывал фото).
Я правильно понял: у вас ящик заменяет часть воздуховода? Внутри ящика воздуховода нет и в том числе поворот потока внутри происходит без воздуховода?
А еще вроде вы говорили, что вентилятор у вас не закреплен? В закрепленном состоянии какого рода шумы от него были? Гул/вибрация или что-то типа шипения?
13.05.2011 в 09:06:16
DmKG написал : Мне бы только с шумом вентилятора разобраться.
Надо точно определяться "что" шумит и что "переносит" этот шум. Хотя и без вентилятора у Вас хорошее место есть - это переход с кругляка на прямоугольник. Если шум переносится по стенке воздуховода - попробуйте убрать жесткое крепление вентилятора, соедините его с воздуховодами через мягкие вставки или куски мягкого воздуховода. Вариант предложенный StanislavZом тоже проходной. А вот толку от шумоглушителя никогда не было. Если и что-то "давил" то незначительно.
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
13.05.2011 в 09:15:54
Ким написал : Надо точно определяться "что" шумит и что "переносит" этот шум.
Может какие-то признаки или способы есть это определить?
Ким написал : Хотя и без вентилятора у Вас хорошее место есть - это переход с кругляка на прямоугольник.
Здесь от самого перехода шума нет. Я пробовал полностью перекрывать подачу воздуха на входе в вентиляционную установку, - шум из решетки на выходе оставался, хотя и потока воздуха не было совсем.
Ким написал : Если шум переносится по стенке воздуховода - попробуйте убрать жесткое крепление вентилятора, соедините его с воздуховодами через мягкие вставки или куски мягкого воздуховода.
Попробую.
Ким написал : А вот толку от шумоглушителя никогда не было. Если и что-то "давил" то незначительно.
Порылся по интернету вчера. Искал что-нибудь по теме. В разных статьях шумоглушители называют самым эффективным способом избавится от шума. :-)
13.05.2011 в 09:30:42
DmKG написал : Может какие-то признаки или способы есть это определить?
;) :) Способ один - слушать/щупать/прижимать/зажимать и потом устранять ;) :) Другого способа нет. Надо определяться "что шумит" только потом устранять.
DmKG написал : В разных статьях шумоглушители называют самым эффективным способом избавится от шума.
Шумоглушитель эффективен от воздушного шума а не от шума созданного вентилятором (если это конечно точно определено что по воздуховоду распространяется "механический" шум)
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
13.05.2011 в 09:46:18
Шум, идущий по жестким частям конструкции, называется структурным. Для избавления от него рекомендуют применять вибропрокладки, отделяющие блок вентилятора от воздуховода.
13.05.2011 в 10:37:38
DmKG написал : Я правильно понял: у вас ящик заменяет часть воздуховода? Внутри ящика воздуховода нет и в том числе поворот потока внутри происходит без воздуховода? А еще вроде вы говорили, что вентилятор у вас не закреплен? В закрепленном состоянии какого рода шумы от него были? Гул/вибрация или что-то типа шипения?
Да, сам корпус ящика является воздуховодом и одновременно глушителем. Конечно поворот 90 градусов без воздуховода увеличивает сопротивление, но заметно снижает шум от вентилятора идущий вместе с потоком воздуха. Вентилятор я отвязал от стены т.к. шум от его вибрации (гул) проникал через стену.
14.05.2011 в 17:16:59
StanislavZ, какого рода материал используется внутри ящика для шумопоглащения? Что-то типа поролона, или утеплителя для вентиляцией? Я тоже думаю в этом направлении, но вот задумался над материалом. Поролон он мягкий и должен в теории наверно лучше гасить шумы, но с другой стороны он со временем может загрязняться и шелушиться. Если его покрыть фольгой, то эффективность видимо упадет.
ЗЫЖ написал сообщение, а форум выругался, что сессия устарела, и текст не сохранился! :mad: Второй раз все скромнее написано.
14.05.2011 в 21:42:35
DmKG написал : какого рода материал используется внутри ящика для шумопоглащения?
Лучше всего использовать волокнистый материал, минералловата или что-то подобное. Я использовал начинку от глушителя, от которого толку было мало, а места занимал много, т.к. ее на весь объем не хватило то остатки заполнил минеральной ватой утеплителем, затем из фильтровочного материала G4 сформировал внутренний канал и укрепил трубой-сеткой от того-же глушителя. Фильтровочный материал препятствует попаданию в воздух волокон ваты и задерживает пыль проникшую через фильтр, что вам думаю не грозит т.к. у вас трехступенчатый фильтр.
14.05.2011 в 22:35:38
Доброго времени суток!
Закончился предварительный монтаж приточной установки с кондиционированием воздуха (осталось прокинуть недостающие провода и замазать стены), автоматика еще в процессе доработки…НО…
Прежде чем приступить к повествованию (краткому, в процессе возникновения вопросов буду давать пояснения) о выполнении компоновки и монтажа вентиляционной системы, выражаю огромную благодарность многоуважаемому КИМу :applause::applause::applause:за его консультативную помощь, а также помощь в корректировке компоновки приточной установки. Кроме этого, за помощь в недопущении основания музея вентиляционного оборудования в моей квартире из-за повышения моих требований к приточной установке…
Прошу высказать свои соображения на предмет доработки, устранения ошибок и недоработок, а также для усовершенствования данной системы.:)
Первым этапом было приобретено основное оборудование: вентилятор, калорифер, фильтр(3класса), фильтр(7класса-карманный)
Вторым этапом, после окончательной компоновки (спасибо многоуважаемому КИМу), выполнен на заказ: тройники, разветвитель - (типа "штаны"), фланец на 160мм (пришлось заказывать из оцинковки, т.к. нигде не нашел на 160мм – либо150мм, либо200мм в наличии есть), куплены отсечные клапаны-3шт. фланец предполагался для установки на вход кондиционера, но в процессе монтажа был применен на выходе.
Тройники были заказаны на 162-160-162 для уменьшения длины сборной приточной установки (экономии места – типа мама-папа), тем самым появилось место для установки основного отсечного клапана, а также уменьшения соединительных муфт, тем самым повысился «прочностной коэффициент» (жесткость конструкции) самой установки.
Третьим этапом сделаны под заказ - переходники для кондиционера на 160мм по центру (вход контура испарителя)и на 200мм сбоку (выход контура конденсатора), а также переходники с воздуховода на вент. решетки, и сами вент решетки.
Все оборудование обклеено вспененным полиэтиленом, кондиционер так же установлен на основание из полиэтилена, кроме этого вентилятор установлен на основание из вспененного полиэтилена.
Последовательность будет следующая:
Решетка - отсечной клапан - фильтр (класс-3) –тройник - отсечной клапан-тройник- калорифер - вентилятор - фильтр (класс-7) - разветвитель (типа "штаны") - далее вход в квартиру.
От ирисовых регуляторов пришлось отказаться – земноводное взяло верх …;), взамен них были заказаны вент решетки с регулируемым расходом (притоком):p.
Фото прилагается…
Предварительно была собрана приставка к шкафу для размещения вент. оборудования, планировалось размещение в данном шкафчике и антресоли основного шкафа.
В последствии был демонтирован сам шкаф, хорошо ,что он был встроенный…, т.к. вес кондиционера стал веским аргументом…
Выполнены отверстия в подоконнике лоджии для притока и выхода с конденсаторного контура кондиционера – применен анемостат приточный, в последствии пуска и первых испытаний перегородки были выломаны из-за притока (выхода) теплого воздуха от кондиционера (отверстие в подоконнике 200мм) на вход забора воздуха.
Выполнено отверстие в капитальной стене, предварительно хотел бурить коронкой (когда планировалась только приточка без кондиционирования и выходные отверстия были на 125мм), даже купил ее…
После демонтажа шкафа выполнена полка (из старого подоконника от демонтированных окон, которые были установлены при сдаче дома)
Выполнен дренаж для кондиционера,
После окончания монтажа и приобретения регулятора типа Pulser не на дин-рейке, пришла идея (как всегда «опосля»), что купил не тот, можно было установить его в щитке и вывести только регулятор температуры нагрева (потенциометр в самой квартире, подпаянный к основному регулятору в параллель). На сегодняшний день заведен силовой кабель в квартиру для подключения регулятора, т.е. вход и выход (4жилы-по 2,5мм2), кроме него кабель на управление вентилятором
В дальнейшем планируется вынос пульта управления кондиционера в комнату, подключение датчика давления на входной фильтр, с выводом сигнала – для чего предусмотрен запас –переход в стене…
От автоматики по закрыванию отсечного клапана придется отказаться – нет мета на размещения привода:(
Куплен также ЛАТР на ток 3,5А –количество выводов - 5 (по напряжению+6-й вывод"0") (на 1,5А не было в наличии, да и разница в 200р. погоды не делает :))
Проблема в поиске регулятора скорости вращения вентилятора , точнее переключателя напряжения на 5 позиций, даже если что то придумать из кулачковых выключателей, то и с ними проблема (нет в наличии даже на 3позиции);
но есть предложение от поставщика (DmKG - фильтр - Лиссант бывает разный), но стоимость предложения по переключению на 5 позиций напряжения аж 2 тыров:(, если ничего сам не придумаю, то тогда может сдамся и куплю… Может есть у кого какие идеи?
с выкладыванием фото проблемы - даже при формате-расширении .tiff и разрешении 360х500 не дает добро... буду частями...
14.05.2011 в 22:39:22
часть2